VVM 300 + 2020 10 kW Fel rotationsriktning, felmedd 18 i kanal S1?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: VVM 300 + 2020 10 kW Fel rotationsriktning, felmedd 18 i kanal S1? (läst 5768 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Daridd
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Daridd
VVM 300 + 2020 10 kW Fel rotationsriktning, felmedd 18 i kanal S1?
«
skrivet:
06 juni 2009, 17:08:47 »
Citera
Hej Alla
Jag har en VVM 300 samt en 2020 10 kW installerad sedan ca två år tillbaka, hade lite problem i början med bestående hög hetgas larm och haft servicetekniker här som kollat, uppdaterat m.m. I alla fall har allt fungerat klockrent sedan i höstas till i tisdags då vi hade strömavbrott i området. söderort stockholm. Efter detta avbrott så fick vi felmedd. fel rotationsriktning.
Jag upptäckte inte detta felmedelande fören torsdag då allt var ok hemma, varmt vatten och behaglig inomhustemp. Jag gjorde då så som manualen skriver i "uppstart och kontroll" dvs kollade att alla inkommande faser var spänningssatta samt skiftade två faser. Dock utan något resultat. Kollade även hetgasen som lyckades stiga ca 7-8 grader under den tid som vp´n går. Vet ej vad jag kan gör, eller är det bara att ta hit en service tekniker igen.....någon som vet vad jag kan göra.
MVH
David
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29337
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: VVM 300 + 2020 10 kW Fel rotationsriktning, felmedd 18 i kanal S1?
«
Svar #1 skrivet:
06 juni 2009, 18:05:21 »
Citera
Kolla att alla säkringar i proppskåpet är hela, det kan eventuellt vara nån propp som är lite halvdålig så prova att byta ut dem ändå.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Daridd
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Daridd
SV: VVM 300 + 2020 10 kW Fel rotationsriktning, felmedd 18 i kanal S1?
«
Svar #2 skrivet:
07 juni 2009, 10:13:54 »
Citera
Har bytt alla säkringar på inkommande spänning, får fortfarande samma felmedd. 18.
MVH
David
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29337
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: VVM 300 + 2020 10 kW Fel rotationsriktning, felmedd 18 i kanal S1?
«
Svar #3 skrivet:
07 juni 2009, 18:49:10 »
Citera
Ta hem en servicetekniker.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Tystnad
Kan värmepumpar
Stad/land: VÄXJÖ
Antal inlägg: 50
Karma +0/-0
Kön:
Tystnad
SV: VVM 300 + 2020 10 kW Fel rotationsriktning, felmedd 18 i kanal S1?
«
Svar #4 skrivet:
09 juni 2009, 06:50:11 »
Citera
Har själv haft detta felet "fel rotationsriktning" på just en 2020.
alla säkringar var hela överallt
började då felsöka/spänningsmäta med spänningsprovare "handtag".
Visade sig då att kontaktorn/motorskyddet saknade en fas på utgången .
Började spraka när jag petade på den
visade sig att det var så simpelt att dem slarvat med att dra åt en anslutningskruv på kontaktorn.....
Stiftet från motorskyddet hade bara legat löst mot anslutningen sedan en var ny.
Kolla så inga skruvar är lösa i anslutningar (Bryt strömmen först! om du inte är eltekniker)
Loggat
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
Daridd
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Daridd
SV: VVM 300 + 2020 10 kW Fel rotationsriktning, felmedd 18 i kanal S1?
«
Svar #5 skrivet:
18 juni 2009, 20:27:45 »
Citera
Hej
Har haft en tekniker på plats och det var tydligen glappkontakt på tempgivaren för hetgas vilket gjorde att den inte kände ökningen på 10 grader som skall ske när pumpen drar igång. Därav felmedelandet. Då var det problemet löst. Tack för de svar jag fick. Glad Midsommar
Loggat
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Karma +0/-0
Kön:
Mekaniker
SV: VVM 300 + 2020 10 kW Fel rotationsriktning, felmedd 18 i kanal S1?
«
Svar #6 skrivet:
20 juli 2009, 06:13:39 »
Citera
Den Nibe som jag startade upp för en kund förra veckan förde oljud som en gammal diesel med fel fasföljd, det trots att elmontören samt elbolaget hade kollat fasföljden...
Med rätt fasföljd gick den tyst
Men alltid efter ett ickeplanerat avbrott i eldistributionen (storm/ åska/ grävmaskiner)
Var uppmärksam på trefasmaskinernas rotation!
I våra trakter har elbolaget lyckats förstöra en drift i ett växthus med fönsteröppnare + en del annat bara för att de slarvat med fasföljden
Loggat
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
VVM 300 + 2020 10 kW Fel rotationsriktning, felmedd 18 i kanal S1?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 558
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
hsp
moratrådgnist
Josth
HBerggren
Zyberdude
Rillman
Mike
AÖd
Anders Gunnar
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info