Skrivet av: tipo874
« skrivet: 16 december 2017, 20:22:06 »Tja, du har en 15 kW pump så det känns inte konstigt att den behöver köra på med 9 kW elpatron.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 16 december 2017, 20:22:06 »Tja, du har en 15 kW pump så det känns inte konstigt att den behöver köra på med 9 kW elpatron.
Skrivet av: Boppen_« skrivet: 16 december 2017, 18:23:32 »Hallå,
ok - då lugnar jag mig. Men jag hade hellre haft problem i somras. Nu tuggar den på i 9kW mest hela tiden ... Skrivet av: bopakoster« skrivet: 16 december 2017, 16:33:42 »Jag körde med elpatron i en månad i väntan på reparation av när VP stod pga LP-larm i maj-juni i år. Ändrade inget på GM. Det gick bra.
Skrivet av: Boppen_« skrivet: 16 december 2017, 13:21:17 »Hej!
Jag har problem med värmepumpen (Nibe 1115), är nån slang (jag tycker dock det ser ut som ett rör) som installatören tror orsakar strypt flöde på kalla sida och LP-larm. Så nu går pumpen som ren elpanna (läge "1" - 3-stegs elpatron 3, 6, 9kW). Och jag har klurat på hur jag ska tänka med gradminutrarna nu när jag kör ren elpanna, för som jag tolkar det så används den inställningen för när de olika stegen kickar in. Tidigare när kompressorn också gick hade jag 120/500. Nu har jag sänkt till 60/300 (det är väl default). Men ska jag sänka ändå mer, är det nån nackdel när det inte finns nån kompressor så att säga? Jag tänker att antalet "starter" inte spelar nån roll med elpatron? |