Utloggad MON

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vi har en bergvärmepump (NIBE Fighter 1110) som fungerat perfekt i 20 år. Nu har åskan tagit kretskortet och troligen något mer. Nytt kretskort hjälper inte. Dags för byte alltså.
Vi har pumpen i ett garage och en kulvert på 30 m upp till huset och där finns växelventil och varmvattenberedare. Bara två rör i kulverten och där går värmebäraren i dag.
Problemet är att dagens pumpar verkar ha växelventilen inbyggd och alltså producerar värme och varmvatten på samma ställe. Då fungerar inte den gamla lösningen. Jag har fått förslaget att ställa värmepumpen i huset, men då får jag inte ner värmen till garaget eftersom kulverten måst användas till brineslingan. Tomten är bergig och svårgrävd.
Finns det något märke som har växelventilen separat? Eller något annat förslag?

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag antar att det går styrsignal genom kulverten idag. Kanske inget man vill göra på en ny pump med tanke på garanti men att koppla om så att den styr den externa växelventilen och frånkoppla den interna borde ju vara görligt, i värsta fall går det väl att skruva ur den och ersätta med en rörstump och skruva i växelventilen från pumpen inne i huset.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5

Har du en arbetstank i huset också, eller skickar du ut 65° direkt mot radiatorer/golvvärme efter en legionellabränning?

Det är bara att plocka ut växelventilen från värmepumpen, och montera den i villan. Inga problem att köra precis som du har det idag även med en värmepump som är 20 år yngre.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
CTC EcoPart + EcoLogic kan ersätta din värmepump rakt av, du kan då behålla befintlig växelventil och låta EcoLogic styra denna.
Fördelen är att Ecologic kan sättas upp inne i huset, men du kanske måste dra ny kabel via kulverten?

Annars blir det som sagt att bygga om t ex en 1145 och flytta växelventilen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MON

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack för svar! Ni r inne på rätt linje. Enligt NIBE kan man blockera den interna växelventilen och låta signalen styra den externa uppe i huset. Eftersom förslaget kommer från dem borde garantin inte påverkas.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!