Titel: Nibe F1255 gör värme trots rumsgivare visar över börvärde.
Skrivet av: perska skrivet 07 september 2019, 20:05:37
Halloj

Jag köpte en Nibe F1255 6kw som installerades under senhösten ifjol.

Det jag har märkt nu under dom sista veckorna är att pumpen startar med jämna mellanrum och kör värme, rumsgivaren visar 20,8 - 21 grader ungefär och jag har börvärdet på 20 grader.  Borde den inte vara nöjd då och tycka att allt är bra.

Den ligger ju och kör på lägsta frekvens och med ett beräknat framledningsvärde på typ 26 grader (tror kurvan här ligger på 31 och jag har rumsgivaren på faktor 2,5).
Ska tillägga att jag har vanliga radiatorer för max 55 grader.

Jag förstår helt enkelt inte varför pumpen startar.
Titel: SV: Nibe F1255 gör värme trots rumsgivare visar över börvärde.
Skrivet av: 944_Driver skrivet 07 september 2019, 21:18:23
Well, ligger kurvan på 31 och du har en grad över mål temperaturen inne och givarpåverkan 2,5 kommer maskin försöka producera 31-2,5*1=28,5 grader framledningstemp.

Spontant låter det som att du ska justera ner kurvan lite.

// Magnus
Titel: SV: Nibe F1255 gör värme trots rumsgivare visar över börvärde.
Skrivet av: perska skrivet 07 september 2019, 22:17:57
Det låter ju rimligt. Är inte riktigt med på noterna hur styrningen fungerar än.

Men nu gick det faktiskt upp ett ljus för mig.  Man tackar!