Flytta temperatursensorn i Panasonic E9
« skrivet: 08 november 2007, 17:52:21 »
Har en Panasonic E9 som jag är klart missnöjd med temparaturregleringen på. Om det blåser lite ute måste jag direkt justera tamperaturen 1-3 grader för att få samma temp inomhus.
Problemet är att tempsensorn ligger i innerdelen och därför inte stämmer med temperaturen i huset.
Funderar på att plocka bort sensorn, förlänga sladden och placera den där jag vill ha den.
Någon som provat? Tillför det några problem som jag inte tänkt på? Använder värmepumpen detta till något som blir problem med om jag flyttar sensorn?

Misstänker av servicemanualen så är det "AIR TEMP SENSOR 15K 3950" som reglerar detta, har jag fel? Verkar vara en motståndssensor, så en längre sladd påverkar motståndet men det måste vara marginellt i förhållande till 15K.

Kommentarer önskas, är det en bra idé?

/Anders

Utloggad Kanutten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Flytta temperatursensorn i Panasonic E9
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 19:10:46 »
Er E9 det samme som NE9GKE? Har bestilt denne pumpa, og den skal stå nede i 1. etg, og den er tenkt å varme opp 2. etg der stue og kjøkken er. Har tatt det som en selvfølge at termostaten lå i fjernkontrollen, men det stemmer kanskje ikke??? Er det noen som har en formening om at dette kan bli et problem for meg?

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Flytta temperatursensorn i Panasonic E9
« Svar #2 skrivet: 08 november 2007, 19:17:09 »
Hej Andcar!  Tycker snarare att du verkar ha en dÃ¥lig värmespridning frÃ¥n innerdelen till övriga huset. Hur är det med planlösningen i huset??, och placering av innerdelen?? Vad har du för inställning av fläktvarvtal och vinge??
På mig låter det som att innerdelen inte får iväg värmen ordentligt, och detta kanske märks spec när det blir lite kallare väderlek och därför går ned för tidigt när tempgivaren påverkas, och därför får du hålla på och ändra inställning.

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 november 2007, 19:19:37 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad andcar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Flytta temperatursensorn i Panasonic E9
« Svar #3 skrivet: 08 november 2007, 19:58:34 »
Visst kan det vara så att den inte är optimalt placerad, men så bra det bara går. Och det kan jag ju inte förändra...
Fläkthastigheten är inställd på automatik. Vingarna är inställda rakt fram i rummets riktning.

/Anders

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Flytta temperatursensorn i Panasonic E9
« Svar #4 skrivet: 08 november 2007, 20:12:15 »
Prøv med manuelt valgt viftehastighet , prøv med nest høyeste hastighet i noen timer.
Raptus *vinkar*
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Flytta temperatursensorn i Panasonic E9
« Svar #5 skrivet: 08 november 2007, 20:33:36 »
Visst kan det vara så att den inte är optimalt placerad, men så bra det bara går. Och det kan jag ju inte förändra...
Fläkthastigheten är inställd på automatik. Vingarna är inställda rakt fram i rummets riktning.
/Anders

Hej Anders!  Allra längst kastlängd och bäst värmespridning med en luftvärmepump fÃ¥r man med manuell inst av vinge rakt ut, och högsta fläktvarvtal, 5 pinnar pÃ¥ displayen ocksÃ¥ manuell inst, och detta i kombination med en ev succesiv höjning av börvärdet (tempinställningen). Det kan tyvärr vara sÃ¥ ibland att man med dessa nämnda inst fÃ¥r kompensera för en inte helt idealisk placering av innerdelen.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Flytta temperatursensorn i Panasonic E9
« Svar #6 skrivet: 08 november 2007, 20:37:56 »
Har en Panasonic E9 som jag är klart missnöjd med temparaturregleringen på. Om det blåser lite ute måste jag direkt justera tamperaturen 1-3 grader för att få samma temp inomhus.
Problemet är att tempsensorn ligger i innerdelen och därför inte stämmer med temperaturen i huset.
Funderar på att plocka bort sensorn, förlänga sladden och placera den där jag vill ha den.
Någon som provat? Tillför det några problem som jag inte tänkt på? Använder värmepumpen detta till något som blir problem med om jag flyttar sensorn?

Misstänker av servicemanualen så är det "AIR TEMP SENSOR 15K 3950" som reglerar detta, har jag fel? Verkar vara en motståndssensor, så en längre sladd påverkar motståndet men det måste vara marginellt i förhållande till 15K.

Kommentarer önskas, är det en bra idé?

/Anders

Du kan ju alltid prova.

Men sannolikt har du dålig värmespridning, prcis som sägs här. Om det är fallet så får du 1-3 grader varmare än normalt närmast pumpen, när det blåser ute. Men det kanske är bättre i ditt fall.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad andcar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Flytta temperatursensorn i Panasonic E9
« Svar #7 skrivet: 09 november 2007, 08:57:14 »
Ska testa med era tips.
Men rent principiellt ang att flytta på sensorn, är det en framkommlig väg eller ställer det till problem?

Utloggad Perik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Flytta temperatursensorn i Panasonic E9
« Svar #8 skrivet: 09 november 2007, 20:14:30 »
Hej!

Jag har flyttat "ut" temperatursensorn i ett antal maskiner. Detta har inte inneburit några problem och temperaturinställningen har blivit bra efteråt. Anledningen till att jag flyttat ut sensorerna har vart pga att dessa maskiner har haft problem att hitta en jämn gång, då sensorn har sagt att det är för kallt, maskinen laddar då upp effekten, sensorn blir varm, maskinen sänker effekten igen, osv. Detta har gett en ryckig gång. Har dock inte upplevt detta på någon E9 utan det har vart på andra fabrikat. Efter sensorflytten har dessa maskinen fått en jämnare gång, tilläggas bör att ingen förlängning av kabeln har gjorts utan den har bara stuckits ut utanför maskinen, via ett hål på den högra gaveln. Jag tror dock inte att det löser ditt problem utan det verkar snarare bero på placeringen, men att pröva kostar inget och min inblick i Pansonics uppbyggnad säger mej att det är ofarligt för den övriga funktionen.

Mvh Perik

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Flytta temperatursensorn i Panasonic E9
« Svar #9 skrivet: 09 november 2007, 21:25:25 »
Här i norr isolerar vi husen sÃ¥ att vinden inte blÃ¥ser rakt igenom o sabbar luftflödet  >:D

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!