Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 december 2010, 09:52:54 »

Citera



Det är exakt så det skall fungera - När inte VP'n själv orkar så blandas det in lagom mycket varmvatten från elpannan mha shunten. För att det skall finnas varmvatten att blanda in så värms pannan lite extra av elpatronen när shunten aktiveras.
Bode det inte gå att sänka t3 stoppvärde lite till 60 grader bara det inte understiger h värdet ex 54grader ?

Jo.
Skrivet av: straga
« skrivet: 23 december 2010, 23:22:58 »




Det är exakt så det skall fungera - När inte VP'n själv orkar så blandas det in lagom mycket varmvatten från elpannan mha shunten. För att det skall finnas varmvatten att blanda in så värms pannan lite extra av elpatronen när shunten aktiveras.
[/quote]
Bode det inte gå att sänka t3 stoppvärde lite till 60 grader bara det inte understiger h värdet ex 54grader ?
Skrivet av: kojak
« skrivet: 22 december 2010, 07:32:23 »

Väntar med spänning på om det är styrkortet som krånglar.
Skrivet av: Elgruppen
« skrivet: 21 december 2010, 22:01:01 »

Styrfel fick jag av IVT Service på dom jag sett med samma fel. Ska prova att byta styrkort imorgon.
Skrivet av: Elgruppen
« skrivet: 21 december 2010, 21:42:30 »

Öka el-patronen till 9kw så går det lite snabbare.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 december 2010, 00:03:23 »

Citera
Fast jag fattar inte riktigt varför den ska tillverka 62° tappvarmvatten helt plötsligt medans den nöjer sig med 50° i normalfallet

Just den körningen kanske var en legionella körning
Därav den höga temperaturen

Nej, har den funktionen avaktiverad. Den värmer alltid varmvattnet med el till 62° när det börjar bli kallt ute, runt -5, stänger sedan av när den nått 62° och shuntar ut det (har jag fattat det som?) till värmekretsen. Bir det varmare ute slutar den värma vattnet till 62 utan håller varmvattnet till 50°.
Ingen aning om det ska vara så eller ej men allt funkar i övrigt och det blir aldrig kallt  eller saknas varmvatten iaf.
Har just beställt tilläggsisolering till de 15 cm kutterspånet på vinden så får vi om jag slipper sponsra fortum med mer än nödvändigt.

Det är exakt så det skall fungera - När inte VP'n själv orkar så blandas det in lagom mycket varmvatten från elpannan mha shunten. För att det skall finnas varmvatten att blanda in så värms pannan lite extra av elpatronen när shunten aktiveras.
Skrivet av: MrWest
« skrivet: 18 december 2010, 23:16:41 »

Citera
Fast jag fattar inte riktigt varför den ska tillverka 62° tappvarmvatten helt plötsligt medans den nöjer sig med 50° i normalfallet

Just den körningen kanske var en legionella körning
Därav den höga temperaturen

Nej, har den funktionen avaktiverad. Den värmer alltid varmvattnet med el till 62° när det börjar bli kallt ute, runt -5, stänger sedan av när den nått 62° och shuntar ut det (har jag fattat det som?) till värmekretsen. Bir det varmare ute slutar den värma vattnet till 62 utan håller varmvattnet till 50°.
Ingen aning om det ska vara så eller ej men allt funkar i övrigt och det blir aldrig kallt  eller saknas varmvatten iaf.
Har just beställt tilläggsisolering till de 15 cm kutterspånet på vinden så får vi om jag slipper sponsra fortum med mer än nödvändigt.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 17 december 2010, 13:48:47 »

Citera
Fast jag fattar inte riktigt varför den ska tillverka 62° tappvarmvatten helt plötsligt medans den nöjer sig med 50° i normalfallet

Just den körningen kanske var en legionella körning
Därav den höga temperaturen
Skrivet av: lindeman
« skrivet: 17 december 2010, 12:10:13 »

Hei, jeg hadde samme problem med min VP, den produserade varmvatten omtrent hele dygnet- inte bra. jag tok av ventilmotoren til shunten og drog ut ventilsetet slik at den tvangskjørte varmvatten til gulvet. Slik hadde jeg det ganske lenge. Man skal være klar over at giverne i systemet er viktige. I mitt fall viste det seg at føleren til varmvattenberederen ikke var godt nok plassert inntil tanken. Kjøpte kjemisk metall på Biltema og støpte den fast til berederen - monterte tilbake ventilstyrningen til shunten og vips så var den tilbake til varmeproduksjon til gulvet ^-^
Skrivet av: MrWest
« skrivet: 26 november 2010, 11:09:15 »

Jag har en 290 A/W och en IVT Air90, installerad i Maj och märkte nu när det blev kallt -7 just nu exakt samma fenomen som du. Den står och frustar med fullt (halvt 6,75Kw då) eltillskott och tillverkar massor med varmvatten upp till 62-63° innan den slår om till värme igen.

