Hej.

Har precis installerat EcoZenith i350 L och EcoAir 510M. Värmesystemet fungerar bra men får ljud från laddpumpen upp till vardagsrummet. Detta göra att jag vill ställa in hastigheten på laddpumpen korrekt. Från manualen för i350 (http://ctc.se/sv/file-download-product/fb1c958371bb2b686d521c4ec3566c18.pdf) så beskriver sektion 9.1-9.4 hur detta görs.

Min data:
* Hus 158 kvm radiator ger minflöde värmesystem ca 0.21 l/s
* Värmepump EcoAir 510M ger minflöde 0.21 l/s
* Rördimension och avstånd till utedel uppfyller flöde upp till 0,41 l/s
* Ingen volymtank
Alltså borde ett flöde på 0.21 vara det jag ska ställa in och vara över.

Det är på sektion 9.2 och 9.4 jag behöver input. Tittar jag på sidan 52 så kan jag utläsa tryckfall över EcoZenith+EcoAir vid 0,21 l/s till ca 11 kPa.
1. Men vad har jag för tryckfall för rörsystem i huset vid 0.21 l/s?
2. Hur översätter jag pumpkurvorna till % (det är ju 12 kurvor så varje steg motsvarar nog inte 10 %)?
3. Hur kan jag avgöra vad flödet faktiskt blir så jag vet att jag inte kör för fort eller för långsamt, finns det någon flödesmätare?

Mycket tacksam för hjälp.
(kan även svara på frågor om vad det kostade etc. om någon vill veta)

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoZenith i350 ställa laddpump rätt
« Svar #1 skrivet: 06 november 2017, 23:42:18 »
Strunta i tabellerna, ställ hastigheten efter :dt: enligt punkt 9.3.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad eklundn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoZenith i350 ställa laddpump rätt
« Svar #2 skrivet: 07 november 2017, 10:49:07 »
Tack Gabriel.

Men om jag vill följa instruktionerna och ha svar på mina frågor, hur går jag tillväga?
Och låter era laddpumpar något (ex.vis vid 60%)?
Jag tyckte att den gamla separata cirkulationspumpen var väldigt tyst.

Utloggad Svattbratt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoZenith i350 ställa laddpump rätt
« Svar #3 skrivet: 16 december 2017, 09:58:10 »
Hej!

Jag har en identisk anläggning som dig. Jag upplevde samma som dig när den var ny. Jag har CTC connect+ på min så jag kan styra i appen. Jag satt mig i det rum där jag hade mest oljud i elementen och justerade ner laddpumen tills det inte hördes något. Jag har den nu på 40%, diffen mellan fram och returledning ligger runt 4 grader nu när det är runt nollan ute. Så nu är jag nöjd med det.

Hoppas det var till någon hjälp.

Utloggad eklundn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EcoZenith i350 ställa laddpump rätt
« Svar #4 skrivet: 26 december 2017, 08:52:11 »
Tack. Jag har också satt ner till 40 % utan att se några problem.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!