Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Köldbärare ut -12. Hjälp!!! (läst 2112 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jasminatrokic
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jasminatrokic
Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
«
skrivet:
25 februari 2016, 20:35:24 »
Citera
Köldbärare ut hamnar på -12 grader. Får pressotat-larm "låg + köldbärare ut min.". Har försökt rengöra filtren och det man ska när den knasar. Men inget funkar. När jag startar om den sjunker det fort ner till -12.
Det är en IVT REGO 600. Haft den sen 04.
Är det någon som haft samma problem som kan hjälpa?
Tack.
«
Senast ändrad: 25 februari 2016, 20:42:23 av jasminatrokic
»
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19110
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
«
Svar #1 skrivet:
25 februari 2016, 20:44:25 »
Citera
Har du kollat så cp startar brukar snurra i gång lite före kompressorn och går säkert att tvångs köra på nått sätt.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
jasminatrokic
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jasminatrokic
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
«
Svar #2 skrivet:
25 februari 2016, 20:49:51 »
Citera
Ja, jag tittade nu och den startar och fungerar :-(
Loggat
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
«
Svar #3 skrivet:
25 februari 2016, 21:02:21 »
Citera
Hur har kbtempen sett ut tidigare i vinter? Underdimansionerad borra?
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29389
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
«
Svar #4 skrivet:
25 februari 2016, 21:27:12 »
Citera
Hur kollade du att cirkpumpen funkar?
Lossade du centrumskruven?
Kontrollera även att det inte är luft nånstans?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
«
Svar #5 skrivet:
29 februari 2016, 10:24:29 »
Citera
Hei,
Følgende kan være feil:
For lav vannsirkulasjon på KB pumpen.
Din KB varmeveksler kan være full av smuss.
Din ekspansjonsventil er trasig.
Jeg har hatt samme problemet, og hos meg var det smuss som var problemet. Alderen på din VP gjør at jeg tror det enten er sirkulasjonspumpen eller smuss i varmeveksleren.
Hva er din KB inn temperatur?
«
Senast ändrad: 29 februari 2016, 10:27:11 av Per O
»
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
«
Svar #6 skrivet:
01 mars 2016, 13:28:15 »
Citera
TS have left the building, verkar det...
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3405
Karma +4/-7
Rdx
SV: Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
«
Svar #7 skrivet:
01 mars 2016, 18:05:46 »
Citera
Citat från: karlmb skrivet 01 mars 2016, 13:28:15
TS have left the building, verkar det...
I guess it got too cold to stay...
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Köldbärare ut -12. Hjälp!!!
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 844
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
Foffe
Jisse
Josth
AdamHagberg
JoA
TS Comfort AB
kWhalp
Rickard
RaveG
gyllis
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info