Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Grundläggande kylteknik => Ämnet startat av: måns1943 skrivet 28 augusti 2021, 21:00:57
-
Säg att den drivs med denna kompressor med r134a..
https://store.danfoss.com/se/sv/Climate-Solutions-f%C3%B6r-cooling/Kompressorer/Kompressorer-f%C3%B6r-kylning/Danfoss-sm%C3%A5-kommersiella-kompressorer-f%C3%B6r-kylning/Kolvkompressor%2C-PL50F/p/101G0222
Säg att det är 30grader utomhus och jag vill ha 15grader inomhus... det ger mig 7,7bar(30grader) respektive 4,88bar(15grader)
jag kan inte riktigt förstår vilket tryck som man kan förvänta sig av denna kompressor... så frågan är... vilket tryck jobbar normalt en kylanläggning på som använder en kompressor som denna?
-
Det är samma tryck för alla kompressorer vid samma temperatur med samma köldmedia så vitt jag förstår. Kondensorn bör ha en drift uppåt i temperatur från omgivningstemperatur. Skulle kondenseringstrycket vara 45 grader celsius så är det någonstans runt 10-11 bar.
Ställ gärna fler frågor så kan jag nog kolla upp det.
-
Det är bara att läsa av på kurvan.
Varför undrar du?
Du ska inte hålla på med detta själv om du inte vet vad du gör.
https://www.ftf.lth.se/fileadmin/ftf/Course_pages/FAFA05/Filer/AAngtryck_3.pdf
-
Är ju en kylskåpskompressor så några mängder med kyla ger ben ju inte, Max 0,3k köldmedel.
-
R134a jobbar inte med speciellt höga tryck.
-
Läste frågan en gång till.... ::)
Kompressorn är som sagt en kylskåpskompressor, den ska ju funka även om det är 30 C inne så detta kommer den fixa.
Ser att märklasten är 0.5 A så förvänt dig inte att kunna kyla nått större skåp med denna...