Efter att IVT installerat min VP 2002 upptäckte jag efter några år att jag också hade 30-35 start och stopp per dygn vid runt noll grader ute. Troligen beroende på att jag har för lite vatten i mitt system.Efter att ha ställt in kopplingsdifferensen mellan värmepumpens till- och frånslag (1.17 i menyn) på 10 grader (isf 5 i standard) och dito för varmvattnet (2.4) har jag sedan många år tillbaks 16-19 starter per dygn utan att ha några märkbara nackdelar.Nackdelarna jag kan tänka mig att man kan få är knäppningar i rören eftersom temperaturen ökar och minskar rätt mycket så dom "rör sig" mer än med standardinställningen. Det har dock jag helt sluppit.Man kan också tycka att varmvattnets temperatur sjunker "mycket" innan nytt varmvatten produceras. Några nackdelar med det har jag dock inte märkt.