Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: knoddas skrivet 30 november 2010, 10:34:36

Titel: Fighter 410P Elpatron går 7-8 gånger per timme
Skrivet av: knoddas skrivet 30 november 2010, 10:34:36
Hej Forumet

Slänger ut en fråga som jag inte hittar något svar på.
Hoppas någon av alla er duktiga kan svara på detta.

Jag upplever att min elpatron går väldigt ofta. Och när jag kollar loggarna idag så är det väldigt tydligt.
Jag mäter husets elförbrukning och man ser tydligt när elpatronen kickar in (då skjuter förbrukningen i höjden med ungefär 7-8 kw)
Elpatronen gått igång 7-8 gånger per timme, konstant sen ett par dagar.
I natt sjönk ute temperaturen från ca -3 till -6 i karlskrona.

Ska elpatronen verkligen behöva jobba så mycket?

Huset byggdes hösten 2008.
150 kvm totalt, 2 våningar med "fullhöjd".
Golvvärme på nedervången, radioatorer på övervåningen.

Ingen källare.
Vi har ungefär 21 grader inomhus på nedervången. På övervåningen brukar det vara lite kyligare (svårt att få någon värme i radioatorerna)


Edit:
Kan tillägga att jag hyrde en värmekamera förra vintern och gick igenom huset och tyckte att det såg välisolerat ut, ingen kyla siprade in, ingen värme siprade ut (enligt mina amatör ögon)



Hjälp uppskattas verkligen.
Tack på förhand

Titel: SV: Fighter 410P Elpatron går 7-8 gånger per timme
Skrivet av: Carl N skrivet 30 november 2010, 16:54:47
Det är nog inte så ovanligt att elpatron måste jobba lite nu.
Kompressorn är på ca 2 kW så den räcker inte till just nu.
Titel: SV: Fighter 410P Elpatron går 7-8 gånger per timme
Skrivet av: Andy_hstad skrivet 08 december 2010, 20:12:27
Helt rätt-Den kommer att jobba så mycket.När du kommer ner till 10-15 minus så kommer den att gå hela tiden nästan.
Titel: SV: Fighter 410P Elpatron går 7-8 gånger per timme
Skrivet av: hampus80 skrivet 29 januari 2011, 02:51:34
Hej!

Jag är i samma situation som du. Har nyligen flyttat in i ett 2 planshus (fullhöjd) på 180m2, ingen källare, byggt 2008-2009. Huset är utrustat med Roth golvvärmesystem på nedervåningen och radiatorer på övervåningen. En Nibe Fighter 410p + en braskamin står för uppvärmningen. Elementen på övervåningen blev aldrig riktigt varma. Jag åtgärdade detta genom att öka cirkulationspumpen på värmepumpen från lägsta till det högsta läget (läge 3). Ökade även förskjutning värmekurva till läge 4. Kan ökas ytterligare för att få en högre framledningstemp. Val värmekurva är ställd på läge 5. Jag bor i Kalmar och upplever också att elpatronen går in väldigt mycket, speciellt när golvvärmesystemet kallar på värme. Förra månaden (december) brände vi nästan 3000kWh! Vi planerar att installera en luft/luftvärmepump som komplement för att få ner driftkostaderna. Frånluftsvärmepumpen drar ju nytta av en luftluftvärmepump då den får mer varm frånluft att jobba med.
Titel: SV: Fighter 410P Elpatron går 7-8 gånger per timme
Skrivet av: J.B skrivet 29 januari 2011, 10:39:35
Hade en Nibe 410P innan bytet till nuvarande , är man inte uppmärksam så är det inte lätt att märka , man tror elen blir dyrare , kallare ute mm .

Men i vårat fall var det kompressorn som precis till Julen -09sa tvärstopp , då var pannan 14 år gamal , så den har ju successivt blivit sämre o sämre med allt fler tillslag på elpatron . därav dyrare el o räkningar som kommit smygande för att kompressorn sakta men säkert blivit sämre ..
Så såg det ut för oss ..
Titel: SV: Fighter 410P Elpatron går 7-8 gånger per timme
Skrivet av: Carl N skrivet 29 januari 2011, 11:03:46
Hej!

