Ämnessammanfattning

Skrivet av: Shadow
« skrivet: 07 september 2007, 22:01:04 »

Faktiskt rätt bra att du skrev ut allt som hänt, det är många "hobby-vvs'are" som
installerar själv och funderar på hur Nibe eller vilken tillverkare som helst har säger om saken
när problem väl uppstår. Nu var ju problemet inte installationen men i andra brancher händer
det ju att folk får frågan: Har du installerat/monterat varan själv? Svarar man: Japp!
Börjar dom dra öronen åt sig och ifrågasätta om du verkligen är kompetent nog att utföra arbetet.

Tummen upp för Nibe alltså  Thumbsup

Har själv bara varit i kontakt med dom på telefon men det gick smärtfritt (om man bortser från kön..)
och dom tog på sig mitt problem oxå, iofs bara en kontakt som inte skulle dras ur men men..


Skrivet av: naez
« skrivet: 06 september 2007, 22:50:58 »

Så, Värmepump bytt och problemet försvann. Hela familjen glad och snart nybadad.
All heder åt Nibe som tog åt sig ansvaret för allt och åtgärdade detta utan gnäll.


mvh

/Krister
Skrivet av: naez
« skrivet: 01 september 2007, 00:30:50 »

Uppdatering:

Fredrik från Nibe ringde mig på mobilen och sa, att eftersom att jag haft sånt strul med VVM300:an så kommer de att byta ut den till en ny panna! Så, inget dykrörsbyte under dagen utan nästa vecka så kommer de att på lätta fötter springa in med en ny panna istället för den gamla.

Vad han trodde det kunde vara är: att dykröret i VV beredaren är som sagt en PEX slang, samt att det är sndskuret i ovankant. Om man har max otur så är slangen lite extra känslig för värme (och blir lite mjuk) samt att röret är lite väl långt och det tredje är att det kan vara snurrat så det ligger nästan emot innerkanten på VV beredearen. När "suget" då ökar vi fullt VV pådrag så böjer sig röret oh suge sig fast mot kanten.

Kanske.


Hade jag nog kunnat räkna ut själv ^-^ Nä skämt åstido. En riktigt bra insats av Nibe tycker jag, trots att jag som lekman installerat hela systemet själv. ingen gnäll, utan bara ut med prylarna och in med en ny panna

Snart blir det förhoppningsvis slut på denna tråden :)

/Krister
Skrivet av: naez
« skrivet: 28 augusti 2007, 00:12:57 »

Oooch....
Supporten kommer och byter "dykröret" i VV-beredaren, som NIBE tror det är fel på. Det skall dras ut och kapas eftersom att de tror att det är böjt... Det är i plast och skall "bara vara att dra ut" - (funkar sådana antaganden nånsin?)....jaja. Kunde gjort det själv ikväll men det är ju alltid kul att se andra jobba, så jag ser fram emot det.

 *vinkar*

/Krister
Skrivet av: naez
« skrivet: 26 augusti 2007, 18:34:06 »

Jo... gick ner och kollade en elfte (och tolfte) gång. Men, det sitter rätt. Lite ytterligare teorier finns , men Nibe service är inkopplad och då blir det liksom lite mjukt att greja alltför mycket själv. till exempel om jag bara öppnar VV kranen "lite" ,eller på halvfart.. Då rinner det relativtok. Men, om man vill duscha eller fylla badakaret och öppnar för fullt så tar det 4 sekunder och sedan så blir det bara ett litet dropp...

