Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 januari 2020, 18:23:43 »Är tanken inkopplad som arbetstank med separat cp till värme systemet bör du ansluta BT25 och ändra drift läge på interna cp till intermittent drift.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 januari 2020, 18:23:43 »Är tanken inkopplad som arbetstank med separat cp till värme systemet bör du ansluta BT25 och ändra drift läge på interna cp till intermittent drift.
Skrivet av: TO« skrivet: 14 januari 2020, 10:59:41 »OK, har ingen givare på BT25 utan kör med rumsgivare i varje rum på golvvärmen.
Hade den helt avstängd inatt och nu gick den bara ca 1 timme på morgonen för att sen återgå till normalläge. Ändrade kurvan till "5" så får vi se vad som händer ikväll/morgon. Tack för tipsen Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 januari 2020, 10:09:49 »Spontant låter det som att växelventilen fastnat i värmedrift, kolla denna.
Men kolla även om du har en BT25 inkopplad (kolla i meny 3) och vad den visar i så fall? Skrivet av: TO« skrivet: 13 januari 2020, 22:14:24 »Kopplade in 40m² extra golvvärme på vår F1145-12 som är dockad till en 840l acktank med varmvattenslinga i sig. Problemet är att pumpen inte stänger av sig efter vi kopplat in den nya slingor. Det är framledningstemperatur på över 50° fast den är inställd på 36°. Det har gått över 24h så tempen måste ju ha gått upp i tanken. Returslingar är på ca 31-32°. Varmvattnet skall stanna på 45° och det producerar inget varmvatten(ca 29°) enligt infomenyn
Idéer? |
|