Skrivet av: Fredrik O.
« skrivet: 23 november 2010, 08:02:59 »Har du dålig spänningskvallitet ut till värmepumpen kan motorskyddet lösa p.g.a. detta.
Min 107'a löste på motorskydd kompressor ett antal gånger strax efter den var nyinstallerad.
Det visade sig att när mina grannar brassade på mid sina elpannor på natten sjönk spänningen på någon fas så mycket att motorskyddet utlöste. CTC fixade detta genom att skicka ett nytt motorskydd/mjukstartskretskort på garantin.
Sen kan det ju faktisk vara så att motorskyddet gör sitt jobb och bryter då det faktiskt finns ett fel i kompressorn.
Det är inget vanligt motorskydd som går att "skruva upp" efter smak och tycke.
/Fredrik
Min 107'a löste på motorskydd kompressor ett antal gånger strax efter den var nyinstallerad.
Det visade sig att när mina grannar brassade på mid sina elpannor på natten sjönk spänningen på någon fas så mycket att motorskyddet utlöste. CTC fixade detta genom att skicka ett nytt motorskydd/mjukstartskretskort på garantin.
Sen kan det ju faktisk vara så att motorskyddet gör sitt jobb och bryter då det faktiskt finns ett fel i kompressorn.
Det är inget vanligt motorskydd som går att "skruva upp" efter smak och tycke.
/Fredrik