Författare Ämne: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!  (läst 7478 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad naez

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« skrivet: 29 juli 2007, 19:18:36 »
Hej alla.

Har precis installerat denna kombination själv och är nöjd med resultatet... förutom med Varmvattnet. Jisses vilket dåligt tyck. Var det gäller kallvatten så är det helt ok, men varmvattnet "strilar" bara. Eftersom att det är rätt kallt som det är så vill jag inte blanda i för mycket kallvatten med blandinigsventilen under VVM300:n, utan den står på i princip 0 iblandning..Om jag drar på lite mer kallvatten med den ventilen så ökar trycket ok till ett ok tryck, men då blir varmvattnet kallt i princip på en gång.

SÃ¥, nÃ¥gra tips? Finns det nÃ¥got filter i VVM300 pÃ¥ inkommande kallvatten som kan bli igensatt?  Finns det nÃ¥got filter pÃ¥ UtgÃ¥ende varmvatten som kan bli igensatt?

Står mig rätt slätt här....

mvh

/Krister

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2007, 20:18:22 »
kontrollera att på fyllningsventilen är fullt öppen och lika så med blandningsventilen på Max temp. sen kör VP till VV 50´gr så måste du få bra varmt vatten
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Shadow

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2007, 21:31:57 »
Som Janne skriver, kolla att påfyllningsventilen (46) är står helt öppen, sen angående blandaren så ska
den ha mindre med saken att göra.. rören in och ut har samma storlek (22mm) så att du skulle få dåligt
tryck låter konstigt om den "bara" släpper igenom låter skumt.

Jag skulle tippa på ventilen (46) eller att blandaren stryper på något sätt(?)
Du har ingen ventil eller dylikt på kallvattnet som går in till pannan som kan krångla?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland

Utloggad naez

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2007, 12:45:21 »
Hej

22 mm rör i hela installationen under och runt pannan.

Japp, påfyllningen är helt öppen... eventuellt kan den vara kass och inte släppa in fullt vattentryck, men det är kanske rätt otroligt, tyckte att den fyllde varmvattenberedaren ganska fort efter installationen.

Andra teorin var att blandningsventilen "meckade", sÃ¥ jag skruvade av ratten pÃ¥ den  och märkte dÃ¥ att den ju gÃ¥r att skruva mer än bara ett varv..testade vidare och sÃ¥ jag skruvade runt pÃ¥ den tills det att jag märkte att det inte fanns nÃ¥tt stopp... SÃ¥, ut for hela insatsen med 4 delar (tror jag) samt allt varmvatten:)

Lite kvistig att få ihop igen, Nån som har en spräng-skiss? Hittade ingen på nibe i alla fall.
Lyckades montera ihop den men kan nu inte få nått varmvatten alls, så det blev säkert fel.

Ska kolla vidare under dagen... men skicka gärna in tips om ni har dem.



Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2007, 14:00:04 »
Ventilen måste du få en ny via NIBE eller försök igen få ihop den. Att din VB gick fort att fylla kan ev bero på luft bubbla i behållaren som måste luftas ut. Det bör finnas en luftning skruv på toppen av den, kolla i manualen om där finns någon annars satsa bara på ny ventil från NIBE.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad naez

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2007, 14:46:50 »
Snackat med Nibe och de skulle skicka en ny insats. Däremot så bär det emot att inte kunna fatta hur den ska sitta ihop!

Men!

Ringde runt till lite folk och de som har gjort blandningsventilen heter lk armatur, så www.lkarmatur.se gav några bra tips och bilder på reservinsatser. Så, vi får se hur det fungerar nu....tätt blev det i alla fall och pannan värmer vattnet just nu.
uppdaterar med informationen senare.

hade.

/Krister

Utloggad naez

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2007, 00:33:52 »
Hej igen.

Njae, det är fortfarande inte bra. Kan nu efter ett par tömningar konstatera att jag har BRA tryck i varmvattenkranen om vattnet inte är så varmt... t.ex efter det att jag fyller VVberedaren. När vattnet sedan blir 50-60 grader så tappar jag "trycket".

