Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Tyler D
« skrivet: 04 februari 2011, 11:56:57 »

Jag har kollat lite och det är nog garaget som är boven, det är fortfarande elvärme där. Det är dåliga garageportar och en skev dörr som t.o.m släpper in snö. Så där läcker nog en hel del värme ut. Då garaget är lite av ett hobbyrum så har vi mellan 15 och 18grader där.
Tillskottet kan nog förklaras en del av att cirkulationspumpen till brinvätskan pajjade imellandagarna och rörmokaren tog tre veckor på sig att komma och byta den. Då gick pumpen på tillsats hela tiden.
Jag skall följa AAKEE´s och Gregs råd och trimma "in" pumpen. Min installatör var inte den bästa att informera hur man gör, eller rättare sagt uppföljningen var obefintlig. Men tack för era tips och råd. Nu skall jag plugga på lite. Och till våren skall garageporten bytas.

Tack ska ni ha b00k
PS. pumpen är en 8:a
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 04 februari 2011, 10:46:30 »

Spontant: det var väldigt mycket tillskott.

Det är en stor andel, men det förklarar inte årsförbrukningen.

Finns alltså två saker att ta tag i, dels trimma in systemet så det blir mindre tillskott om det går, dels minska de 20.000kwh som något annat än pumpen drar varje år. Rimligt är att hushållselen kan ta 8000 till max kanske 12-14.000kwh, så det är nåt annat som drar.

[Edit]Jag och Tyler D har ungefär liknande husstorlek,sort och årsmodell, jag har dessutom ett dubbelgarage som är uppvärmt. Jag låg på kring 38.000 innan jag monterade luftvärmepump, omkring 32.000kwh efter det.
Kollade precis elmätarn, 1036kWh på 16½ dygn. Ser ut att hamna på ganska prick 2000kwh från mitten januari - mitten februari. Vi hade ganska kallt de första 14 dagarna, nu är det milt, kring -10.
Min årsförbrukning kommer gå ned rejält. Eftersom Tyler låg ganska mycket under min förbrukning före borde hans ligga under min även nu.
Mitt hus drog 10500kwh november+december 2010, dvs drygt 5000 per månad innan modden blev klar.
Skrivet av: GregS
« skrivet: 04 februari 2011, 10:17:05 »

Spontant: det var väldigt mycket tillskott.
Är inte insatt hur tillskott1 o 2 funkar men jag antar att det är olika effekter (steg 1 o 2) vilket innbär att du har över 1200h tillskott?!!??!
(Blir skeptisk).

Undrar lite vad du har för inställningar. VV temp, kurva, tillskotttimers mm.

Vi har lite mindre 145kvm med en IVT C5 o har 690 timmar tillskott sen 2004/2005.
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 04 februari 2011, 09:36:10 »

Jag räknade på ungefärlig förbrukning om det är en 8:a, borde blivit cirka 11900kwh* på hela tiden för värmepumpen, dvs omkring 8000-9000kwh per år. (räknade att den drog 1.7kw och att tillsats1 är 3kw och 2 är 6kw)
8-9000kwh per år låter ju inte helt galet, kanske onödigt stor del tillsats men totalförbrukningen är inte så stor. Nåt annat verkar ta din ström. Utöver värmepumpen drar du isåfall omkring 20.000kwh per år, eller lite mer...

Jag har nykonverterat från 'direktvärkande', låg innan på närmare 6000 än 5000 kwh de kallaste månaderna. Det har inte gått en månad än men drygt en halv och jag kommer få en förbrukning på omkring(något över) 2000kwh för en månad. Jag har också en 1½-plansvilla 1977 + ett dubbelgarage på 60kvm, norrbotten/Boden = kallt ställe...

Har du elektrisk golvvärme nånstans? Har du nåt annat som kan dra en massa ström?
Stor andel tillsats, men inte överdriven totaltid på kompressorn kanske tyder på att radiatorerna är klent dimensionerade så att tillsats behövs för att hålla temperaturen? ...oavsett om det vore så så är ju den totala mängden energi som värmepumpen använt inte speciellt stor.

Läs inställningsguiden som finns på thermiasidan, och gör som Carl N säger med termostater mm.  Dock borde inte det alls kunna lösa problemet, då VP inte dragit i närheten av all ström...

*) 3247*1.7 + 687*3 + 536*6 + 641* 1.7 = 11887 kwh...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 februari 2011, 09:08:19 »

Oj, vad mycket tillsats.
Är det en 6 kW maskin?
Men drifttiden på 3247 H tyder ju på att den inte är underdimensionerad.

Har du radiatortermostaterna fullt öppna?
Öppna upp annars och styr innetemp med valet av framledningskurva (ställ ner kurvan).
Skrivet av: Tyler D
« skrivet: 04 februari 2011, 08:55:48 »

Ska kanske säga att huset står i norra sörmland, borrnålet ska enl offert vara 140m.
Skrivet av: Tyler D
« skrivet: 04 februari 2011, 08:48:50 »

Hej
Vår elförbrukning är oförändrad efter att vi konverterat från direktverkande el till vattenburet system med bergvärmepump,är detta rimligt.
Räcker inte pumpen till eller har vi ökat min övriga förbrukning så mycket. Visst har det varit två jävliga vintrar men ändå.

Har en 1 & 1/2 plansvilla från -77 på ca 160m2. En Thermia optimum G2, nya radiatorer i hela huset.
Detta är vad pumpen föbrukat sen den installerades i september 2009.

Värmepump  3247 H
Tillsats 1       687 H
Tillsats 2       536 H
VV               641 H

Och detta är vad vi förbrukat totalt:
2007: 26502kWh
2008: 25723kWh
2009: 24324kWh
2010: 28796kWh
Januari 2011: 4568kWh

Någon som har en åsikt? ???

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!