Titel: Varierande nivå i expansionskärl
Skrivet av: NERDS skrivet 03 oktober 2015, 09:40:12
Vi har en Thermia Diplomat Optimum G2 installerad 2012.

Vätskenivån varierar i expansionskärlet. Under året behöver vi fylla på med medium i systemet för att vätska försvinner men det försvinner inte hela tiden. Det går i perioder. För 3 månader sedan var installationsfirman förbi och då hade jag just fyllt på efter att jag bara hade ca 0.5 liter kvar i behållaren. Då hade vätskenivån sjunkit på några dagar från 2/3 till väldigt lågt. Då drog vi ett sträck på behållaren med tuschpenna för att ha exakt koll och efter det sjönk den ca 1-2 Cm under sträcket och nu efter 3 månader har den hållit sig där. När pumpen går så sjunker nivån med 10 Cm och återgår till samma nivå när den stannat... Är detta normalt eller ska man kolla på en åtgärd? Vad i så fall?
Titel: SV: Varierande nivå i expansionskärl
Skrivet av: Carl N skrivet 03 oktober 2015, 11:40:14
Låter som att det finns luft kvar någonstans i systemet.
Det kan vara knepigt att bli av med själv, kolla om det finns luftningsnippel på utgående brine?