Hittade just i ->Avancerad meny-> Tillskott Inställningar->Eltillskott inställningar-> T3 (vilket är varmvatten) Stopptemperatur.
Den stod på just 62°, sänkte den till 50 och vips så stängde den av VV-produktion och gick över till värmeproduktion med enbart VP.
Verkar som den helt enkelt struntar i vad man ställt in som start/stopptemp när den går på eltillskott.
Har aldrig sett/tänkt på den inställningen tidigare.

Nja... Det finns helt enkelt två stopptemperaturer - En med VP och en med el. Till saken hör att när VP'n inte orkar värma framledningen tillräkligt högt så spetsas den med vatten från pannan via shunten. Om det skall funka så måste det finnas tillräckligt varmt vatten i pannan, annars blir det kallt inne...
I samband med att shunten aktiveras så går eltillskottet in och höjer panntempen till det högre värdet för att säkerställa ett det finns tillräckligt varmt vatten att spetsa med.
Men, vet du att su aldrig behöver mer än 50 grader på framledningen så är det säker OK att sänka elpatronens stopptemp till det...

Aha, är det så det funkar. Fast jag fattar inte riktigt varför den ska tillverka 62° tappvarmvatten helt plötsligt medans den nöjer sig med 50° i normalfallet med enbart VP? Trodde den var tillräckligt intelligent att bara fläska på med tillskottet när det verkligen behövs och med rätt effekt till värme när det behövdes. Att tokvärma tappvarmvatten i timmar med full effekt på tillskott verkar inte helt stabilt om det inte behövs menar jag.
Det finns ju en inställning för max framledning också som jag (tror) stod på 55°.
Har inte engagerat mig i mojängen nämnvärt men igår drog det plöstligt iväg till 115Kwh på ett dygn och roligare kan man ju ha än att ge bort pengar i onödan till Fortum så det är väl dags att engagera sig :)


Om den tokvärmer i flera timmar så är enda förklaringen att huset behöver den energin - Annars blir ju vattnet så småning om tillräckligt varmt...
Anledningen till att den värmer till 62 grader är att tillskottseffekten inte styrs med hjälp av elpatronen, utan med shunten. därför spelar det ingen roll om vattnet är varmare än nödvändigt vissa perioder - Enklare styrning.
Visst skulle man kunna ha en variabel stopptemp ett par grader över framledningestempen, men den totala energiförbrukningen skulle inte påverkas nämnvärt i slutändan - Det går ju ändå åt den mängd varmvatten som huset behöver. Enda skillnaden skulle bli att elpatronen går oftare men med lägre effekt.

Ok, så allt hänger ihop helt enkelt. Är van vid att det finns en VV-beredare och en panna som sköter sig själva i princip oberoende av varandra.
Tack för infon!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 november 2010, 10:57:48 »

Jag har en 290 A/W och en IVT Air90, installerad i Maj och märkte nu när det blev kallt -7 just nu exakt samma fenomen som du. Den står och frustar med fullt (halvt 6,75Kw då) eltillskott och tillverkar massor med varmvatten upp till 62-63° innan den slår om till värme igen.

Hittade just i ->Avancerad meny-> Tillskott Inställningar->Eltillskott inställningar-> T3 (vilket är varmvatten) Stopptemperatur.
Den stod på just 62°, sänkte den till 50 och vips så stängde den av VV-produktion och gick över till värmeproduktion med enbart VP.
Verkar som den helt enkelt struntar i vad man ställt in som start/stopptemp när den går på eltillskott.
Har aldrig sett/tänkt på den inställningen tidigare.

