Författare Ämne: Nibe fighter 2010  (läst 1372 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Robin123

  • Gäst
Robin123
Nibe fighter 2010
« skrivet: 06 januari 2017, 22:34:26 »
Har en luft/vatten värmepump, nibe fighter 2010 som har stannat. Tidigare har den larmat på "fläktfel" men har sedan gått igång igen. Men nu står den bara, å kompressor symbolen lyser i menyn men står inte "A o B" vilket menas att den vill starta men gör inte det. Tidigare har elpatronen gått in men inte nu. Någon som vet?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 2010
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 22:55:22 »
Läs av vad det står i kanal 00 (driftstatus) på utedelen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Robin123

  • Gäst
Robin123
SV: Nibe fighter 2010
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2017, 23:12:34 »
Den gick igång en liten stund men larmade sedan på "givare bytt"

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 2010
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2017, 23:20:13 »
Du får nog skriva upp vad tempgivarna visar.
LÃ¥ter som att en av dom visar fel vilket ger detta beteende.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Robin123

  • Gäst
Robin123
SV: Nibe fighter 2010
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2017, 23:30:37 »
Ute tempen stämmer! Värmepumpen startar men stänger av direkt

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 2010
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2017, 16:17:29 »
OK, men övriga givare?
Kanal 02, 03, 04 och 05?
Du kan läsa av när kompressorn står.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 251
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!