Författare Ämne: Kompressorn har börjat krÃ¥ngla mer än tidigare  (läst 4013 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
Min Thermia Eko T90 från 2002 har börjat krångla mer än tidigare. Har haft en serviceperson besökte för några veckor sedan att byta kretskort. Han fick fel med det nya kortet på grund av dålig ledningar. Han märkte inte detta och bytte høypressostat. Han flydde kylmedel när han satte på den delen. Efter denna pump har börjat krångla mycket mer än tidigare. Det verkar han har släppt ut stora mängder kylmedel eller om kompressorn lever sina sista dagar. Det kostar en hel del pengar för att få ut kyltekniker. Några bra öron kan höra om kompressorn är ok eller om jag måste fylla i R404A?

https://www.dropbox.com/s/lbt53w3c2mbjwwe/Video.MOV?dl=0
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2017, 17:38:12 »
Det är ju oftast inte så stora mängder köldmedia i värmepumparna, så kan nog bli ganska galet om han pyst ut en massa gas.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2017, 21:06:46 »
Hei,

For at vi skal kunne hjelpe, må vi ha temperaturer. Kan du liste opp temperaturene du har på varmevekslere og kompressor?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2017, 00:29:22 »
Hei og takk for svar! Skal måle temperaturene i morgen. Er det ok å bruke en billig inne/ute temperaturmåler fra clas ohlson? I følge søsteren min som var tilstede hørtes det ut som det lakk ut endel kjølemiddel, og dette var også helt unødvendig ettersom alle pressostatene var i orden. Litt småirritert over at kompressoren høres så ille ut nå. Selskapet tar null ansvar for feilen de har gjort. De sier at de ikke har kompetansen til å finne ut av feilen og anbefalte meg å ringe kjøletekniker. Før servicen hadde kompressoren en jevn summelyd, men nå støyer den dobbelt så mye og er veldig ujevn (svinger). Dette fører til vibrasjoner i rørene som avgir lyd i naborommet også. La ved et klipp av støyen til kompressoren, sier dette deg noe? :)
« Senast ändrad: 19 januari 2017, 00:34:13 av ThermiaEkoT »
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2017, 07:19:54 »
Det där ljudet pÃ¥minner mig om hur kompressorn i vÃ¥r gamla värmepump lät när den hade brist pÃ¥ R22. Skummar det hela tiden i synglaset (om du har nÃ¥got?) när kompressorn gÃ¥r är det troligen brist pÃ¥ gas. 

Har du inget synglas kan du känna på utgående hetgasrör från kompressorn. När det var brist på gas i vår värmepump var det röret så hett efter några minuter att det inte gick att ta idet. Lite saliv på fingret fräste/kokade bort direkt. Kanske bra att låta kompressorn vila om så är fallet och invänta påfyllning för den mår nog inte bra av att bli så varm.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2017, 07:28:58 »
Dersom du tror du har lekkasje, sÃ¥ lager du du til en sprayflaske med sÃ¥pevann. Der det bubbler har du lekkasje. Clas Ohlson termometer fÃ¥r duge  ;)
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2017, 12:36:31 »
Takk for hjelp! Nå har jeg fått målt tempen. Se-glasset skummer etter at kompressoren har stoppet, men ellers ser det klart ut.

68,8 ºC på sugeledning.
69,8 ºC på toppen av kompressor.
39,7 ºC på toppen av varmeveksler.
36,7 ºC på siden av varmeveksler (kjølegass-siden).

« Senast ändrad: 19 januari 2017, 12:39:00 av ThermiaEkoT »
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2017, 13:05:04 »
Hei,

Det går 2 vannrør og 2 gassrør inn på hver varmeveksler. Kan du måle temperaturen på rørene ca 10cm fra selve varmeveksleren ?

Kan du også måle temperaturen på de to rørene som er på kompressoren ? Ca 10 cm fra selve kompressoren.

Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2017, 01:52:13 »
Da har jeg fått målt igjen. Håper dette hjelper.

66 °C på trykkrør fra kompressoren
-2,9 °C på sugeledning til kompressoren
78 °C på trykkrør til platevarmeveksler
39,5 °C på gassrør fra platevarmeveksler
42 °C på vannrør tur
38,6 °C på vannrør retur
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2017, 07:17:09 »
Er det klar væske eller skummer det i se-glasset på væskerøret når din VP er i drift?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2017, 08:42:17 »
Se-glasset skummer ikke når kompressoren går, men når den stopper begynner det å skumme litt :)
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2017, 15:40:12 »
Hei,

I utgangspunktet er temperaturene OK.
Hva hastighet går sirkulasjonspumpen på den varme siden?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2017, 16:17:18 »
Bra! Har du noen forklaring på den økte støyen fra kompressoren? Hastighet III, sirkulerer gjennom OSO EP 400 dobbeltmantlet tank og akkumulatortanlk :) Sirkulasjonspumpe etter bereder kjører på hastighet II.
« Senast ändrad: 20 januari 2017, 16:19:10 av ThermiaEkoT »
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2017, 12:26:05 »
Hei,
Sett speed til trinn 2. Du ønsker 5-7 grader temperatur forskjell.
Støyen kommer trolig pga vibrasjon. Er det noen skruer som ikke er skrudd skikkelig til ? Åpne varmepumpen og let etter kilden som lager vibrasjon.

Hva type temperaturmåler anvender du når du foretar målingene?
« Senast ändrad: 21 januari 2017, 12:28:40 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad ThermiaEkoT

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmepump
SV: Kompressorn har börjat krångla mer än tidigare
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2017, 12:52:48 »
Har tidligere hatt den på speed II, men da sirkulasjonspumpen ble byttet ble den satt på speed III. Bare tre sløyfer åpne på dette tidspunktet når jeg målte temperaturene, bør speed fortsatt settes til II? Målte temperaturen på trykkrøret med et anleggstermometer siden temperaturen ble for høy til å kunne måles med den andre ute/inne temperaturmåleren. Har sett at kompressoren mangler en skrue til vibrasjonsdemperen. Har dette noe å si? Det er kompressoren som er synderen og transporterer mye av vibrasjonene til rørene som man kan høre i tilstøtende rom (en høyfrekvent lyd). Det er først når kompressoren går i noen timer at man kan høre denne lyden.
« Senast ändrad: 21 januari 2017, 12:56:22 av ThermiaEkoT »
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!