Detta borde väl bero på den "temperaturbegränsaren" som sitter i blandar-ventilen.... den har en Värme-kropp eller vad det kan heta som är tänkt ska expandera vid "för varmt" vatten som ett skållnings-skydd. Om den nu är felaktig eller i allafall expanderar för tidigt så kan den tänkas stänga VV tillförseln... hoppas i alla fall på det och väntar nu in den ersättnings-insatsen som ska komma från Nibe. Hoppas att det är en ny värmekropp med i den.

Om det inte är det så får vi se hur man kan göra..

mvh

/Krister

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2007, 06:26:22 »
Blandningsventilen skall blanda in kallt vatten när den tycker att det blivit för varmt, sÃ¥ dÃ¥ borde du fÃ¥ ännu bättre tryck när det blir varmt.  Det är inte felkopplat nÃ¥gonstans vid blandningsventilen?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad naez

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2007, 07:53:34 »
Ska kolla det , men KV och VV är i princip det enda som jag har kopplat in i denna kopplingen, och jag har nog kollat det 10 ggr att det blev på rätt ställe.


Utloggad naez

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2007, 22:32:26 »
Hej
har fått utbytesdelar av Nibe,men efter utbytet är det samma strul...så där rök den teorin. Får nog hit en nibe tekniker i veckan förhoppningsvis så får vi se vad det är.


hade.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2007, 22:57:55 »
Kan det vara sÃ¥ att ¨KV och VV anslutningen är skiftade. Kontrollera hur den är monterad. Det bör stÃ¥ KV ,VV och BV pÃ¥ dess anslutningar.   FörstÃ¥r Ni min skiss pÃ¥ hur min beredare är kopplad.


   VV beredare
-------------------------------------
       I                I   Avstängnventil
     VV               I /
       I----KV----X--X Säkhetsventil
     BV               I   I
       I               I    \
   Tappställe      KV in  spillledning
« Senast ändrad: 03 augusti 2007, 23:39:20 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad naez

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #11 skrivet: 05 augusti 2007, 22:53:28 »
Hej

ASCII-kont är en utdöende artform, så det är bra att du håller den vid liv :)

Jo, det ser likadant ut på min, det som jag skulle kunna göra nu är att koppla isär rubbet och se om jag kan återskapa problemet med en special varmvattenkran som jag pluggar in på min VV utgång istället för husets VV ledning, men jag hoppas kunna få någon som kommer ocvh kollar på det istället för att lägga en massa timmar på det själv.

Skriver in lösningen här när det är klart :)

mvh

/Krister

Utloggad naez

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2007, 11:00:51 »
Så, Nibe installatör varit hemma. Det känns inte så tryggt när han säger att "Detta har han aldrig varit med om", men efter lite dividerande så kom vi fram till att det i princip finns 2 saker som kan krångla här, blandnings-ventilspaketet eller evntuellt också avtappningsröret i VVberedaren som är ett "PEX" rör och det skulle kunna ha blivit någon förträngning på det...

hursom, han återkommer nästa vecka med nya ventiler ska kolla på röret i samma veva. Fortsätter duscha kallt tills dess

 *vinkar*

/Krister

Utloggad naez

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2007, 23:36:49 »
Liten uppdatering - hela ventilpaketet bytt men det är i princip samma sak som förut. VV kommer vram varmt vid liten öppning, men men fullt öppen VVkran så tar det ca 5 sekunder och sedan så avstannar hela flödet... Värt att notera är att om jag har riktigt varmt VV så blir det inget tryck alls...

Nibe's utv avdelning ska visst ha tagit tag i detta, så vi får se vart det slutar. Kanske med pannbyte... eller så får jag flytta.

hade

/Krister

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1389
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: VVM300 och 2020 - Kass varmvattentryck!
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2007, 08:44:36 »
Liten uppdatering - hela ventilpaketet bytt men det är i princip samma sak som förut. VV kommer vram varmt vid liten öppning, men men fullt öppen VVkran så tar det ca 5 sekunder och sedan så avstannar hela flödet... Värt att notera är att om jag har riktigt varmt VV så blir det inget tryck alls...
Det låter exakt som det var för mig när jag hade förväxlat vv och bv (nästan det som janne elenergi beskrev). Först verkade det funka men i takt med att tanken blev varmare så blev trycket sämre.
Men om du kollat själv 10ggr och dessutom varit tekniker pÃ¥ plats sÃ¥ KAN det ju inte vara det? Kanske ska kolla en elfte gÃ¥ng?  :D
Hoppas det löser sig!
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!