Jag kan förstå att givarna inte har speciellt hög precision för att visa korrekt mätvärde. Frågan som jag ser det är om repeternoggranheten är bra.Kanske uttrycker mej fel, men om min givare visar 2,2 ºC när de egentligen är 2,8 ºC har mindre betydelse bara givaren alltid visar 0,6 ºC för lite.Bifogar 15 minuters loggning av min KB-temperaturer.Hade givarna spridit mätvärdena borde väl inte kurvorna vara så pass jämna. Nu är givarna i detta fall av fabrikat Dallas.
Vill du mäta med givaren inkopplad i VP'n så får du mäta spänningen istället och det bästa då är kanske att mäta vid några kända temperaturer och göra ett enkelt översättningsdiagram mellan spänning och temperatur...
Börjar leka på skrivbordet med att mäta motstånd i en reservgivare, (påsen märkt NIBE 518722 TEMPGIVARE 1ST.RES.DEL)Tre olika temperaturer gav följade resistanser:-Rumstemp 23gr 3,14 kohm-Fingertemp 31gr 2,44 kohm-Isvatten 0gr 0,879 kohm
Något stämmer inte.3,14Kohm är rimligt vid 23 ºC eftersom det är 3kohm@25C NTCOch då kan också 2,44Kohm stämma vid 31 ºCMen inte 0,879Kohm vid 0 ºC