Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: kinnahelena skrivet 03 april 2014, 13:33:10

Titel: Kemisk lukt
Skrivet av: kinnahelena skrivet 03 april 2014, 13:33:10
Hej - Ny här o förstås tjej som ska försöka sig på o reda ut en bergvärmepump vid namn Thermia optimum Diplomat.
Har en jobbig lukt i huset - typ som kemlukten ifrån där man luftar (en plastbehållare på rören). Det luktar i hela huset o jag hävdar att det kommer från bergvärmen men kan inte hitta om den läcker. Är det någon som skulle kunna tipsa mig någon idé om VAD som det kan härröra ifrån ? Helt klart är att det kommer ifrån rummet där pumpen står för där luktar det massor ???
Titel: SV: Kemisk lukt
Skrivet av: kinnahelena skrivet 03 april 2014, 14:26:04
Det verkar som det luktar mest då pumpen står i "viloläge" ( då det står - inget behov av värme)
Titel: SV: Kemisk lukt
Skrivet av: SUNE73 skrivet 03 april 2014, 14:37:59
Är det en nyare installation? Kan det vara brine som läcker, sprit?
Titel: SV: Kemisk lukt
Skrivet av: karlmb skrivet 03 april 2014, 21:53:54
Låter som spritdoft. Var försiktig med eld..
Det borde droppa ngnstans om det luktar såpass mycket.
Följ ledningarna omkring expansionskärlet och leta efter droppande vatten/spritblandning.
Titel: SV: Kemisk lukt
Skrivet av: kinnahelena skrivet 04 april 2014, 07:30:10
Okej - ska ut o kolla alla ledningar i dag- När den nu stannade på morgonen så kom lukten igen så det verkar helt klart ha något samband med att den "stänger av" / viloläge.
Ska inte tända ciggen där inne i dag  ;)
Titel: SV: Kemisk lukt
Skrivet av: Rickard skrivet 04 april 2014, 07:40:45
Troligen ett läckage i kopplingen där köldbäraren från borrhål/markvärme kommer in i värmepumpen.
När kompressorn går startar cirkpumpen och skapar ett lägre tryck på sugsidan pumpen, och läckaget avstannar då, doften avstannar likaså.

Det är i alla fall min teori.

Det är annars vanligt att muttrar spricker på kopplingar efter "kalla sidans" värmeväxlare där temperaturen på utgående köldbärare ofta är under 0°C vintertid.
Problemet som är vanligt är att vatten kondenserar utvändigt rören, rinner in i gängorna mellan mutter och koppling, sen när kompressorn startar och kyler röret/kopplingen så fryser vattnet till is, expanderar och spräcker muttern.

Om du hittar en spräckt mutter så kan det fixas genom att lossa lite på mutern, dra ett rostfritt slangklammer utanpå, sedan dra gien muttern tills det slutar läcka.
Om du "fusklagar" kolla till kopplingen minst 1 gång/år så det inte börjar om att läcka.

Om du byter koppling, eller kan lossa muttern helt, sätt gängpasta eller kopparpasta på gängorna innan du drar på muttern, då förhindrar du att vatten åter kan tränga in och spräcka muttern.
http://www.swedol.se/crc-kopparpasta-100-g.html (http://www.swedol.se/crc-kopparpasta-100-g.html)
Titel: SV: Kemisk lukt
Skrivet av: karlmb skrivet 09 april 2014, 13:28:57
Hur gick det?