Ser ut som att den stannar för att det är varmvatten som görs eftersom ikonen med ”duschen” lyser eller tolkar jag det fel då?Mvh
detta pressostat fel har kommit nu vår/sommar.
Jag tror inte heller dåligt flöde är problemet. På min IVT-pump sitter GT9 monterad ovanför det ställe där returen från varmvattenberedaren ansluter till värmebärarröret. Troligen är det så på alla gamla IVT-pumpar. Det gör att GT9 kanske inte visar rätt värde när varmvatten bereds utan det rätta värdet är högre och differensen alltså mindre. Jag är undrande över värdet på GT6, köldmediets temperatur efter kompressorn. Är trycket i kondensorn så högt att pressostaten löser ut ska GT6 vara över 80 grader. 65 grader är hetgastemperaturen på min pump när utgående värmebärare är ca 42 grader. När min pump gör varmvatten brukar visar GT6 runt 75 grader. GT8 är då 55 grader som högst. Men ett värde på GT6 när kompressorn går är bättre, temperaturen sjunker snabbt. Jag får inte temperaturerna som redovisas att gå ihop med att högtryckspressostaten löser ut. Vad som är extra konstigt är att det inte hjälper att ställa ner varmvattentemperaturen till 43 grader.ÄR varmvattenberedaren luftad? Det är där ofta där luften samlas. Det är i och för sig ingen förklaring till varför pressostaten löser ut om GT6 och GT8 är korrekta men det skadar inte att lufta beredaren. Hur ofta inträffar felet? Hur gammal är pumpen? Det är rätt tolkat. Det är nästan alltid så att det är under varmvattenberedning som högtryckspressostaten löser ut.
Vet inte riktigt hur det är med en pump från cirka 2009 men om skillnaden mellan start- och stopptemperatur för varmvattenberedning är 5 grader bör en varmvattenkörning ta mer än 5 minuter. Stannar den efter någon minut är det snarare i början av en varmvattenkörning den stannar.
Slingan som är motsatt håll i kondensorn alltså spriten blir tok varm när jag kör den mot varmvatten, ...
Blir KB varmt går KB-pumpen som den ska vid VV-körning, kan du prova med att ställa den till kontinuerlig gång, eller koppla upp den med sladd och stickpropp för att se vad som händer med tempen på KB
Är det bergvärme eller slinga i marken? Det var höga köldbärartemperaturer. Undrar om det kan ha något med saken att göra. Pumpens effekt blir så hög på grund av detta att kondensortrycket blir för högt innan temperaturgivarna hinner indikera onormala temperaturer. Värmer pumpen huset också eller gör den bara varmvatten? Att den inte har löst på 1,5 timme behöver inte betyda mer än att den har klarat en varmvattenberedning utan problem. En sak som kan vara värt att kolla är vid vilken temperatur varmvattenberedningen stoppar. Är det REGO 600 som styrsystem i pumpen är det kopplingsdifferensen i meny 2.4 som bestämmer detta. Fabriksinställningen är 5 grader. Stopptemperaturen blir inställd varmvattentemperatur plus halva kopplingsdifferensen.
Hittade loggningsdata för min pump från en sommarkörning. I slutet av varmvattenberedningen var VBut 55,7, GT6 77 och ingående köldbärare 6,8 grader. Detta skall jämföras med 52,6, 79,4 och 5,8. Hetgasgivaren (GT6) verkar ofta kunna visa rätt mycket fel men om den visar rätt tycker jag värdena är helt normala. Hetgastemperaturen brukar ligga ca 30 grader över utgående värmebärare. Ett tryck i kondensorn som är så högt att pressostaten löser ut borde ge betydligt högre hetgastemperatur. Vet inte om pressostater åldras och börjar driva iväg tryckmässigt.