Det var inte min pump. Bara ett exempel. Min har mer isolering.
Jag vet vad Thomas med flera tycker om det där. Det var bl a därför jag la in mina mätningar på min JKVP i din tidigare tråd från i våras. Typ samma isolering som standard som din. Den presterar lika bra nu, snart åtta år gammal, som en JKVP gjorde hos SP 2004 vid -18°C. Tom bättre.
Värmekabeln kommer hålla ditt tråg isfritt, inte förbättra prestandan. Har du satt termostaten inne i kompressorhuset kanske den inte var igång vid -1°C. Då får du vänta o se.
Hade jag haft en pump som inte presterar (förutsatt att den är tät o ok) så hade jag isolerat rörsensorn separat vid förångaren samt gjort en fullisolering av resterande kompressorhus. Även rören in till huset.
Sen hade jag kontrollerat om rören var separerade där de går in i innedelen. Bökigt o inget jag rekommenderar.
Sen hade jag sett till att luftflödet varit så bra som det kan bli både inne o ute. Rengöring samt avlägsnande av ev onödiga grejer.
Hade inte det hjälpt, utan att lägga ut en enda krona, så hade jag inte varit ledsen iaf.