Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Min IVT 290 A/V + Optima 500 har börjat strula rejält.  (läst 5059 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tollebäck

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Hej, Jag har en IVT 290 A/V + Optima 500 som är ca 5 år gammal, den har fungerat fint hela tiden tills dagen före i Julafton då det var -22 grader.
Saken är den att vid kallare än -10 grader så funkar automatiken och värme till VV och Elementen fungerar, dock löser en och samma säkring varje halv timma.
När sedan tempen är varmare än -10 grader så löser inte säkringarna längre, men automatiken fungerar inte, varken el-tillskottet eller värmepumpen går.
Är det någon vänlig skäl som har råkat ut för samma sak och vet vad felet är så snälla, ge mig ett tips.
Jag har varit i kontakt med VVS:arna i Halmstad men ingen har tid att hjälpa mig före Januari...

Tacksam för svar.

Bjarne

Utloggad henkeb79

  • Värmepumpsmöntör samt mycket kunskap gällande ventilation
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Min IVT 290 A/V + Optima 500 har börjat strula rejält.
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 20:19:29 »
Tjena

Kanske inte riktigt har det svar du vill ha, men har du hört med Frigovent? Där finns en kille där som e duktig som fan på IVT
pumpar. Och dom/vi brukar vara bra på att hinna med denna typen av jobb ganska omgående.

MVH

// Henke

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Min IVT 290 A/V + Optima 500 har börjat strula rejält.
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 19:12:14 »
Det är kanske en elektriker du ska ha?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad beenie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min IVT 290 A/V + Optima 500 har börjat strula rejält.
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 19:16:47 »
GÃ¥r elpatronen in vid - 10 ?
vilken effekt och vilken storlek på säkring har du ?
För har du 13,5 kw patron och 16 A säkringar så kommer dessa gå
20 A klarar du dig med men dom skriver att det skall vara 25
Beenie

Utloggad magiskpump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Min IVT 290 A/V + Optima 500 har börjat strula rejält.
« Svar #4 skrivet: 29 december 2010, 20:28:51 »
Har du så du kan bryta matningen ut till V.pumpen?
Utesluta ifall du har nån typ av kompressorrelaterad störning.
Är värmebäraren frostskyddad(mellan värmepumpen och pannan) så kan du kanske börja med att frånskillja v.pumpen så det inte är så att den håller på att ge sig. Men det e klart har du en 13.5kw patron som ska in o stötta så räcker det inte med en 16A säkring men får inte ihop det då det har varit många dagar då det varit kallt ute.

Utloggad Tollebäck

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
HEj,

Ja jag fick just read på att 16 A är för lite, jag provade med att ändra Effektintaget på pannan från 13,5 till 9 Kw, men säkringen löste i alla fall nu ikväll.
Värmepumpen startar som sagt inte, kollade att trycka in kontaktorn manuellt, och då gich kompressorn igång.
Jag skall kolla med Frigovent imorgon, tack för tipse.
/Bjarne

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Min IVT 290 A/V + Optima 500 har börjat strula rejält.
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 07:46:40 »
Min elpanna, IVT 290 A/W, blev levererad med 13,5kW elpatron. Begränsade den till 9kW i menyn men husets huvudsäkring löste ändå ut. Elpatronen byttes till 9kW och då försvann problemet helt.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad anders_13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Min IVT 290 A/V + Optima 500 har börjat strula rejält.
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 15:56:38 »
Hej, du måste antagligen gå upp till 20A säkring för att det ska funka. Jag har effektvakt (tillval) som begränsar effekstegen så säkringar inte går.
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta

Utloggad kojak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Min IVT 290 A/V + Optima 500 har börjat strula rejält.
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 17:27:45 »
Jag har 20A, förra året gick kanske 13st huvudsäkringar. Beställde en effektvakt i februari som ännu inte dykt upp, men det är helt ok. Insåg att det kostar 15:- för 5st säkringar på ÖB, så jag avstår effektvakten och byter säkringen om det behövs. Dock har den bara gått två gånger denna vinter, men så har jag kopplat om på faserna, så att de värsta elslukarna inte ligger på samma fas.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Min IVT 290 A/V + Optima 500 har börjat strula rejält.
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2011, 10:19:08 »
HEj,

Ja jag fick just read på att 16 A är för lite, jag provade med att ändra Effektintaget på pannan från 13,5 till 9 Kw, men säkringen löste i alla fall nu ikväll.
Värmepumpen startar som sagt inte, kollade att trycka in kontaktorn manuellt, och då gich kompressorn igång.
Jag skall kolla med Frigovent imorgon, tack för tipse.
/Bjarne

Sitter det inte ett motorskydd för kompressorn. Det kan ha löst pga fasbortfall och det måste återställas manuellt. Kolla i utedelen om du kan reseta motorskyddet.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!