OK, missade att du hade SMO S40, då kan du köra laddpumpen intermittent.
Det ser ut som att dina problem har ett samband med att BT25 temperaturen går upp, efter det sjunker BT6 och sen BT7.
Tror att det helt enkelt är så att när den laddar upp undre delen över en viss temperatur så blir skiktningen (som beror på att kallare vatten är tycngre än varmare) instabil på grund av för liten tempdiff mellan övre och undre delen och då kommer omrörningen av undre delen att påverka övre delen.
Så frågan är varför du kör upp undre delen till 35 C över huvud taget?
Du borde så här års klara värmen i huset med max 30 C där?
Vad har du för temp inställd i meny 1.30.4 (lägsta framledningstemp)?
Vad har du för kurva i meny 1.30.1?
-Dragit ner hastigheten på laddpumpen till max 80% vid värmeladdning för att se om ett för starkt flöde pajar min lagring i tanken. Skulle vilja pröva lägre men VPn tillåter inte lägre än 80%.
Högsta tillåtna hastigheten i Auto är 80-100 %, du kan nog ställa den i manuellt läge och en fast hastighet i meny 7.1.2.4?