Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
Hej,
Då var det dags för switchen mellan 1210 till S1255. Har haft bra funktion på pumpen till den havererad efter 21år i drift. Vilka inställningar skall jag börja med? Har haft kurva 6 som funkar bra med innegivare i drift.
Gradmin 120 resp 800. Nu är det ju en frekvens driven pump så är lite lost. Förmodar grund inställningar är inte mycket att lita på.

Endast C22 radiatorer i 2 plan. Vid -15 har jag haft 46 grader i framledning. Vid 0 ca 36 grader. Sa ca 21,5 grad där innegivare är placerad. Så tips på grund inställningar vore tacksamt.
« Senast ändrad: 11 februari 2023, 11:59:36 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2023, 20:53:42 »
Starta på kurva 5 0 och låt de andra inställningarna vara, så ser du om den går in på el, vilket jag inte tror.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2023, 11:53:53 »
Har hittat kurvan nu.

 SÃ¥ nu nästa frÃ¥ga, kompressorn gÃ¥r i princip hela tiden grad min är nu -180 kanske sakta pÃ¥ väg upp. Vad skall jag hÃ¥lla reda pÃ¥ när det gäller den inställningen?
Inställt nu kompressor start -100 (-60)
Inställt TS 700 (400)
Cirkulationspump i auto
Dt fram/retur 2,5-3 grader.
« Senast ändrad: 11 februari 2023, 12:02:38 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2023, 14:48:33 »
Exakt samma läge för mig, skiftade frÃ¥n 1210 till en F1255 efter 20 Ã¥r. Kom ganska snabbt fram till att kurvlutning och kurvinställning kan ställas lika din 1210. Funktionen verkar helt ekvivalent.  Nu har jag F-serien, sÃ¥ jag kan inte ange parameternummer, bara funktioner.
Varför vänta till GM-100 för att starta kompressor. Den kommer nu att gÃ¥ kontinuerligt hela vintern. Jag använder GM-60, och kan väl säga att normal drift sköter frekvensen sÃ¥ att du i princip dag ut och dag in kommer att ligga pÃ¥ GM = ca 110-130. Det finns en regulator som nu fÃ¥tt en steglös möjlighet att ge dig  exakt rätt stigartemperatur dygnet runt. Du kommer bli imponerad av hur exakt den styr mot beräknad framledning.  Det mÃ¥ste finnas en anledning till att Nibe ställer den pÃ¥ -60. Och nu kommer du endast marginellt pÃ¥verka antalet starter genom att ställa den pÃ¥ -100.

Alla pumpar m.m. har jag i auto vilket fungerar bra.
I mitt hus uppstod lite egenfrekvens som fortplantade sig genom huset när den gick på 20Hz, kör därför på min 23Hz.

Jag ändrade driftprioritering mellan värme/ varmvatten från 30 / 30 min till 40 / 20 min. Då tappar du inte så mycket stigartemperatur, och är det en vanlig återkommande uppvärmning av varmvatten hinner den fixa detta på 20 minuter.
Har även lagt in att varmvatten skall produceras med hög effekt, annars ligger frekvensen på kanske 37Hz i evighet. Den blir aldrig klar.

Jag har originalinställning på elpatron till, alltså även gränser för aktivering. Men du kommer nog underfund med att dessa ej kommer att behövas, i så fall väldigt sällan. För att undvika onödig körning av mina elpatroner har jag gått in i en parameter som kollar dygnsmedelvärde. Där har jag sagt att den skall beräkna över 24 timmar, och att det måste vara minst -5C för att elpatroner över huvud taget skall gå till.

Har du rumstermostat hade du kanske känslig ställd på 3-4 på din 1210. Motsvarande nu är ca 4,5-5,5




Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2023, 15:31:29 »
Exakt samma läge för mig, skiftade frÃ¥n 1210 till en F1255 efter 20 Ã¥r. Kom ganska snabbt fram till att kurvlutning och kurvinställning kan ställas lika din 1210. Funktionen verkar helt ekvivalent.  Nu har jag F-serien, sÃ¥ jag kan inte ange parameternummer, bara funktioner.
Varför vänta till GM-100 för att starta kompressor. Den kommer nu att gÃ¥ kontinuerligt hela vintern. Jag använder GM-60, och kan väl säga att normal drift sköter frekvensen sÃ¥ att du i princip dag ut och dag in kommer att ligga pÃ¥ GM = ca 110-130. Det finns en regulator som nu fÃ¥tt en steglös möjlighet att ge dig  exakt rätt stigartemperatur dygnet runt. Du kommer bli imponerad av hur exakt den styr mot beräknad framledning.  Det mÃ¥ste finnas en anledning till att Nibe ställer den pÃ¥ -60. Och nu kommer du endast marginellt pÃ¥verka antalet starter genom att ställa den pÃ¥ -100.

Alla pumpar m.m. har jag i auto vilket fungerar bra.
I mitt hus uppstod lite egenfrekvens som fortplantade sig genom huset när den gick på 20Hz, kör därför på min 23Hz.

Jag ändrade driftprioritering mellan värme/ varmvatten från 30 / 30 min till 40 / 20 min. Då tappar du inte så mycket stigartemperatur, och är det en vanlig återkommande uppvärmning av varmvatten hinner den fixa detta på 20 minuter.
Har även lagt in att varmvatten skall produceras med hög effekt, annars ligger frekvensen på kanske 37Hz i evighet. Den blir aldrig klar.

Jag har originalinställning på elpatron till, alltså även gränser för aktivering. Men du kommer nog underfund med att dessa ej kommer att behövas, i så fall väldigt sällan. För att undvika onödig körning av mina elpatroner har jag gått in i en parameter som kollar dygnsmedelvärde. Där har jag sagt att den skall beräkna över 24 timmar, och att det måste vara minst -5C för att elpatroner över huvud taget skall gå till.

