Författare Ämne: Hur mÃ¥nga kw ger NOCRIA 18 LBC?  (läst 6384 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« skrivet: 18 september 2012, 22:22:17 »
Någon som vet hur mycket värme en NOCRIA 18 LBC levererar vid låt säga 10-15 minus?
« Senast ändrad: 20 september 2012, 20:50:29 av sutarn »

Utloggad Gamblern

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 338
  • Karma +0/-2
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2012, 20:42:16 »
Menar du en 18 eller menar du en 14
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #2 skrivet: 20 september 2012, 20:50:52 »
Menar du en 18 eller menar du en 14
Sorry!
18 menar jag :)

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #3 skrivet: 20 september 2012, 20:53:10 »
http://www.general.no/ratassen-varmepumpe

Samme greia , forskjellig navn .  tummenupp Se til høyre pÃ¥ brosjyren . Flott oversikt over 14 , 18 og  24 modellen . Slik skal det lages brosjyrer   tummenupp
Raptus
« Senast ändrad: 20 september 2012, 20:54:57 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad sutarn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #4 skrivet: 20 september 2012, 20:59:56 »
http://www.general.no/ratassen-varmepumpe

Samme greia , forskjellig navn .  tummenupp Se til høyre pÃ¥ brosjyren . Flott oversikt over 14 , 18 og  24 modellen . Slik skal det lages brosjyrer   tummenupp
Raptus
Tack
6,12kw vid -15 °C inte illa  :)

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #5 skrivet: 20 september 2012, 21:36:54 »
Detta tvivlar jag starkt på. Exklusive avfrostningar möjligen. Lita inte på tillverkarnas uppgifter.

MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #6 skrivet: 21 september 2012, 00:04:04 »
Den nominella effekten listas som  (6,7kW) ... det är väl den man ska titta pÃ¥ egentligen?
DÃ¥ finner jag att den ger 6.1kW vid -15C ganska osannolikt.

Fast jag kanske är ute och cyklar, rätta mig i så fall. :)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #7 skrivet: 21 september 2012, 07:01:12 »
Nominell effekt brukar vara uteffekten vid +7°C och vid en av tillverkaren vald frekvens, t.ex. 50 Hz.
Detta gör att det finns mer kräm att ta av för att bibehålla uteffekten när det blir kallare ute, men även jag är skeptisk till att den skulle ge 6.1 kW vid -15 grader inkl avfrostningar.

Om man ser på vad andra värmepumpar ger vid -15 grader så brukar det ligga på ca 35-60% av maxeffekten vid +7 grader.
Det skulle i detta fall innebära ca 3.15 - 5.4 kW, med en COP på ca 2.0 - 2.4.
Detta är min högst personliga bedömning, jag kan naturligtvis ha fel.
Den enda Fujitsu som testats av energimyndigheten var en Fujitsu ASYG09LTCB/AOYG09LTCN och den gav vid -15°C 60% av max uteffekt vid +7°C, COP var 2.4.
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2012-2009/?tab=2&productGroupId=130&productTypeVersionID=304&productTestId=1051&extended=true

Det normala är att större värmepumpar får lägre COP än mindre, och dessutom brukar uteffekten vid låg utetemp inte bibehållas lika bra.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #8 skrivet: 22 september 2012, 18:35:36 »
Men vänta nu lite, vid +7 kan inte Nocria 14 dra max (som är lite drygt 3kW), bara dryga 2kW. Det kan den däremot vid -15. Om nu cop håller sig på två så...

OBS OBS OBS. Följande är bara en lek med siffror så ingen går i taket o får spatt vilket verkar vara vanligt när Nocrian kommer på tal...
Om man dristar sig till att ta vectrex uppgifter från i vintras med Nocrian på fullt skaft o räknar. Förutsatt att max fläkt enligt spec stämmer (ej uppmätt). Förutsatt innetemp 23 grader (kan bara vectrex svara på) så får man följande (givetvis utan de hemska 35 mintersavfrostningarna):

Ute -19,6°C

Fläktläge max 940m³/h
Insug 23°C
Utblås 45°C
In 3kW
Ut 6,204kW
Cop 2,068

Utloggad Gamblern

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 338
  • Karma +0/-2
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #9 skrivet: 23 september 2012, 09:29:49 »
Jag tycker det är lika roligt att läsa vissa kommentarer där så fort det står något bra om Fujitsu Nocria, då kan man inte lita på informationen om det kommer från tillverkaren. Och står det något bra om Nocrian som ngn annan har skrivit, då kan man inte lita på det heller... ::)
Snacka om att Fujitsu gör bra pumpar, de är alltså overkligt bra helt enkelt! tummenupp
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .

