Kollade i tryck-entalpidiagrammet för R410 och upptäckte till min förvåning att det inte är orimligt. 73 graders hetgastemperatur vid 38 grader på värmebäraren bör ge ca 100 grader på hetgasen när utgående värmebärare är 58 grader. Med tanke på att givarna vid höga temperaturer kan visa rätt mycket fel behöver det inte betyda att något är fel. Men jag rekommenderar att kontrollera att givaren visar rätt. Skulle den visa rätt är det väl hög temperatur.
Hetgastemperaturen på min pump kommer inte upp i mer än 85 grader vid varmvattenberedning men det är R407 i den.
Det är samma värmeväxlare för VV och rumsvärme. Om värmeväxlaren eller slangarna börja bli igensatta borde skillnaden mellan fram och retur ha varit större. Det är inte säkert att returtemperaturen vid varmvattenberedning är korrekt, det beror på var givaren sitter. På min pump sitter den så att returvattnet vid varmvattenberedning inte passerar givaren.