Författare Ämne: Äntligen testkörning av Nibe 1226 (öppet system/grundvatten).  (läst 10756 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Oragbg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej efter mycket lång tid så har jag äntligen startat upp min 1226 8 kw som inhandlades 2014. En 500l arbetstank är inkopplad till systemet.

Förutsättningar stenhus 2*80 kvm golvvärme träbjälklag på våning 2.

Grundvattnet:
Två borrhål till grundvattnet
Båda hålen har klarat 3 dygn konstant med 3200l/h utan att ta slut eller svämma över.
Temp 9,2-9,3 enligt billig digitaltermometer.

vvx modell okänd ca 50*12*6 cm. Köpte 5 st likadana på blocket för 1000 kr.


här är lite bilder efter 7 timmar drift.

Det vore intressant om ni mer kunniga kunde lämna någon kommentar på de värden jag har.

Tex borde man höja hastigheten på köldbärarpumpen?

Utloggad Oragbg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag testade att höja hastigheten till 90% på köldbärarpumpen men såg ingen tydlig skillnad. är dessa pumpar steglösa eller har de vissa lägen typ 0,25,50,75 och 100% ?
Jag testade att sänka till 50% och då sjönk köldbärare ut till 2,9 och köldbärare in ökade till 8,5. Bra dålig?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Upplever nått liknande på min 1245 efter ca 85% hastighet gör det ingen skillnad om jag höjer mera deltat ligger lika men strömförbrukningen ökar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Oragbg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vad tycker du om mina värden?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Ser ok ut deltat kommer sjunka om kb in sjunker så vp lämnar lite lägre effekt men det kanske inte sjunker så mycket med grundvatten vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Oragbg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nej kb in är konstant eftersom grundvattentemp är konstant.

Det jag kan laborera med är hastigheten på kb pump, storleken på vvx (jag har en till som jag kan lägga i serie).
Vad ska man sträva efter lågt eller högt kb delta?
Lågt eller högt Vb delta?
Sedan alla andra parameter, jag får vara ärlig och erkänna att jag fattar noll när det gäller gradminuter, gastemperatur mm.

Utloggad Oragbg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag vet inte om detta är ett problem men jag har två golvvärmefördelare en på bottenplan i betonggrunden och en fördelare på överplan med träbjälklag. returen från dessa går ihop och blandas. returen från övervåningen har mycket högre temp. Men det kanske bara är de första dygnen medans bottenplattan ackumulerar värme.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Nej kb in är konstant eftersom grundvattentemp är konstant.

Det jag kan laborera med är hastigheten på kb pump, storleken på vvx (jag har en till som jag kan lägga i serie).
Vad ska man sträva efter lågt eller högt kb delta?
Lågt eller högt Vb delta?
Sedan alla andra parameter, jag får vara ärlig och erkänna att jag fattar noll när det gäller gradminuter, gastemperatur mm.
Lågt delta men låg förbrukning på cp är bäst men omöjligt så nånstans däremellan blir nog bra. Gradminuterna styr när vp ska starta/stoppa. Kyler inte det använda vattnet ner vattnet som pumpas upp igen efter ett tag så tempen sjunker eller ligger borrorna långt ifrån varandra så dom inte påverkas.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Men 42 graders framledning med golvvärme verkar onödigt högt? För nog är väl arbetstanken enbart till golvvärmen?

Sen stiger ju värmen uppåt, så övervåningen behöver säkert lägre temperatur än bottenvåningen.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Oragbg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Smurfen:
jo hålen ligger 40 meter ifrån varandra och även efter lång pumpning sänks inte temperaturen ens 0,1 grad. Konstant 9,3 grader kan fladra lite mellan 9,3 och 9,2.

Zyberdude:
Ja tanken är bara till golvvärme. Det är nog minst ett antal grader högt, jag ska nog dra ner detta lite men samtidigt så gillar vi alla i familjen att ha det varmt förutom i sovrum. Det är väl lite därför man har en effektiv värmelösning för att kunna unna sig lite lyx :)

Tanken är kopplad med att antal ventiler för att kunna köra den som både volymtank och arbetstank. Än så länge har jag inte kommit fram till vad som är bäst.
Är det farligt att köra extern cp i serie med vp interna cp?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Beroende på vad du har för golv material kan det hända att yttemperaturen inte bör överstiga 27 grader.