Nja... Det finns helt enkelt två stopptemperaturer - En med VP och en med el. Till saken hör att när VP'n inte orkar värma framledningen tillräkligt högt så spetsas den med vatten från pannan via shunten. Om det skall funka så måste det finnas tillräckligt varmt vatten i pannan, annars blir det kallt inne...
I samband med att shunten aktiveras så går eltillskottet in och höjer panntempen till det högre värdet för att säkerställa ett det finns tillräckligt varmt vatten att spetsa med.
Men, vet du att su aldrig behöver mer än 50 grader på framledningen så är det säker OK att sänka elpatronens stopptemp till det...

Aha, är det så det funkar. Fast jag fattar inte riktigt varför den ska tillverka 62° tappvarmvatten helt plötsligt medans den nöjer sig med 50° i normalfallet med enbart VP? Trodde den var tillräckligt intelligent att bara fläska på med tillskottet när det verkligen behövs och med rätt effekt till värme när det behövdes. Att tokvärma tappvarmvatten i timmar med full effekt på tillskott verkar inte helt stabilt om det inte behövs menar jag.
Det finns ju en inställning för max framledning också som jag (tror) stod på 55°.
Har inte engagerat mig i mojängen nämnvärt men igår drog det plöstligt iväg till 115Kwh på ett dygn och roligare kan man ju ha än att ge bort pengar i onödan till Fortum så det är väl dags att engagera sig :)


Om den tokvärmer i flera timmar så är enda förklaringen att huset behöver den energin - Annars blir ju vattnet så småning om tillräckligt varmt...
Anledningen till att den värmer till 62 grader är att tillskottseffekten inte styrs med hjälp av elpatronen, utan med shunten. därför spelar det ingen roll om vattnet är varmare än nödvändigt vissa perioder - Enklare styrning.
Visst skulle man kunna ha en variabel stopptemp ett par grader över framledningestempen, men den totala energiförbrukningen skulle inte påverkas nämnvärt i slutändan - Det går ju ändå åt den mängd varmvatten som huset behöver. Enda skillnaden skulle bli att elpatronen går oftare men med lägre effekt.
Skrivet av: MrWest
« skrivet: 26 november 2010, 10:36:53 »

Jag har en 290 A/W och en IVT Air90, installerad i Maj och märkte nu när det blev kallt -7 just nu exakt samma fenomen som du. Den står och frustar med fullt (halvt 6,75Kw då) eltillskott och tillverkar massor med varmvatten upp till 62-63° innan den slår om till värme igen.

Hittade just i ->Avancerad meny-> Tillskott Inställningar->Eltillskott inställningar-> T3 (vilket är varmvatten) Stopptemperatur.
Den stod på just 62°, sänkte den till 50 och vips så stängde den av VV-produktion och gick över till värmeproduktion med enbart VP.
Verkar som den helt enkelt struntar i vad man ställt in som start/stopptemp när den går på eltillskott.
Har aldrig sett/tänkt på den inställningen tidigare.

Nja... Det finns helt enkelt två stopptemperaturer - En med VP och en med el. Till saken hör att när VP'n inte orkar värma framledningen tillräkligt högt så spetsas den med vatten från pannan via shunten. Om det skall funka så måste det finnas tillräckligt varmt vatten i pannan, annars blir det kallt inne...
I samband med att shunten aktiveras så går eltillskottet in och höjer panntempen till det högre värdet för att säkerställa ett det finns tillräckligt varmt vatten att spetsa med.
Men, vet du att su aldrig behöver mer än 50 grader på framledningen så är det säker OK att sänka elpatronens stopptemp till det...

Aha, är det så det funkar. Fast jag fattar inte riktigt varför den ska tillverka 62° tappvarmvatten helt plötsligt medans den nöjer sig med 50° i normalfallet med enbart VP? Trodde den var tillräckligt intelligent att bara fläska på med tillskottet när det verkligen behövs och med rätt effekt till värme när det behövdes. Att tokvärma tappvarmvatten i timmar med full effekt på tillskott verkar inte helt stabilt om det inte behövs menar jag.
Det finns ju en inställning för max framledning också som jag (tror) stod på 55°.
Har inte engagerat mig i mojängen nämnvärt men igår drog det plöstligt iväg till 115Kwh på ett dygn och roligare kan man ju ha än att ge bort pengar i onödan till Fortum så det är väl dags att engagera sig :)


Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 november 2010, 09:18:34 »

Jag har en 290 A/W och en IVT Air90, installerad i Maj och märkte nu när det blev kallt -7 just nu exakt samma fenomen som du. Den står och frustar med fullt (halvt 6,75Kw då) eltillskott och tillverkar massor med varmvatten upp till 62-63° innan den slår om till värme igen.

