Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Lasse60 skrivet 10 september 2010, 22:13:02

Titel: Rumsgivare
Skrivet av: Lasse60 skrivet 10 september 2010, 22:13:02
Hej

Har en greenline HT plus
Är det någon som vet hur en rumsgiare påverkar värmekurvan?
Var köper man givaren billigast?

Mvh:Lasse
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Remo skrivet 10 september 2010, 23:52:13
Hej

Har en greenline HT plus
Är det någon som vet hur en rumsgiare påverkar värmekurvan?
Var köper man givaren billigast?

Mvh:Lasse

Rumsgivaren höjer eller sänker värmekurvans parallellförskjutningen om temperaturen skiljer sig  från börvärdet.
Sedan beror det på hur mycket man har ställd rumsgivarverkan som går att ställa mellan 0 och 10.
Inställning 10 gör att en tiondelsgrads avvikelse ändrar värmebäraren 1grad och inställning 5 ändrar 0,5 grader
osv.   
Allra billigaste får man från Elfa  artikelnummer 60-306-13   4,7 kΩ :s  NTC motstånd.  http://www.elfa.se

Och här kan man köpa en annan:

http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_423_455/products_id/2926?osCsid=5b69b94fc4e5502bd70ad7ae6a4fc4c1
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Håkke skrivet 11 september 2010, 09:20:59
Har en IVT orginalgivare över som du kan få för 150 kr + frakt (25 kr?). Provade att köra med separat givare i källaren under sommaren för att hålla nere fuktigheten juli-augusti med grundvärme, men det funkade inget bra. Blev en extra avfuktare istället.

Fördelen med denna givare jft ELFA termistorn är att du har en röd LED larmindikator. Kabel ingår, tror den är runt 20 m

Skicka mig ett PM vid intresse.

Har samma givare i markplanet och har mycket stabil innetemp pga denna.

Håkan 
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Lasse60 skrivet 11 september 2010, 18:50:08
Tackar

var och köpte på ELFA. Dock ej den du nämde utan 60-260-25.
Den följde temp versus K-ohm bättre i hela registret.
När jag kopplar in den så får jag dock ej det hela att fungera.
Jag ställer in rumstemperaturens börvärde till 27 grader samt faktorn 10 på rumstemperatur beroende.
Då borde ju värmepumpen slå till?

Mvh:Lasse
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Carl N skrivet 11 september 2010, 19:16:22
27 ºC  :o

Vill du verkligen ha så varmt inne?

Inte f-n stannar din VP förrän du har minst 26 ºC inne med dessa inställningar...
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Roland skrivet 11 september 2010, 19:35:53
Kontrollera att den temperatur som är inställd på sommarurkopplingen (meny 1.14) är högre än den utomhustemperatur som visas i meny 3.
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Remo skrivet 11 september 2010, 19:54:21
Tackar

var och köpte på ELFA. Dock ej den du nämde utan 60-260-25.
Den följde temp versus K-ohm bättre i hela registret.
När jag kopplar in den så får jag dock ej det hela att fungera.
Jag ställer in rumstemperaturens börvärde till 27 grader samt faktorn 10 på rumstemperatur beroende.
Då borde ju värmepumpen slå till?

Mvh:Lasse

Roland han redan svara vad du ska kolla !!

Det behöver den nödvändigtvis inte göra.
Det kan bero på sommar urkopplingen, om temperaturen ute är högre än inställningen på meny 1.14
Om temperaturen inne är lika eller nästan lika som inställd värde för rumstemperatur.
Om du har bekräftat rumsgivaren på meny  5.13
Och ställd rumsgivarverkan på meny  1.11 så beräknar Regon  temperaturen på värmebärare retur  vad den ska vara för att motsvara begärd rumstemperatur.
Om returtemperatur rågar vara högre än den beräknade så startar inte pumpen innan  temperaturen sjunker dit.
Om du har gjort allt detta så ska den fungera.
Kan du se rumstemperaturen på meny  3  GT5 ?
 
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Carl N skrivet 11 september 2010, 20:47:36
Ah, jag läste fel...  :-[

Då borde ju värmepumpen slå till?

Ursäkta...  :-[
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Lasse60 skrivet 11 september 2010, 21:59:35
Nu funkar det hela. Det verkade vara någon slags tidsfördröjning
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Lasse60 skrivet 12 september 2010, 08:57:25
Vad är lämpligt rumsgivar beroende.
Är det bara att pröva sig fram?
Ger ett för högt värde svängningar i systemet med för många start stopp för kompressorn?
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Remo skrivet 12 september 2010, 12:28:37
Vad är lämpligt rumsgivar beroende.
Är det bara att pröva sig fram?
Ger ett för högt värde svängningar i systemet med för många start stopp för kompressorn?

Kör med högsta värde, det har jag gjord 5år har fungerat perfekt, har hört många andra att vitna om det samma.
Husets temperatur ändringar är såpas tröga att för liten ändring hinner inte påverka tillräkligt.
Under värmeperioden brukar jag ha 0,2 till 0,3 grader avvikelse endera upp eller ner beroende om det är morgon eller kväll. 
Titel: SV: Rumsgivare
Skrivet av: Roland skrivet 12 september 2010, 15:30:51
Använder faktor 5. Skulle tro att allt över 3 fungerar bra om värmekurvan är rätt från början.

Skillnaden mellan start- och stopptemperatur (kopplingsdifferensen) är 5 grader som standard. Med faktorn 10 betyder 0,5 graders variation i inomhustemperaturen en ändring av börvärdet som är lika stor som kopplingsdifferensen. Sitter givaren på ett ställe där temperaturen kan variera mer skulle man teoretiskt kunna få ojämn gång på pumpen. Tror inte det är något problem i praktiken.