Utloggad glasis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
jag skall försöka mig pÃ¥ att välja märke pÃ¥ bergvärmepump  samt räkna ut storlek pÃ¥ pump.

är det någon som har tips
Håller på att konvertera villa 250 kvm från direktverkande el till Bergvärme. idag har vi golvvärme i källaren och element på övre plan. Till vintern 2015 golvvärme mellanplan.
IVT Premiumline EQ E8 Rego 1000 och en kombiberedare 300 FC

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 11:23:49 »
Börja med att beskriva huset.
Ålder, energibehov, geografiskt läge, storlek på radiatorer?
Har du stor tomt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad glasis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 19:48:07 »
Hoppsan!! det skulle underlätta med lite info om huset.

 huset är 260 kvm i 3 plan tomt ca 500 kvm
 byggÃ¥r 1977 plats Järfälla Stockholm
 i dag direktverkande el förbrukning 2010 28300 kw
 planen är att bygga garage ca 50 kvm som ocksÃ¥ värmas en dag.

min plan är att använda en Nibe 1145 eller 1245 vv eller ej skall jag bestämma framöver.
både radiatorer och golvvärme.

 radiatorsystemet blir alltsÃ¥ ocksÃ¥ nytt, angÃ¥ende det och beräkning Ã¥terkommer jag senare om ingen kan säga rakt upp och ned vilken rör dimension jag ska ha i stan och förgreningar. 

är det något jag missat.
Håller på att konvertera villa 250 kvm från direktverkande el till Bergvärme. idag har vi golvvärme i källaren och element på övre plan. Till vintern 2015 golvvärme mellanplan.
IVT Premiumline EQ E8 Rego 1000 och en kombiberedare 300 FC

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 20:31:47 »
Jag skulle tro att en 10 kW VP + 200 borra borde vara rätt storlek.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad glasis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 21:42:28 »
Börja med att beskriva huset.
Ålder, energibehov, geografiskt läge, storlek på radiatorer?
Har du stor tomt?


Ok! Finns det ingen som kan hjälpa till med en riktig beräkning? man skulle vara glad om man kan säga med en uträkning vilken storlek på pump och borrdjup som behövs.
Varje tusenlapp som inte behöver investeras blir jag gladare ;D
Håller på att konvertera villa 250 kvm från direktverkande el till Bergvärme. idag har vi golvvärme i källaren och element på övre plan. Till vintern 2015 golvvärme mellanplan.
IVT Premiumline EQ E8 Rego 1000 och en kombiberedare 300 FC

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2011, 07:20:05 »
OK, jag ska försöka ikväll (då jag är hemma).
Men först några kompletterande uppgifter.
Är 28300 kWh inklusive hushållsel?
Har du nått mer som värmer? Kamin? LLVP?
Håller du huset så pass varmt idag som du kommer at ha efter installationen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2011, 18:24:41 »
En 8 kW + 150 m borra kan räcka, men det räcker kanske inte till garaget.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bjoiv

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2011, 19:10:23 »
ursäkta att jag kapar tråden...
Carl! Om du har möjlighet...

100 + 100 m2
26000 kwh ex. hushållsel
Braskamin finns, men räkna ej in den
21 gr inne
5000 kwh vv
Stockholm
Nibe 1245

tack på förhand
Suterränghus söder om Stockholm, byggÃ¥r 1971. 100+100m2 uppvärmd yta.  LLVP och FTX Flexit VGS400.