Sen hinner ju inte vp jobba hem gradminuterna. Framledning bör är ju ca 5 grader högre än framledning är, så det kan hända att dina elstavar slår på till slut, om de är aktiverade.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Smurfen:
jo hålen ligger 40 meter ifrån varandra och även efter lång pumpning sänks inte temperaturen ens 0,1 grad. Konstant 9,3 grader kan fladra lite mellan 9,3 och 9,2.

Zyberdude:
Ja tanken är bara till golvvärme. Det är nog minst ett antal grader högt, jag ska nog dra ner detta lite men samtidigt så gillar vi alla i familjen att ha det varmt förutom i sovrum. Det är väl lite därför man har en effektiv värmelösning för att kunna unna sig lite lyx :)

Tanken är kopplad med att antal ventiler för att kunna köra den som både volymtank och arbetstank. Än så länge har jag inte kommit fram till vad som är bäst.
Är det farligt att köra extern cp i serie med vp interna cp?
Tempen sjunker inte vid pumpning men kanske när man tar energi där vet inte hur det brukar funka funka med grundvatten vp. Inga problem att köra cp i serie.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Oragbg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Zyberdude: jag ska mäta goltemperturen i morgon, jag har stängt av elspets helt just nu, jag har inte kört pumpen mer än 12 timmar än sedan jag startade i fredags kväll. Jag vill kunna vara hemma nu i början när jag kör den därför är pumpen avslagen på natten och när jag varit iväg.

Smurfen: du har helt rätt jag har ju bara testat flödet inte hur mycket energi jag kan ta ut (feltänk av mig), det återstår att se.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Om du ska ha tanken som arbetstank bör BT25 kopplas in och interna cp gå i intermittent drift dvs med kompressorn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Några svar på dina frågor från mig också.
Diff på KB?
Där gäller att den skall vara så låg som möjligt för högsta COP.
Ödslar man onödigt mycket energi på att pumpa så blir dock COP lägre, så man skall alltså ha så låg deltaT som möjligt utan att pumpa överdrivet mycket vatten över växlaren.
Nu har du väl två växlare, så du får ju en deltaT över grundvattenväxlaren, och en deltaT över förångaren.
SÃ¥ brukar det i alla fall vara kopplat.
Om du mäter temp in från grundvattenborran? så skall köldbärare in (bt10) vara så nära den temperaturen som möjligt.
Den interna KB-cirkulationspumpen som pumpar mellan förångare och grundvattenväxlare skall också trimmas in så att deltaT blir så låg som möjligt, men utan att gå överdrivet fort.
På en så kort slinga som det blir mellan de två växlarna borde du iten behöva ha så hög hastighet.
Om vi tänker oss att du har 10 grader pÃ¥ vattnet in frÃ¥n marken sÃ¥ kan 1-2 graders tapp vara ok över första växlaren, alltsÃ¥ att KB-in i värmepumpen visar ca 8-9 grader.  dontknow
DeltaT över värmeväxlaren för KB som är inbyggd i värmepumpen skall vara max 3 grader.

När det gäller dina fördelare.
Hur är de instrypta idag?
Är grundflödet strypt enligt protokoll, inte instrypt alls, eller instrypt "på känn" så att det blir lagom varmt i alla rum även med alla termostater fullt öppna?
Har du termostater på golvvärmeslingorna?
Att börja dribbla med injustering av golvvärmen innan du kör värmepumpen dygnet runt tycker jag är onödigt, du kommer ändå aldrig att få det bra innan den får arbeta kontinuerligt.

Som Smurfen skriver så bör du koppla in BT25 och köra den interna cirkpumpen intermittent, om du kör tanken som arbetstank.
Om den skall gå som arbetstank eller volymtank avgörs av flödet i externa kretsen.
Om flödet in/ut ur tanken (värmepumpens nominella flöde) är lika med eller lite högre än flödet i hela ditt värmesystem kan den kopplas som volymtank.
Är flödet lägre i värmesystemet än flödet över värmepumpen skall vara så är det bättre att koppla den som arbetstank.
Kör du med termostater på alla golvvärmeslingor, och vill låta dem vara aktiva så bör tanken också kopplas som arbetstank.

För att du skall "våga" låta värmepumpen vara igång så kan du spärra max framledning till 40-45 grader.
« Senast ändrad: 24 oktober 2016, 13:05:49 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!