Jaja, nya besked i morgon får jag hoppas.

mvh
/Krister
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 25 augusti 2007, 08:44:36 »

Liten uppdatering - hela ventilpaketet bytt men det är i princip samma sak som förut. VV kommer vram varmt vid liten öppning, men men fullt öppen VVkran så tar det ca 5 sekunder och sedan så avstannar hela flödet... Värt att notera är att om jag har riktigt varmt VV så blir det inget tryck alls...
Det låter exakt som det var för mig när jag hade förväxlat vv och bv (nästan det som janne elenergi beskrev). Först verkade det funka men i takt med att tanken blev varmare så blev trycket sämre.
Men om du kollat själv 10ggr och dessutom varit tekniker på plats så KAN det ju inte vara det? Kanske ska kolla en elfte gång?  :D
Hoppas det löser sig!
mvh
Skrivet av: naez
« skrivet: 24 augusti 2007, 23:36:49 »

Liten uppdatering - hela ventilpaketet bytt men det är i princip samma sak som förut. VV kommer vram varmt vid liten öppning, men men fullt öppen VVkran så tar det ca 5 sekunder och sedan så avstannar hela flödet... Värt att notera är att om jag har riktigt varmt VV så blir det inget tryck alls...

Nibe's utv avdelning ska visst ha tagit tag i detta, så vi får se vart det slutar. Kanske med pannbyte... eller så får jag flytta.

hade

/Krister
Skrivet av: naez
« skrivet: 17 augusti 2007, 11:00:51 »

Så, Nibe installatör varit hemma. Det känns inte så tryggt när han säger att "Detta har han aldrig varit med om", men efter lite dividerande så kom vi fram till att det i princip finns 2 saker som kan krångla här, blandnings-ventilspaketet eller evntuellt också avtappningsröret i VVberedaren som är ett "PEX" rör och det skulle kunna ha blivit någon förträngning på det...

hursom, han återkommer nästa vecka med nya ventiler ska kolla på röret i samma veva. Fortsätter duscha kallt tills dess

 *vinkar*

/Krister
Skrivet av: naez
« skrivet: 05 augusti 2007, 22:53:28 »

Hej

ASCII-kont är en utdöende artform, så det är bra att du håller den vid liv :)

Jo, det ser likadant ut på min, det som jag skulle kunna göra nu är att koppla isär rubbet och se om jag kan återskapa problemet med en special varmvattenkran som jag pluggar in på min VV utgång istället för husets VV ledning, men jag hoppas kunna få någon som kommer ocvh kollar på det istället för att lägga en massa timmar på det själv.

Skriver in lösningen här när det är klart :)

mvh

/Krister
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 03 augusti 2007, 22:57:55 »

Kan det vara så att ¨KV och VV anslutningen är skiftade. Kontrollera hur den är monterad. Det bör stå KV ,VV och BV på dess anslutningar.   Förstår Ni min skiss på hur min beredare är kopplad.


   VV beredare
-------------------------------------
       I                I   Avstängnventil
     VV               I /
       I----KV----X--X Säkhetsventil
     BV               I   I
       I               I    \
   Tappställe      KV in  spillledning
Skrivet av: naez
« skrivet: 03 augusti 2007, 22:32:26 »

Hej
har fått utbytesdelar av Nibe,men efter utbytet är det samma strul...så där rök den teorin. Får nog hit en nibe tekniker i veckan förhoppningsvis så får vi se vad det är.


hade.
Skrivet av: naez
« skrivet: 01 augusti 2007, 07:53:34 »

Ska kolla det , men KV och VV är i princip det enda som jag har kopplat in i denna kopplingen, och jag har nog kollat det 10 ggr att det blev på rätt ställe.

Skrivet av: Rdx
« skrivet: 01 augusti 2007, 06:26:22 »

Blandningsventilen skall blanda in kallt vatten när den tycker att det blivit för varmt, så då borde du få ännu bättre tryck när det blir varmt.  Det är inte felkopplat någonstans vid blandningsventilen?
Skrivet av: naez
« skrivet: 01 augusti 2007, 00:33:52 »

Hej igen.

Njae, det är fortfarande inte bra. Kan nu efter ett par tömningar konstatera att jag har BRA tryck i varmvattenkranen om vattnet inte är så varmt... t.ex efter det att jag fyller VVberedaren. När vattnet sedan blir 50-60 grader så tappar jag "trycket".

