« skrivet: 07 augusti 2014, 13:15:04 »
Jag och sambo har nyligen köpt oss en tegelvilla från 1975 som är 115kvm+115kvm källare, och skulle vilja se över inställningarna på min bergvärmepump. Jag kollade igenom loggen och såg att den gjort 29 kompressorstarter senaste 24h och tycker det låter lite högt?
Ska tilläggas att det även sitter en "påkopplad"(?) aircondition-del som sitter i mitt sovrum där man kan ställa in kyl och fläkthastighet. Och den har ju använts ganska flitigt under dessa varma sommarnätter.
Hur funkar en sådan förresten? Är det dyrt i driva den?

Inställningar på pumpen;

CTC Ecoheat 7, installerad 2002.

Tot. Drift: 96080h
Drift komp.: 75022 kWh
Drift komp. sen 24h: 3h 19min
Komp.start sen.24h: 29st
Elvärmedrift: 23427 kWh

Framledning: 31'
Börvärde: 30'
Elpanna: 53'
Börvärde: 52'
Max effekt elpanna: 7,5kw
Shunt fördröjd: 120min
Framl.temp -15 : 58'
Värme från vid 20'
Nattsänkning Nej

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Framledning 31 och börvärde 30 låter inte riktigt klokt?
Vad visar utegivaren?
Kolla även min tillåten framledningstemp?

Kylningen sitter förhoppningsvis ihopkopplad med köldbäraren, antingen direkt eller via värmeväxlare?
Kolla detta!
I sÃ¥ fall kostar kylan inte mÃ¥nga öre.  tummenupp
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Robert Petersson

  • Gäst
Robert Petersson
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2014, 18:07:27 »
Hmm vet faktiskt inte var jag hittar utegivarvärdet? Men under menyn Rumsgivardrift så är *Utan* ibockat..

Min. framled. är 30'
Max. framled. är 70'

Jag tyckte mig se att AC-ledningarna går direkt på kylmedie-rören som går ut till marken, med en liten drivpump tillkopplad.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Har du värme på i källaren även på sommaren ? undrar därför att min framledning står på 30 grader om inte så minska till 15-20 grader eller nått liknande.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Robert Pettersson

  • Gäst
Robert Pettersson
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2014, 18:46:23 »
Jag har bara bott här 2veckor nu , men jag har för mig att föregående ägare sa att han hade lite grundvärme på I källaren även på sommaren. För o hålla bort fukt eller nått liknande. Finns även en golvvärmeslinga i källaren och en pump till denna, men jag har stängt av den för jag tyckte den lät lite för mycket.

Finns det några andra sätt att kostnadseffektivisera pumpen på? Elpanna-värdet har jag sett att några ställt ner till 45grader, kan det hjälpa lite? iomed att vi bara är två i hushållet. Eller ska det vara ett visst gradantal för och få bort bakterier?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jepp, ingen bra idé att värma till 30 °C och samtidigt kyla.
Om det behövs värme i källare på sommaren brukar typ 25 °C räcka.

Utetemp står i diagnos 2 (samma som brine och hetgas).

Sen är det ganska hög framledningstemp vid -15 °C ute.
Det kanske behövs, men prova ändå i höst/vinter att trimma ner denna siffran, värmepumpen funkar bättre ju lägre kurva du kan ha, det är tokigt att ha för hög kurva och samtidigt "bromsa" med radiatortermostaterna.

Det är vettigt att ha så låg temp på pannan som möjligt, prova att sänka och se vid hur låg temp som varmvattnet räcker?
Varmvattnet värms i slingberedare på CTC vilket minimerar risken för legionella, de vill ha stillastående vatten för att växa till.
« Senast ändrad: 07 augusti 2014, 18:57:26 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Robert Pettersson

  • Gäst
Robert Pettersson
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2014, 13:18:12 »
Utetempen visar 25'
Nu har jag ändrat lite inställningar,
Elpanna 52 -> 45
Min framl. 30 -> 20
-15 framl. 58 -> 50

Tror ni dom bör funka?

Sen att rumsgivardriften inte är aktiverad, vad beror det på?
Bör jag ställa in nattsänkning?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Har du nån rumsgivare inkopplad?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Vill du ha nattsänkning så funkar det säkert bra.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Robert Pettersson

  • Gäst
Robert Pettersson
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2014, 19:54:50 »
Så efter ca 48h efter jag ändrat värdena så har kompressorstarterna sjunkit från 29st till 5st. Och kompressortiden 3h 19min till 30min. Då har jag iofs inte använt AC'n i sovrummet.

Däremot så har inte värdena ändrats så mycket,
Framledn.temp: 23'
Börvärde: 20'

Elpanna: 51'
Börvärde: 45'

Värmepump: 52'
Börvärde: 55'

Temp. elpanna: 45'

Hur kommer det sig att börvärdena skiljer sig så mycket från aktuella värdet? Detta kollades upp efter att jag varit borta från huset i över ett dygn, så inget vatten har använts just då.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Framledningen kan bli hög beroende pÃ¥ att den värms av radiatorerna den blir inte lägre än rumstempen. Är osäker pÃ¥ hur Ctc fungerar men tror den höjer tempen i övre pannan var fjärde start pÃ¥ vintern pÃ¥ sommaren kör den max temp varje start och dÃ¥ kanske tempen ligger över börvärde  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
På CTC så kör värmepumpen upp pannan till maxtemp (55 °C) på sommaren varje laddning när inget värmebehov finns.
Det lägre börvärdet på temperaturen i pannan kommer aktualiseras när den börjar värma huset och elpatron behövs för att värma varmvattnet.
Men under sommaren (inget värmebehov) så kommer den värma pannan till 55 °C med kompressor utan elpatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!