Utloggad Gamblern

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 338
  • Karma +0/-2
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #10 skrivet: 23 september 2012, 09:32:19 »
För att dra en parallell sÃ¥ var det likadant för drygt ca tio Ã¥r sedan när jag sÃ¥g potentialen i Samsungs tv-apparater och fick en jävla massa kommentarer som att Samsung är väl inget att ha...  ^-^
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .

Utloggad vectrex

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #11 skrivet: 24 september 2012, 14:08:05 »
Men vänta nu lite, vid +7 kan inte Nocria 14 dra max (som är lite drygt 3kW), bara dryga 2kW. Det kan den däremot vid -15. Om nu cop håller sig på två så...

OBS OBS OBS. Följande är bara en lek med siffror så ingen går i taket o får spatt vilket verkar vara vanligt när Nocrian kommer på tal...
Om man dristar sig till att ta vectrex uppgifter från i vintras med Nocrian på fullt skaft o räknar. Förutsatt att max fläkt enligt spec stämmer (ej uppmätt). Förutsatt innetemp 23 grader (kan bara vectrex svara på) så får man följande (givetvis utan de hemska 35 mintersavfrostningarna):

Ute -19,6°C

Fläktläge max 940m³/h
Insug 23°C
Utblås 45°C
In 3kW
Ut 6,204kW
Cop 2,068

Nu kommer jag inte exakt ihÃ¥g när och var jag skrev det där. Men de uppgifter jag lämnade var helt riktiga (förutsatt att termometer etc gÃ¥r att lita pÃ¥). Det jag kan tänka mig är att i praktiken sÃ¥ uppnÃ¥r den inte riktigt 940m3/h och sÃ¥ vill jag minnas att förbrukningen lÃ¥g strax över 3kw. 
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.

Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #12 skrivet: 24 september 2012, 15:48:51 »
Jo det var från tråden om avfrostningen i våras/vintras. Du skrev aldrig innetemp vid det tillfället men jag tog till lite med 23 då du skrivit 21 tidigare.
Man behöver ha en sån där nisse med strut för att få luftflöde helt korrekt. Men jag har kollat ngn gång med en enkel anemometer och fått ~825m³/h. Jag har aldrig kommit upp till vad specen sagt på andra pumpar o det ligger ungefär likadant därunder. JKVPn uppe tex 428,4 o spec säger 569.
Sen satte jag förbrukning till 3, den går lite mer men för enkelhets skull.

Så lite lek med siffror men mellan tumme o pekfinger på var hand bör det landa hyfsat tycker jag. Annars är ngn välkommen att rätta mig.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #13 skrivet: 24 september 2012, 15:54:16 »
en vad-dÃ¥-för-meter sa du?  dontknow

Kan den användas för att "trimma in" mäta upp från- och tilluft i ett ventilationssystem?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Hur många kw ger NOCRIA 18 LBC?
« Svar #14 skrivet: 24 september 2012, 17:13:15 »
Anemometer. Det har inget med Hitta Nemo att göra. :)

Mäter lufthastighet, det måste du kunna använda dig av även där. Man mäter upp arean och sedan max lufthastighet för att räkna ut flödet. På pumpar är det lite svårt att få exakta värden men man kan ändå ha koll på sina egna grejer för att kolla skillnad om man skruvat.
Hittade siffrorna från när jag mätte Nocrian:
0,72*0,05=0,036 m²
6,361*3600=22899,6
22899,6*0,036=824,3856 m³/h
Ser att jag ljög lite, det var bara 824,3856 o inte 825. :)

Jag har en sån här, kommer inte ihåg var jag köpte den o det är inget superinstrument men duger till mina ändamål:
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=18-000-59&lng=eng
« Senast ändrad: 24 september 2012, 17:19:16 av JEB »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!