Jag är i samma situation som du. Har nyligen flyttat in i ett 2 planshus (fullhöjd) på 180m2, ingen källare, byggt 2008-2009. Huset är utrustat med Roth golvvärmesystem på nedervåningen och radiatorer på övervåningen. En Nibe Fighter 410p + en braskamin står för uppvärmningen. Elementen på övervåningen blev aldrig riktigt varma. Jag åtgärdade detta genom att öka cirkulationspumpen på värmepumpen från lägsta till det högsta läget (läge 3). Ökade även förskjutning värmekurva till läge 4. Kan ökas ytterligare för att få en högre framledningstemp. Val värmekurva är ställd på läge 5. Jag bor i Kalmar och upplever också att elpatronen går in väldigt mycket, speciellt när golvvärmesystemet kallar på värme. Förra månaden (december) brände vi nästan 3000kWh! Vi planerar att installera en luft/luftvärmepump som komplement för att få ner driftkostaderna. Frånluftsvärmepumpen drar ju nytta av en luftluftvärmepump då den får mer varm frånluft att jobba med.

Bra exempel, när golven kallar på värme så skickar de en hel del kallt vatten in i pannan som då triggar elpatron.
För att slippa detta bör belastningen på din 410 vara så jämn som möjligt över tiden, dvs man bör undvika att styra med termostater.
Speciellt golvvärmetermostater som är av on/off modell orsakar plötsliga temperaturfall på pannan.
Kan du istället fördela värmen mellan över och undervåning genom att strypa in returen på golvvärmefördelaren (fast jag är inte säker på att du har nån sån möjlighet) och undvika att styra med termostaterna så blir belastningen jämnare.
Titel: SV: Fighter 410P Elpatron går 7-8 gånger per timme
Skrivet av: hampus80 skrivet 29 januari 2011, 20:25:46
Bra exempel, när golven kallar på värme så skickar de en hel del kallt vatten in i pannan som då triggar elpatron.
För att slippa detta bör belastningen på din 410 vara så jämn som möjligt över tiden, dvs man bör undvika att styra med termostater.
Speciellt golvvärmetermostater som är av on/off modell orsakar plötsliga temperaturfall på pannan.
Kan du istället fördela värmen mellan över och undervåning genom att strypa in returen på golvvärmefördelaren (fast jag är inte säker på att du har nån sån möjlighet) och undvika att styra med termostaterna så blir belastningen jämnare.
[/quote]

Hej och tack för svaret!

Jag ska absolut testa detta. Har provat att strypa på framledningen, men returen är kanske bättre. Möjligheten hos mig är endast att strypa på den gemensamma framledningen eller returen, kanske hade det varit bättre om man kunde strypa på respektive slinga. Är lite osäker på hur det kommer gå om flera slingor kallar på värme samtidigt och vid kall väderlek. Men man får väl helt enkelt öka då om det inte räcker till. Jag kör cirkulationspumpen för golvvärmen på lägsta fart för att pannan inte ska bli så plötsligt belastad av den kalla returen när en eller flera slingor öppnar, har märkt att det blev lite bättre. Totalt har jag 9 slingor på golvvärmen. En grej som stör mig är att elpatronen kickar in redan vid en panntemperatur på 51 grader. Värmepumpen går ju upp till max 59 grader i panntemp. Kompressorn hinner ju knappt dra på innan elpatronen går in. Det händer nästan varje gång en slinga öppnar! Hade gärna velat ställa ner inkopplingstemperaturen av elpatronen så värmepumpen får lite mer utrymme att höja temperaturen själv. Är det någon som vet om det är möjligt att ändra detta? Att stänga av elpatronen helt är lite väl drastiskt vintertid :) . Jag är ny på forumet och är verkligen imponerad över engagemanget och hjälpen som ges här. Det är guld värt att kunna få hjälp av varandra!
Titel: SV: Fighter 410P Elpatron går 7-8 gånger per timme
Skrivet av: Carl N skrivet 29 januari 2011, 20:49:56
Jag har ingen aning om vid vilken temp som elpatron ska gå in, men det är olika tempgivare till elpatron resp kompressor (88) resp (94).
Jag tror det är temperaturerna som avläses i kanal 1 resp kanal 8.
Du kan ju jämföra temperaturerna i kanal 1 och 8, kanal 8 ska normalt visa någon eller några grader lägre än kanal 1.
Men det är inte ovanligt att tempgivarna börjar visa fel efter ett tag.