Nibe 750 (den utan elstavar i) klarar en frånluftstemp på minimum 16 grader, sen spärras kompressor, medans de nya tydligen ska klara ner till +6 grader. avluften från pumpen blir en del minusgrader, då förångaren blir kring -16 innan förångningsbegränsning slår till.
Vad beträffar oljud från 1255 vs 750, så kan jag inte svara, men en 1255 varvar vär inte mer än typ 94hz vid full gas, medans 750 varvar 120hz. Det som många upplever störande med 750, är att vissa ljud fortplantas genom frånluftstdonen.
Jag säger vad jag upplever som reparatör här i Norrbotten, Nibe 750 är överrepresenterad när det gäller felanmälningar, jag blir fan glad, när jag får åka på en bvp istället (även om det är trist för kunden).
Sen ska vi inte tala om hur djävla trångt och illa det är när man måste skruva i dom. Måste du göra nåt lite störra ingrepp, så ska modulen ner, och den är ju lätt (not) På en bvp xx45-xx55 stänger man 4 kranar, lossar slangar och drar ut hela modulen på golvet.