Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 april 2026, 13:19:18 »

Ja det gör den och det stämmer som du skriver att shunten inte hinner med, den styr på just detta värde så det är först när temperaturen börjar stiga som shunten börjar stänga.
Skrivet av: jimmpy
« skrivet: 09 april 2026, 12:41:54 »

Vet du om Framledning (BT2) faktiskt sitter på röret/vattnet som går ut för framledning till radiatorerna?

Kan tycka det är lite märkligt att den kruvan också sticker upp så fort elpatronen kickar in. Men det kanske blir så om shunten inte hinner med och stänga?

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 april 2026, 11:52:48 »

Jo, det stämmer, på Nibe 470 sitter totalt 5 kontaktorer som ska reglera tillskottet, ingenjörerna har inte direkt jobbat ihjäl sig på att styra dessa 5 mot en jämnare belastning.
Det är typ allt eller inget som gäller, fattar inte detta heller...  Sc:,h
Skrivet av: jimmpy
« skrivet: 08 april 2026, 11:16:17 »

Tack! Då har jag förstår jag det hela lite bättre.

Tycker generellt att regleringen på den här pumpen känns "hattig". När elpatronen kliver på gasar den fullt ös (även fast den kan styra effekten på elpatron). Släpper den, så sjunker tempen, tills den gasar på i 120kmh igen.

Borde ju kunnat vara ett med lugnare förlopp/reglering för lite jämnare kurvor. Har Nibe-ingenjörerna glömt bort PID-regleringskunskaperna😅
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 april 2026, 10:15:06 »

Jag ska erkänna att jag inte heller förstår "varmvattenläget" på en Nibe 470.
Jag gissar att den då typ stänger shunten lite mer och låter framledningstemp sjunka för att få upp värmen i Pannan/VVB tillfälligt?
Det stämmer att VVB ligger i pannvattnet och värms av denna, samma vatten som shuntas till husvärmen.
Skrivet av: jimmpy
« skrivet: 08 april 2026, 09:14:12 »

Tack för svar!

Det jag inte riktigt förstår då är att f470 har två driftlägen. Varmvatten eller värme.

Vad är det för skillnad egentligen då den värmer "samma" vatten/tank?

Har jag fattat det rätt som att VVB är som att den "vattenbadar" i en kastrull (pannans tank)? Haha

/Jimmy
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 april 2026, 21:48:21 »

Jepp, en Nibe 470 har panna/VVB i samma tank.
Kondensorn på värmepumpen värmer pannans tank där VVB sitter direkt ansluten
Exakt samma tank används för att värma huset via shuntning.
Det innebär att BT6 mäter indirekt panntemperatur, samma vatten som värmen till huset shuntas ifrån.
Bifogar en bild från manualen så förstår du säkert, slingan i pannan är kondensorn, den värmer då panna och varmvatten samtidigt.
Hetgasslingan (sitter lite ovanför) ger lite extra värme till varmvattnet då pannan värms.
Skrivet av: jimmpy
« skrivet: 07 april 2026, 14:17:22 »

Hej,

Försöker fortsatt bli kompis med min frånluftsvärmepump F470 efter 1,5år i nytt hus. Jag har alltid varit fundersam om allt verkligen funkar som det ska.

Se följande graf. Ska verkligen Varmvattning Laddning (BT6) pendla så mycket som den gör här nattetid? Vi använder inget varmvatten, men ändå sjunker BT6?

Vid inringat område förstår jag att det sjunker, då vi vaknat och börjar använda varmvatten i familjen. Men vad är det som sker nattetid?

Edit: La även in graft för hela Vecka 13 tillsammans med ute-temp. Den tuggar liksom alltid på sådär.

Mvh
Jimmy

Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!