Detta borde väl bero på den "temperaturbegränsaren" som sitter i blandar-ventilen.... den har en Värme-kropp eller vad det kan heta som är tänkt ska expandera vid "för varmt" vatten som ett skållnings-skydd. Om den nu är felaktig eller i allafall expanderar för tidigt så kan den tänkas stänga VV tillförseln... hoppas i alla fall på det och väntar nu in den ersättnings-insatsen som ska komma från Nibe. Hoppas att det är en ny värmekropp med i den.

Om det inte är det så får vi se hur man kan göra..

mvh

/Krister
Skrivet av: naez
« skrivet: 30 juli 2007, 14:46:50 »

Snackat med Nibe och de skulle skicka en ny insats. Däremot så bär det emot att inte kunna fatta hur den ska sitta ihop!

Men!

Ringde runt till lite folk och de som har gjort blandningsventilen heter lk armatur, så www.lkarmatur.se gav några bra tips och bilder på reservinsatser. Så, vi får se hur det fungerar nu....tätt blev det i alla fall och pannan värmer vattnet just nu.
uppdaterar med informationen senare.

hade.

/Krister
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 30 juli 2007, 14:00:04 »

Ventilen måste du få en ny via NIBE eller försök igen få ihop den. Att din VB gick fort att fylla kan ev bero på luft bubbla i behållaren som måste luftas ut. Det bör finnas en luftning skruv på toppen av den, kolla i manualen om där finns någon annars satsa bara på ny ventil från NIBE.
Skrivet av: naez
« skrivet: 30 juli 2007, 12:45:21 »

Hej

22 mm rör i hela installationen under och runt pannan.

Japp, påfyllningen är helt öppen... eventuellt kan den vara kass och inte släppa in fullt vattentryck, men det är kanske rätt otroligt, tyckte att den fyllde varmvattenberedaren ganska fort efter installationen.

Andra teorin var att blandningsventilen "meckade", så jag skruvade av ratten på den  och märkte då att den ju går att skruva mer än bara ett varv..testade vidare och så jag skruvade runt på den tills det att jag märkte att det inte fanns nått stopp... Så, ut for hela insatsen med 4 delar (tror jag) samt allt varmvatten:)

Lite kvistig att få ihop igen, Nån som har en spräng-skiss? Hittade ingen på nibe i alla fall.
Lyckades montera ihop den men kan nu inte få nått varmvatten alls, så det blev säkert fel.

Ska kolla vidare under dagen... men skicka gärna in tips om ni har dem.


Skrivet av: Shadow
« skrivet: 29 juli 2007, 21:31:57 »

Som Janne skriver, kolla att påfyllningsventilen (46) är står helt öppen, sen angående blandaren så ska
den ha mindre med saken att göra.. rören in och ut har samma storlek (22mm) så att du skulle få dåligt
tryck låter konstigt om den "bara" släpper igenom låter skumt.

Jag skulle tippa på ventilen (46) eller att blandaren stryper på något sätt(?)
Du har ingen ventil eller dylikt på kallvattnet som går in till pannan som kan krångla?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 29 juli 2007, 20:18:22 »

kontrollera att på fyllningsventilen är fullt öppen och lika så med blandningsventilen på Max temp. sen kör VP till VV 50´gr så måste du få bra varmt vatten
Skrivet av: naez
« skrivet: 29 juli 2007, 19:18:36 »

Hej alla.

Har precis installerat denna kombination själv och är nöjd med resultatet... förutom med Varmvattnet. Jisses vilket dåligt tyck. Var det gäller kallvatten så är det helt ok, men varmvattnet "strilar" bara. Eftersom att det är rätt kallt som det är så vill jag inte blanda i för mycket kallvatten med blandinigsventilen under VVM300:n, utan den står på i princip 0 iblandning..Om jag drar på lite mer kallvatten med den ventilen så ökar trycket ok till ett ok tryck, men då blir varmvattnet kallt i princip på en gång.

Så, några tips? Finns det något filter i VVM300 på inkommande kallvatten som kan bli igensatt?  Finns det något filter på Utgående varmvatten som kan bli igensatt?

Står mig rätt slätt här....

mvh

/Krister

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!