SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2013, 09:37:57 »

KarlH:

Börja med att trimma in din anläggning enligt Rickards eminenta procedur
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0.



Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2013, 10:47:12 »
Kan varmvattnet vara en energitjuv? Det är en Nibe 1145 så vad laddar den varmvattnet mot?

Utloggad KarlH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2013, 15:40:28 »
Nej 2400 är vad värmepumpen har konsumerat. Den har inte gått på tillsats. Jag ska försöka fixa ett USB.

Utloggad KarlH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2013, 16:38:18 »
Kompressorn går jämt tror jag med något stopp ibland. Hittade inget USB-minne. Ska försöka fixa fram ett, men hur gör jag efter det att jag pluggat in det i VP:n? Tack för all hjälp!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2013, 18:07:53 »
Efter att du pluggat i usb minnet dyker det upp en till meny på skärmen välj att logga från usb och att logga 1 gång per minut.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad fredde_l

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2013, 02:24:05 »
Verkar ju som du har ett stort värmebehov i huset.
Vad är husets tidigare årsförbrukning i kwh ?
Hur varmt har du i innetemp?
Framledning temp 49,7 grader vid 0 utetemp vad har du för börvärde på framledning temp vid 0 grader?
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!

Utloggad KarlH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2013, 21:07:09 »
Hej fredde_l. Tack för att du tar dig tid. 45 000 kwh fjärrvärme hade vi tidigare vilket skulle ersättas av bergvärme. Beräknad framledningstemperatur var en grad lägre än framledningstemperaturen sist jag tittade. (Om det var det du efterfrågade). Jag tittar till på "gradminuter" då och då och den orkar inte riktigt komma upp. Siffran ligger på mellan -35 och -120. Jag har för några dagar sänkt så nu har jag värmekurva 11. (Tidigare värmekurva 11 + 1). Det känns konstigt att det vid en utetemp på ca -1, som det är nu, att värmepumpen inte orkar värma upp så att kompressorn slås av, om så bara för någon minut. Om det vore så att antalet radiatorer är för få eller att huset läcker för mycket energi, borde väl i alla fall gradminutersiffran komma upp och kompressorn slås av, i alla fall för en kort tid?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2013, 21:16:21 »
vad är det för inkommande temperatur på brine vid slutet av körningen. (köldbäraren från borrhålet)
sorry, din körning har inget slut. Du kan bara titta vad som står för temp för inkommande köldbärare rätt av.

Vad har framledningen för börvärde nu

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad fredde_l

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2013, 02:17:08 »
Malmö har väl DUT pÃ¥ -16 grader och värmekurva 11 har börvärde pÃ¥ 45 grader vid ute temp 0 grader  och ca 55 grader vid -10 i utetemp.
Vid framled temp på 50 grader som du så borde din 12kw pump ge 11.1kw då kompresorn 3,3kw+ca 200-240w cp= 3,50kw /h = 2500kwh/månad vid framtemp 50 grader vilket innebär din pump går 100% nu vid -1 grad och avger ca 11kw. pumpen borde avge isf ca 7900kwh under 1 månad om den går 100%.
Är alla element varma och har ungefär samma temp i huset och det är inget stort element i källaren eller i garaget som tar all effekt. hade själv problem med att jag hade 2 graders delta på ett element i garaget som är mkt dåligt isolerat och den tog nästan all effekt temp diff över värmepumpen såg bra ut fast deltat på elementen på övervåningen var över 10 grader vilket gjorde huset kallt fast pumpen gick ofta:( .åtgärdades med att balansera in alla element och sänka deltat på elemetet i garaget.
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!

Utloggad KarlH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2013, 08:30:01 »
Hej David Rinnan. Jag kollade av värdena nu på morgonen. Beräknad fram 46,8. Framledning 57,1. In köldvätska 4,3. Ut köldvätska 0,2. Utetemp -0,8.

Utloggad KarlH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2013, 08:43:12 »
fredde_l. Hej och tack! Jag har ett element i källaren. Inte så stort dock. Men jag skulle kunna stänga av det för att se vad som händer. Det fanns ju där när vi körde med fjärrvärme så jag tror inte det är problemet. Hur som helst, och så som din beräkning visar, borde väl pumpen kunna värma upp huset tillräckligt för att kompressorn skulle kunna slå av, i alla fall för kortare perioder. Det är ju som du säger en effekt på nästan 12kw. Endast -1 ute. Jag undrar om det inte är något med energiomvandlingen som inte blir helt hundra, med energiövergången i köldbärarvätskan. Pumpen som driver köldvätskan är förresten på 100%. (Förkortas väl CP, tror jag)

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2013, 10:16:38 »
Jag tror att allt är som det ska, utom att "avspeglingsytorna" eller vad det nu är som cocacola brukar säga :), skulle behöva vara större, dvs radiatorerna är bra för de är gamla gjutjärnsradiatorer och innehåller mycket vatten, men de ger inte tillräckligt med watt eller rättare de ger tillräckligt, men på en för hög kurva. Jag köpte några Korad 1200*600 c33-or från Kotly.com

Utloggad KarlH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2013, 17:22:40 »
fredde_l . En sak jag tänkte på. Om det stämmer att pumpen drar 7900 kwh per månad så stämmer det ju inte med den tidigare fjärrvärmeförbrukningen. Det gick inte åt så mycket.

Utloggad fredde_l

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2013, 18:57:55 »
Framledning 57,1 ? gjorde den VV då eller var det temp ut till elementen?
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!

Utloggad KarlH

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: DÃ¥ligt COP Nibe 1145
« Svar #29 skrivet: 15 januari 2013, 21:38:28 »
Nej det ska vara 47.1. Skrev fel bara.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!