Hej!
Bor i ett 70tals 1.5plan hus på 140kvm med kallvind (krypvind mot nock och kattvind) och krypgrund.
För några år sedan installerades (av förra ägaren) en FX värmepump Nibe F110, mekanisk frånluft med värmeåtervining till varmvatten. För övrift är det direktverkande el och luft/luft värmepump på bottenplan.
Problemet är att FX ventilationen skappar ett för stort undertryck i huset som gör att luften från krypgrund och vind tar sig in i bostaden via otättheter, det har konstaterats av en expert. På övervåningen mätte man knappt 0.3l/s i tilluft ventilerna (uteluft), på entréplan var det mera normala värden. Frånluftflöde mättes till ca 45l/s sammalagt vilket följer rekommandationen.
Nu till frågan : mest av hälsoskäll vill vi ha en mer kontrollerad undertryck i huset, speciellt på övervåningen. Kan man kompletera FX installationen med en mekanisk tilluft aggregat som tar in luften via skorsten på taket tex? Finns det sådanna? Antar att det blir då 2 helt separata system, är det dumt?
Alternativet är att skrotta en nästan ny FX värmepump och köpa inatallera en FTX men det känns inte kostnadseffektivt.

Tänker jag fel? Var rekommanderar ni?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4666
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Komplettera FX med mekanisk tilluft (undertryck problem)
« Svar #1 skrivet: 11 april 2021, 16:20:39 »
Dåligt med intag för luft skapar undertryck och små rännilar kall luft kryper in via otätheter, golvdrag blir det. Det med att hämta uteluft genom en skorstenspipa inte bra då kan det komma annan lukt in, hat ni en kamin så kommer röklukten direkt med allt vad den innehåller i olika inte bra ämnen. Att skrota den verkar inte bra, kapitalförstörning kallar jag det. Det måste till någon form av hål ut i det fria i huset. Dom ventilerna ska ni se upp med var dom placeras, för det blir ett visst drag från dom och inte skönt om det hamnar i nacken eller blåser lite mot sängen.

Utloggad Fransyskan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Komplettera FX med mekanisk tilluft (undertryck problem)
« Svar #2 skrivet: 11 april 2021, 16:36:56 »
Sant det där med att uteluften inte alltid blir så ren, vi har ju spiskamin...
Menar du att det skulle behöva fler tilluftsventiler?
De vi har (Fresh TL 80) "används" inte av luften verkar det som. Istället kommer luften in via otättheter mot vinden och krypgrund. Så jag har svårt att se att fler ventiler skulle hjälpa. Vi har uteluft ventiler i alla sovrum och vardagsrum/allrum. Frånluft ventiler kopplade till Nibe F110 i 2 badrum, tvättstuga och 2 klädkammare.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Komplettera FX med mekanisk tilluft (undertryck problem)
« Svar #3 skrivet: 11 april 2021, 17:02:43 »
Gäller att täta huset så mycket man kan förutom ventilerna. Dörrtätningslister på alla vindsluckor etc. Beroende på var man bor kan det t.ex. vara mycket radon i krypgrunden så den luften vill man inte ha in i huset. Man kan behöva lossa golvlister och lägga latexfogar eller rent av fogskum om det är större otätheter t.ex. runt olika rör. Vardagsrummet kan ha dubbla friskluftsventiler. Gärna också en frånluftsventil i köket om möjligt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Fransyskan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Komplettera FX med mekanisk tilluft (undertryck problem)
« Svar #4 skrivet: 11 april 2021, 18:04:59 »
Just nu håller vi faktiskt på att tätta mot vinden, vi har rivit innertaket och satt upp ångspärr som saknades helt på vossa ställen. Svårt det där med att göra tätt, det pyser ju överallt. Förutom i tilluftsventilerna på övervåningen såklart.
Vi har en undertrycksfläkt i krypgrunden. Vardagsrummet har 2 tilluft ventiler. Köket har ingen permanent frånluftsdon men det finns en i tvättstugan bredvid och dörren är alltid öppen.
Hur kan man förklara att det kommer mycket tilluft på bottenplan men inte på övervåningen? Kan en fin justering av alla ventiler hjälpa?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Komplettera FX med mekanisk tilluft (undertryck problem)
« Svar #5 skrivet: 11 april 2021, 18:16:18 »
Ja det är bra gjort att sätta upp ångspärr för det är mycket jobb. Varm luft stiger uppåt. Lufttrycket blir lite högre på övervåningen och luften kan vilja gå ut genom friskluftsventilerna där uppe istället för frisk luft in i samma ventiler. Mekanisk ventilation med fläkt ska hindra det. 140 kvm motsvarar minst 49 lit/sek.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Komplettera FX med mekanisk tilluft (undertryck problem)
« Svar #6 skrivet: 11 april 2021, 22:05:07 »
Luften tar lättaste vägen in. Byt eller rengör filtrena i ventilerna. Kommer ingen luft in via ventilen är den blockerad.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!