Hittade just i ->Avancerad meny-> Tillskott Inställningar->Eltillskott inställningar-> T3 (vilket är varmvatten) Stopptemperatur.
Den stod på just 62°, sänkte den till 50 och vips så stängde den av VV-produktion och gick över till värmeproduktion med enbart VP.
Verkar som den helt enkelt struntar i vad man ställt in som start/stopptemp när den går på eltillskott.
Har aldrig sett/tänkt på den inställningen tidigare.

Nja... Det finns helt enkelt två stopptemperaturer - En med VP och en med el. Till saken hör att när VP'n inte orkar värma framledningen tillräkligt högt så spetsas den med vatten från pannan via shunten. Om det skall funka så måste det finnas tillräckligt varmt vatten i pannan, annars blir det kallt inne...
I samband med att shunten aktiveras så går eltillskottet in och höjer panntempen till det högre värdet för att säkerställa ett det finns tillräckligt varmt vatten att spetsa med.
Men, vet du att su aldrig behöver mer än 50 grader på framledningen så är det säker OK att sänka elpatronens stopptemp till det...
Skrivet av: MrWest
« skrivet: 26 november 2010, 09:00:18 »

Jag har en 290 A/W och en IVT Air90, installerad i Maj och märkte nu när det blev kallt -7 just nu exakt samma fenomen som du. Den står och frustar med fullt (halvt 6,75Kw då) eltillskott och tillverkar massor med varmvatten upp till 62-63° innan den slår om till värme igen.

Hittade just i ->Avancerad meny-> Tillskott Inställningar->Eltillskott inställningar-> T3 (vilket är varmvatten) Stopptemperatur.
Den stod på just 62°, sänkte den till 50 och vips så stängde den av VV-produktion och gick över till värmeproduktion med enbart VP.
Verkar som den helt enkelt struntar i vad man ställt in som start/stopptemp när den går på eltillskott.
Har aldrig sett/tänkt på den inställningen tidigare.
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 26 november 2010, 07:39:26 »

Om vi ska kunna hjälpa dig så behöver vi temperaturerna både för varmvatten och värmeproduktion. Temperaturerna vid stabilt producerande läge alltså efter ca 5 -10 minuter efter pumpen startat *vinkar*.

Mikael
Skrivet av: kojak
« skrivet: 26 november 2010, 07:01:03 »

Om den gör varmvatten betydligt oftare än tidigare kan det vara växelventilen som har börjat läcka till radiatorkretsen.

Har jag någon möjlighet att kunna kontrollera detta själv utan att ta hem en reparatör?

Ska väl tillägga att denna överdrivna varmvattenproduktion enbart uppstår vid minusgrader.
Skrivet av: kojak
« skrivet: 26 november 2010, 06:59:25 »

Vad visar dina tempgivare en när VP'n har gått ett tag?
Menar du på varmvatten eller radiatorerna?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 november 2010, 22:06:01 »

Om den gör varmvatten betydligt oftare än tidigare kan det vara växelventilen som har börjat läcka till radiatorkretsen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 november 2010, 21:34:03 »

Vad visar dina tempgivare en när VP'n har gått ett tag?
Skrivet av: kojak
« skrivet: 25 november 2010, 21:14:24 »

Till -5 har inte varit några problem. Och nu har den börjat producera varmvatten nästan konstant, precis som förra året. Då kom en reparatör hit och han bytte en givare sen funkade det hyffsat. Det verkar bli en ny elräkning på 7000:- om det fortsätter så här. Varmvattnet är inställt till start 43 och stopp 47, ska det bara mindre diff?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 november 2010, 19:26:56 »

Hur lågt har den gått utan tillskott tidigare?
Skrivet av: kojak
« skrivet: 25 november 2010, 19:10:51 »

Senaste veckorna har min anläggning började använda sig av eltillskott redan vid +1, den har inte gjort det tidigare. Så ska det väl ändå inte vara? Känns som att vid -4 kan det kanske vara acceptabelt. Ringde IVT: support som gav mig en svammelsvar med att det är 50% chans att den är trasig, men att det mycket väl kan vara ok. Någon som har en kommentar??

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!