Högtryck löst?
« skrivet: 01 november 2012, 11:57:19 »
Har haft detta larm 4ggr på 3 1/2 år. När jag slår av pumpen på huvudströmbrytaren samt återstartar så kan den gå 1år utan problem!
NÃ¥n som har en aning?

Fråga 2: Om jag har tillsatsen ikopplad kommer cirkpumpen att gå om larmet kommer? (Om det skulle vara sån otur att vi är bortresta om detta händer)
Med andra ord kommer pumpen att fungera trots larmet?
p.s Brukar bara koppla på tillsatsen när vi åker bort.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Högtryck löst?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2012, 07:39:02 »
Har haft detta larm 4ggr på 3 1/2 år. När jag slår av pumpen på huvudströmbrytaren samt återstartar så kan den gå 1år utan problem!
NÃ¥n som har en aning?


Fråga 2: Om jag har tillsatsen ikopplad kommer cirkpumpen att gå om larmet kommer? (Om det skulle vara sån otur att vi är bortresta om detta händer)
Med andra ord kommer pumpen att fungera trots larmet?
p.s Brukar bara koppla på tillsatsen när vi åker bort.
Hej! Det du kan kolla är smutsfiltret och se om du har luft i systemet men det kan vara glapp någonstans så det kan vara lite lurigt det där med dom där pumparna och inte är dom billiga heller om man behöver byta.
Sedan vet jag inte om det är så bra att stänga av ts när du reser bort(i alla fall om det är kallt ute) för då har du ingen värme alls om kompressorn stannar.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Högtryck löst?
« Svar #2 skrivet: 02 november 2012, 07:44:15 »
Jag kopplar ju in ts när vi åker bort.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Högtryck löst?
« Svar #3 skrivet: 02 november 2012, 08:56:27 »
Jag kopplar ju in ts när vi åker bort.
sorry läste fel men kolla om cpn står om du får det larmet igen för dom är lite känsliga mot skit dom där.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Högtryck löst?
« Svar #4 skrivet: 02 november 2012, 10:51:08 »
Problemet är att det kan ta 1år till nästa gång,eller inte?Kan ialla fall öppna och kolla cp:n. Men frågan var också om larmet går med ts inkopplad
om pumpen fungerar.Det skall ju finnas en skakfunktion på Thermia som provar att starta pumpen 3ggr efter larm,men den har jag inte sett vid larmet?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Högtryck löst?
« Svar #5 skrivet: 02 november 2012, 20:25:07 »
Nja, den provar att starta pumpen fem ggr. Om den inte kommer igång ska du få "larm cirk. pump".
Oftast resulterar det inte i larm HP. Mer troligt som måle säger, returfilter eller vxv.
Kan också vara att pressostaterna ligger lite fel och har hamnat för nära varandra i bryttryck.
Svårt att felsöka när det är så sällan och det bara är att starta om.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Högtryck löst?
« Svar #6 skrivet: 03 november 2012, 12:41:31 »
Problemet är att det kan ta 1år till nästa gång,eller inte?Kan ialla fall öppna och kolla cp:n. Men frågan var också om larmet går med ts inkopplad
om pumpen fungerar.Det skall ju finnas en skakfunktion på Thermia som provar att starta pumpen 3ggr efter larm,men den har jag inte sett vid larmet?
Hej missade en grej till såg jag att du hade braskamin.skulle kunna vara att när du eldar (om du har termostater) så kan det vara anledningen att du får hp-larm(flödet stryps) om temperaturen diffar mycket men som sagt kan vara svårt om larmet kommer så sällan.Men får du hp-larm så kommer ts att sköta om värmen men inte varmvatten om kompressorn stannar.Du har inte varit inne och ändrat på cirukalationsflödet på cirkulationspumparna något.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Högtryck löst?
« Svar #7 skrivet: 03 november 2012, 14:23:53 »
Jag har optimum ställt på 6gr diff pga ettrörssystemet.Men det är bra att veta att t.s funkar om larmet går.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Högtryck löst?
« Svar #8 skrivet: 03 november 2012, 18:45:31 »
Jag har optimum ställt på 6gr diff pga ettrörssystemet.Men det är bra att veta att t.s funkar om larmet går.
Hej okej 6grader tycker jag låter helt okej med ett-rörs och det verkar som cpn verkar okej eftersom du inte får larm därifrån.Kan vara så enkelt att flödet påverkas om du eldar eller smutsfiltret är skitigt.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Pjotor2009

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck löst?
« Svar #9 skrivet: 09 november 2012, 14:19:56 »
Att skölja ur kondensorn kan också vara bra medicin när pumpen gått några år. På samma sätt som i filtret så ansamlas det en del "ävja" i kondesorn. Jag hade en Greenline VP som löste på HP. Efter rengöring av filter fungerade den bra igen. Stoppen blev dock tätare och tätare. Tillslut tog jag mig för att koppla bort in-ut anslutningarna och spola igenom kondensorn med trädgårdslangen. De var stora mängder rost-slem som rann ut. Därefter försvann problemet helt under flera år. Jag har inga bevis för det men jag misstänker att COP ökade markant efteråt.

MVH

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!