LÃ¥g kompressortemp IVT490
« skrivet: 25 november 2021, 17:31:30 »
IVT 490 16 år gammal.
Elektrisk vv kopplad i serie med varmvatten.
Huset är byggt 2005 i två plan 220 kvm med golvvärme .
Luftvärmepump på varje plan.
Braskamin.

Jag har spärrat elpatron till 2 kw eftersom jag har flera värmekällor.
Jag har reagerat på att 490 har låg kompressortemperatur, aldrig mer än 50-60 grader.
Det innebär att värmevatten aldrig orkar särskilt högt.
Jag vet att det hjälper med att höja tillskottet men har fått för mig att jag vill maxa utan eltillskott.
Vad tror ni funkar det att byta till en Nibe F750 eller skjuter jag för högt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LÃ¥g kompressortemp IVT490
« Svar #1 skrivet: 25 november 2021, 18:32:20 »
Egentligen är det bra med låg kompressortemp, den får bra COP då.
Men vill du få ut vettig VV-temp så måste du tillåta eltillskott.
Om du kör med LLVP så skulle jag strypa ner värmen från 490 och försöka lasta över så mycket som möjligt på luftvärmepumparna, men utan att styra ner elpatron.
Det gäller att anpassa (sänka) kurva / förskjutning på 490 så att luftvärmepumparna tar det mesta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3571
  • Karma +2/-0
SV: LÃ¥g kompressortemp IVT490
« Svar #2 skrivet: 25 november 2021, 23:39:25 »
Inte helt omöjligt att något hänt med expansionsventilen så du får in vätskeblandning i kompressorn. Det kyler ner den på ett oönskat sett och skadar den också. Manometerställ nästa tycker jag, den ska kunna fixa varmvattnet utan problem.

F730 har samma effekt som F750.
« Senast ändrad: 25 november 2021, 23:41:03 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 716
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!