R404a  :(  max 10kw ut kommer köra pÃ¥ gasol.. system 300l vv-slingtank 2st slingor, 300l vs tank med 2st slingor (sol+vvladd), shunt 3-vägs, eltillskott (elpatron i framledning), 2-punkts växelventil, propotionell loopventil, wilopumpar vs,vp,sol,vvladd osv.
lägger upp lite efterhand.

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2018, 15:12:40 »
logg 20/2-2018 dygn

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2018, 15:20:22 »
varvtalstyrd kompressor låånga gångtider.
precis satt in vacon, en del pill i inställningar återstår,, garanterar att denna kina-pump går mycket bättre med externt styr än den panel som medföljer.

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2018, 17:43:24 »
avfrostning verkar fungera, 100% komp-baklänges drygt 2kw ineffekt, min varvtal på laddpump..
liten stund efter avfrostning..

hur styra en bra avfrostning 4-vägsventil/hot gas ?
« Senast ändrad: 21 februari 2018, 17:47:18 av trademan »

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2018, 17:48:12 »
ops

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2018, 17:57:52 »
långkörning natt 0-10v ca30-70hz..
ser jag fick med lite vv laddning i sluten.

kallvatten tas in i slingtank, mellan nedre och övre slinga termisk blandningsventil maximum just nu 48 celcius, spetsberedare blandar in vid behov via termisk ventil minimun 46 celcius.
« Senast ändrad: 21 februari 2018, 18:06:28 av trademan »

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2018, 15:36:35 »
dygn

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2018, 18:01:16 »
-7 lååång körning, måste få igång flödesmätarna för mer exakta siffror.
tips om hur mäta kw i realtid mottas,, min ger pulser blir ackumulerad effekt in ??

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2018, 06:36:38 »
Ser ut som den överreagerar vid kallare temp? Visst går kompressorstyrning från 5 till 10v vid -6-7?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2018, 17:24:07 »
Ser ut som den överreagerar vid kallare temp? Visst går kompressorstyrning från 5 till 10v vid -6-7?

nja den tenderar gå på fullvarv när temp sjunker vid avfrostning, tror nog den klarar -10-15.
däremot tycker jag mej se flödesstörningar vid avstängning och växling, hade jag inte tänkt mej sol i systemet skulle jag valt en annan lösning mer lämplig för "last"styrning.
mer orolig hur den skall gå vid plusgrader..
« Senast ändrad: 23 februari 2018, 18:26:38 av trademan »

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2018, 18:24:26 »
dygn

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2018, 19:24:56 »
två hastighets fläktstyrning verkar inte vara en bra lösning, men hur lösa optimal körning av fläkten ?
omgivnings temperatur, eller förångningstemp eller en kombination ???
ett annat bekymmer är kablaget till fläkten, pwm tvåstegs sekvens eller styra högsta farten enbart, ec-motor med 0-10v blir för dyrt.
knepig motor en massa kablar, gissar två växlande lindningar en för hög resp låg fart,, hm slutar nog med att hela styrkortet plockas bort, behövs trots alt bara signaler från vakterna, logiken kan sitta inne, typ nibe smo40 underbar grunka med massor av tillval, om man så vill.

är trots allt inte nöjd med avfrostningen som just nu verkar fungera bra, är lite låst med org styrkort och inställningar, lp,hp, hetgaslarm, max temp osv bra att ha.
det jag gör nu är att "fjärrstyra" vp dvs den är alltid on enl internt styrkort med max temp som stopp (65 celcius) internt styrkort sköter pumpstart direkt in i pump via kontaktor no, externt sköter flöde efter delta-T, inbyggt frysskydd i internt styrkort därför får det sköta pumpstart tills jag har givare på plats, pump har minimum 2,5v utsignal hela tiden men stoppas och startas av int styr, extern regleringen aktivt vid start av vp.
vill ha mer kontroll på avfrostningen dvs 4-vägsventil och komp-hastighet+fläkt,, praktiskt är det inga problem men logiken bakom, vilken är bästa metoden att styra avfrostning med hotgas dvs 4-vägsventil ?
när och vilken faktor är bäst lämpad att starta avfrostning ?
« Senast ändrad: 23 februari 2018, 19:48:30 av trademan »

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2018, 09:11:31 »
wilo stratos eco--bms
pumpar runt det den behöver, ibland full fart men inget större avvikande från delta-T.
tidig modell från wilo som hängde med länge, den har det mesta som behövs förutom display.
används som laddpump mellan vp och tank.
« Senast ändrad: 24 februari 2018, 09:13:10 av trademan »

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2018, 09:20:20 »
wilo star-z-nova
liten laddpump som flyttar värme från övre slingan vs-tank till volym vv-tank, logik typ solstyrning.
5w  tummenupp

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: polarheat LSQ03RC
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2018, 09:30:25 »
wilo stratos pico
värmesystem tryckstyrd, ligger på ca 28w vid drift 3m pelare

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!