Gott nytt år vänner!Tack för alla förslag och tips. Nedan svar på Daikins frågor:Målvärdet för VV är 47´C, återvärmning, fast temperatur. Den går ca. 5 min. innan den stannar.Den står still ca. 4min.Tyst lägen inte aktiverat.Elpatron inte blockerad.Flödet når 29l/min när den stannar. Annars ligger det stabilt runt 28. Den verkar stanna när frekvensen närmar sig full effekt och når ett visst värde. Jag experimenterade tidigare med återvärmning+schema, men ändrade tillbaka till endast återvärmning. Legionellakörning 60`C 60min. fungerar 1ggr/v.
Uppvärmningen av VV stannar när framledningen är ca. 13’C högre än VVB.
Nu har jag studerat beteendet vid VVB mer och tittat på VV temp, framledning samt flöde. Konstaterar att det inte är något problem med flödet. Det håller ca.28l/min när kompressorn går men även efter att den stannat. (Flödessensorn utbytt 2020 pga 7H-1.)Uppvärmningen av VV återstartar när VVB uppnår samma temperatur som framledning vid den tidpunkten sjunkit till.Uppvärmningen av VV stannar när framledningen är ca. 13’C högre än VVB.Mellan stopp och start går pumpen hela tiden med 28l/min.Jag tolkar driftlogiken som att VVB avbryts när framledningen är ca. 13 grader högre än VVB. Sedan tillåts VVB sakta stiga (medan framledningen sjunker), genom att pumpen går men kompressorn vilar. När sedan de bägge temperaturerna uppnår jämnvikt (samma temp.) återstartar kompressorn. Kan det vara ett driftläge som premierar snål drift framför uppvärmningstid?
Finns ingen sådan logik i maskinen. Vad var temperaturerna ?Har någon ändrat prioritering från vv till hus ?D
Hela vägen från 23’C till 47’C. Husvärmen avstängd under tiden.Vilken parameter ändrar prioriteringen mellan VV och hus? 05-02 är 0 enligt instruktion och 0C-01 är 0.
Sätt 08-01 till 6005-03 till -10D
Hur kan den skilja så mycket?Sitter VV-givaren på plats eller har den halkat ur dykröret?
Det gjorde tyvärr ingen skillnad…Jag upptäckte dock en annan sak. Stängde av inkommande vatten för att tömma vattenberedaren. Öppnade vattenkranar på olika tappställen men det kommer inget vatten. Är det normalt eller kan det vara så att inte hela beredaren fylls med vatten och skulle det i så fall kunna ge upphov till detta beteende?
Ingen aning. Är 13 grader skillnad i temperatur mellan framledning och varmvatten ovanligt? Den uppnås inom loppet på ca. 5 minuter innan kompressorn stannar. Sedan tar det ungefär lika lång tid innan temperaturerna utjämnas och kompressorn återstartar.
På min 1245 så skiljer det max 5-6 C mellan värmebärare och varmvatten när den laddat klart, och det är samma typ av VVB.Dina problem är just VV-beredning så nått är ju knas, jag skulle undersöka att tempgivaren sitter där den ska?
Öppnade locket och stängde det igen. Förstod inte vad jag såg därinne Jag misstänker att VVB visar fel temp. Visade 20’C men det kom betydligt varmare vatten ur kranen…
Har grävt i manualen, tyvärr säger den inte exakt var tempgivaren sitter?Kanske sitter den under isoleringen i mitten eller måste du lossa frontpanelen och kolla där?Du får nog tillkalla service annars?