Larmar på lågtryck
« skrivet: 04 januari 2010, 13:13:57 »
Jag med ctc eco heat i gen!!! Jag har skrivit att min pump larmar på högtrycks pressostaten men nu har jag pratat med massa folk och det vwerkar som den larmar på lågtryckspressostaten!
jag har varit i kontakt med en service kille men dom har ju inte tid, är det någon som har nåt förslag vad man kan göra själv? huvuddunk

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larmar på lågtryck
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 15:31:49 »
Kolla temperaturerna brine-in/ut, är det stor tempdiff eller mycket låg temp på brine-ut, kolla följande:

Kolla att det är nivå i expansionskärlet på köldbäraren.
Kolla smutsfiltret på KB-sidan.
Känn på KB-cirkpumpen att den går.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Larmar på lågtryck
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2010, 16:17:01 »
Kolla temperaturerna brine-in/ut, är det stor tempdiff eller mycket låg temp på brine-ut, kolla följande:

Kolla att det är nivå i expansionskärlet på köldbäraren.
Kolla smutsfiltret på KB-sidan.
Känn på KB-cirkpumpen att den går.

Om du har nivå så kan du ändå prova lufta köldbäraren.
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!