Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: SnickSnack
« skrivet: 20 februari 2021, 17:43:31 »

Tack @HBergren för snabbt svar, har testat och det var inte det. Tog 21 sek att öka med 10 grader från 28,2 grader och sen ca 10 sek/10 grader. På 1 min och 20 sek var den uppe i nuvarande arbetstemperatur på ca 58-60 grader. 

Det som fortfarande kanske är konstigt är

1. ”Ström fas 1, 2, 3” står som ”Låg”.
2. Att värmepumpen går kontinuerligt utan avbrott, den tar inga pauser
3. Att den inte levererar någon värme, utan att patronen är den som får göra allt.

Felsökning nästa vecka, mer vore smutt om man lyckades lösa detta.
 Laddpumpens inställningar är
Min : 15%
Max : 100%
Default : 75%

Diffen Fram/retur visar fortfarande 0,8 grader (15%). Gjorde ingen skillnad när jag ändrade defaultinställningen. Kan det vara laddpumpen som är orsaken? Hur ska man tolka värdet inom parantes(15%)?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 20 februari 2021, 13:15:31 »

Den oranga lampan borde betyda att mjukstarten passerat infasningssteget och är i normaldrift, dvs helt i bypass via internt relä. Det kan kontrolleras med multimeter. Det ska vara 0 VAC mellan L1 ovanför och nedanför, samma med fast två och tre.

Fläktläge A används vid över 6 grader utomhustemperatur.

Om det görs som i elcentralen kan utedelen bli fasvänd, pga tidigare varit fel som i sin tur rättats till "där ute". Pumpen ska larma då efter att hetgasgivaren visar onormalt lågt värde. Du kan kontrollera den på nytt genom att stänga ner värmepumpen, vänta tills hetgasen är under 35 i alla fall. Sen starta upp pumpen och se om den går upp 10 grader under 1 minut, i alla fall vad en hel pump ska göra, gärna snabbare.


8. Starta om eventuell SMO 10/VVM 300.
9. Efter inkoppling startar kompressorn efter cirka 20
minuter.
10. När kompressorn startar gå till kanal T5 på FIGHTER
2020 eller till meny 5.13 i SMO 10/VVM 300 och
kontrollera att hetgastemperaturen stiger minst 10 °C
inom 60 sek.
11. Stiger ej temperaturen på hetgasgivaren är rotationsriktningen ej korrekt.
– Stanna kompressorn genom att bryta strömmen på
arbetsbrytaren.
– Tillse att anläggningen är spänningslös. Skifta två
inkommande faser på arbetsbrytaren.
– Spänningssätt anläggningen och gå tillbaka till punkt
8 för att utföra en ny fasföljdskontroll.


Hittade även detta som bekräftade något från andra tråden vi diskuterade:
Injustering, laddflöde
OBS! Om FIGHTER 2020 dockas till VVM 300 behöver
ingen injustering av laddflödet göras.
Skrivet av: SnickSnack
« skrivet: 20 februari 2021, 12:48:41 »

Hej

Startar en ny tråd för att försöka få snabbt svar på min fundering. Vad betyder den orangea dioden?

Har haft strul med utedelen och fått kanon hjälp av HBerggren med att undersöka potentiella anledningar. Nu upptäckte jag detta och undrar om det kan vara en av orsakerna.

Fick även larm om fel rotationsriktning efter att utedelen snurrat oavbrutet i några dagar. Kollar jag på inställningar på Effektvakt så står ”ström fas 1, 2, och 3” på ”Låg”.

Den går konstant på fläktsteg B, har aldrig sett att A symbolen lyser.

Kan ngt av ovan ha att göra med att jag nyligen bytt elcentral och elektrikern missat ngt?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!