Har du rumstermostat hade du kanske känslig ställd på 3-4 på din 1210. Motsvarande nu är ca 4,5-5,5

Aah..ja nu kompressorn hela tiden. Så skall lägga tillbaka till -60. Sen blev exakt samma kurva som 1210 :-)

Det med rumstemperatur har jag inte riktigt hitta vara jag ställer? Dvs vilket område den skall skjuta kurvan. Är det sk väderstyrning 4.4?? Har braskamin och märker nu att instrålning av sol trotts att rumsgivaren är strategiskt i en hall som inte har sol och hallen är i norrläge dessutom.

Var hittar man producera vv med högre effekt?
« Senast ändrad: 11 februari 2023, 16:17:03 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2023, 15:54:20 »
Hmm upptäckte detta nu. Delen som inte hunnit isolera ännu. Samt några små punkter där tunnare isolering. Såg aldrig detta med gamla pumpen.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2023, 17:27:24 »
Som svar på frosten, den styr ny köldbärarpumpen. Vad jag förstår försöker den lägga sig med varvtalet, så att den ligger kring 0C. D.v.s nu snurrar det långsammare, och ut blir någon minusgrad.

Du har gått från en 1210-7kw, vad har du nu, S1255-12kW?

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2023, 19:57:29 »
Av intresse passade jag på att ladda ner instruktionsböckerna för S-serien. En del av de parametrar jag talar om på F-serien verkar ha försvunnit. Man har övergått till "att den är självlärande". Det verkar vara så både med rumstermostatens inverkan och varmvattenproduktion.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2023, 13:05:14 »
Som svar på frosten, den styr ny köldbärarpumpen. Vad jag förstår försöker den lägga sig med varvtalet, så att den ligger kring 0C. D.v.s nu snurrar det långsammare, och ut blir någon minusgrad.

Du har gått från en 1210-7kw, vad har du nu, S1255-12kW?

Ja exakt. Den ligger runt 0. +/- 0.5. Skall ta och köpa armaflex till veckan och byta all samt så klart fixa det som saknas.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2023, 13:07:53 »
Av intresse passade jag på att ladda ner instruktionsböckerna för S-serien. En del av de parametrar jag talar om på F-serien verkar ha försvunnit. Man har övergått till "att den är självlärande". Det verkar vara så både med rumstermostatens inverkan och varmvattenproduktion.

Ja gick över till dina inställningar när det gäller varmvatten produktion så får väl testa. Blir lite svajigt just då när den skall ladda. Skall man köra med innegivare aktiv? Funkade faktiskt bra på min gamla. Upplevde jämnare värme. Alternativ man hittar en bra kurva sen punktförskuter
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2023, 13:22:43 »
Jag tycker du skall köra med aktiv innegivare. Som jag sagt, frekvensdrift ger en steglös värmeeffekt som konstant balanserar kring den beräknade stigartemperaturen, hämtat från värmekurvan. Skulle den avvika, hänger det samman med att innetemperaturen avviker några 10/delar från önskvärd temperatur.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2023, 17:02:16 »
Jag tycker du skall köra med aktiv innegivare. Som jag sagt, frekvensdrift ger en steglös värmeeffekt som konstant balanserar kring den beräknade stigartemperaturen, hämtat från värmekurvan. Skulle den avvika, hänger det samman med att innetemperaturen avviker några 10/delar från önskvärd temperatur.

Var sätter jag värdet som den förskjuter kurvan med? Vill inte den skall styra för mycket. Har +7 nu ute och risk det blir kallt pÃ¥ ett plan i huset. Allt stÃ¥r nu med framlednings behov pÃ¥ 24 grader  :). Nu är det extremt varmt ute men vill inte innegivare skall göra för mycket.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2023, 18:42:43 »
Kurvförskjutningen verkar ligga i 1.30.8 och heter punktförskjutning.
När det gäller rumsgivare har jag hittat i annan tråd att det finns ingen faktor för dess inverkan att ställa in.
Det lär vara någon sorts "självinlärning". En finess är att du kan ha upp till 4 rumsgivare. Den givare som avviker mest från referenstemperatur blir den som aktiveras.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2023, 18:57:00 »
Kurvförskjutningen verkar ligga i 1.30.8 och heter punktförskjutning.
När det gäller rumsgivare har jag hittat i annan tråd att det finns ingen faktor för dess inverkan att ställa in.
Det lär vara någon sorts "självinlärning". En finess är att du kan ha upp till 4 rumsgivare. Den givare som avviker mest från referenstemperatur blir den som aktiveras.

Hm..ok. Får nog fundera på nån till en rumsgivare kanske alternativ göra en egen kurva. Blir jäkligt kyligt nere då radiatorerna är iskall men varmt uppe ::) helst nu när de även skulle köra braskamin så klart.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2023, 20:28:51 »
Du skrev: Hm..ok. Får nog fundera på nån till en rumsgivare kanske alternativ göra en egen kurva. Blir jäkligt kyligt nere då radiatorerna är iskall men varmt uppe

Är det ett nytt problem som du inte hade innan? Den nya värmepumpen justerar värmebärarpumpens hasighet automatiskt. Kanske detta värde blir för lågt, för att värmebäraren skall nå ut både till golvvärme och radiatorer? I parameter 7.1.2.2. kan du ändra från auto till högre hastighet.
Hastigheten vid auto styrs av att det skall vara ett visst delta mellan ut och inkommande värmebärare. Värmepumpen vet ju inte om vattnet har passerat både golv och radiator.
Många har skrivit om problem med auto i system med mixat värmesystem.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 623
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!