Utloggad glasis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2011, 20:25:10 »
har tror att när vi har billigare bergvärme så gissar jag att man ställer upp termostaten någon grad varmare. 28 300 kw är ink hushållsel. jag har inte något som värmer extra.

vad kan skillnaden i pengar vara mellan en 8kw och 10kw plus djupare hÃ¥l etc? finns det nÃ¥gon anledning att spara in pÃ¥ den extra utgiften. 
Håller på att konvertera villa 250 kvm från direktverkande el till Bergvärme. idag har vi golvvärme i källaren och element på övre plan. Till vintern 2015 golvvärme mellanplan.
IVT Premiumline EQ E8 Rego 1000 och en kombiberedare 300 FC

Utloggad glasis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2011, 21:11:31 »
En 8 kW + 150 m borra kan räcka, men det räcker kanske inte till garaget.  :-\

tack för beräkningen!
men vad menas med effekt behov 9,9 kw i systemdata.
 
Håller på att konvertera villa 250 kvm från direktverkande el till Bergvärme. idag har vi golvvärme i källaren och element på övre plan. Till vintern 2015 golvvärme mellanplan.
IVT Premiumline EQ E8 Rego 1000 och en kombiberedare 300 FC

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2011, 22:06:29 »
9,9 kW är beräknad max effektbehov vid DUT (-20 ºC).
VP:n hjälper till med elpatron de dagar som detta behövs.
Jag tyckte att 28300 kWh låter lite inklusive hushållsel till detta stora hus.
Antingen är det välisolerat för att vara från -77 eller så går din elmätare lite trögt.

Men om siffran stämmer så ska en 8 kW VP + 150 m borra räcka till garaget också.

Bjoiv: Jag har tyvärr inte senaste versionen av programmet, men 8 kW + 150 m borra ska räcka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad glasis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2011, 22:40:51 »
huset är ganska väl isolerat.

9,9 kW är beräknad max effektbehov vid DUT (-20 ºC).betyder alltså att jag behöver en 10 kw pump vid -20 för att inte el patronen ska gå in eller?.men man vill inte överdimentionera pga för många start och stopp. har jag fattat rätt?

om jag väljer en 10kw pump med en acctank. vad skulle du satsa på?

 
Håller på att konvertera villa 250 kvm från direktverkande el till Bergvärme. idag har vi golvvärme i källaren och element på övre plan. Till vintern 2015 golvvärme mellanplan.
IVT Premiumline EQ E8 Rego 1000 och en kombiberedare 300 FC

Utloggad bjoiv

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2011, 23:12:20 »
Tack Carl, blir det sÃ¥n signifikant skillnad om man sätter framledning vid DUT till 45 ?? 
Stoora raddar behövs då..... undrar om det är möjligt, men ändå.. kunde vara kul att se
Suterränghus söder om Stockholm, byggÃ¥r 1971. 100+100m2 uppvärmd yta.  LLVP och FTX Flexit VGS400.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2011, 07:45:51 »
huset är ganska väl isolerat.

9,9 kW är beräknad max effektbehov vid DUT (-20 ºC).betyder alltså att jag behöver en 10 kw pump vid -20 för att inte el patronen ska gå in eller?.men man vill inte överdimentionera pga för många start och stopp. har jag fattat rätt?

om jag väljer en 10kw pump med en acctank. vad skulle du satsa på?

 

Jag skulle nog välja en 10 kW VP, dels på grund av husets storlek och ålder men även med tanke på framtida garage.

Tack Carl, blir det sÃ¥n signifikant skillnad om man sätter framledning vid DUT till 45 ?? 
Stoora raddar behövs då..... undrar om det är möjligt, men ändå.. kunde vara kul att se

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bjoiv

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: val av bergvärmepumps tillverkare och räking av storlek
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2011, 09:06:38 »
Intressant! Drivenergin minskar med 300 kwh (runda slängar) och elspetsen 100 kwh genom att sänka framledningen 10 gr.

Jag trodde faktiskt att skillnaden skulle vara större.
Är detta ungefär i linje med vad man kan förvänta sig av verkligheten eller är beräkningsprogrammen lite luddiga just på den här punkten.
Vad säger magkänslan??
Suterränghus söder om Stockholm, byggÃ¥r 1971. 100+100m2 uppvärmd yta.  LLVP och FTX Flexit VGS400.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif