Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Ventilation, fukt och radon-forum => Krypgrunder => Ämnet startat av: Raj skrivet 15 juli 2016, 09:19:25

Titel: Forsta reparation på Acetec PD 250 efter 8 års användning!
Skrivet av: Raj skrivet 15 juli 2016, 09:19:25
Har använt Acetec PD 250 sedan 2008 utan problem. Men, sen märkte jag att den hade slutat fungera sista tiden när RH i krypgrunden låg konstant 79%eller högre (inställt på 68%). Kände på utblås och det blev inte riktigt varm. Fläkten växlade från hög till tillfälligt låg flöde som vid avfuktnings läge men aldrig tillräckligt varm luft i utblås sidan. Tänkte att det måste vara PTC värmeelement som var fel på. Kollade resistens på PTC element och det visade 1500 ohm så jag tänkte att det var hel och ev inget fel på den men jag tänkte fel för att PTC element är inte som vanlig element/resistor för att PTC elements resistens varierar medan man mäter och här står det stilla på 1500ohm. Diskuterade detta med Jerker på ljungbyfuktkontroll och fick råd att byta båda PTC element själv.  Det var inte svårt men man behöver långa och tunna fingrar för att komma åt skruvar och packning och mutter som håller PTC element på plats. Nu har jag bytt båda två elementer och avfuktare fungerar igen! Jag ser att firman säljer nu mera avfuktare med 10 års garanti och det är bra när PTC element håller bara 8 år! Jag fick betala 1100SEK för båda två. Det fanns inte sådant garanti då när jag köpte min avfuktare.
Titel: SV: Forsta reparation på Acetec PD 250 efter 8 års användning!
Skrivet av: Rickard skrivet 15 juli 2016, 09:23:23
Tack för bra upplysning!