Utloggad Artur

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1230
« skrivet: 08 mars 2020, 19:15:37 »
Hej
Behöver hjälp/tips
Har en Nibe 1230 -2005 där kompressor går hela tiden
Köldbärare in/ut visar +6/+8 grader???
Yttertemp ca +6
Får inte upp vv till mer än 50 grader

Mvh Artur

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1230
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2020, 20:19:23 »
Kompr. gÃ¥r hela tiden + den höga temp pÃ¥ KB , liknar mer att det är rackartyg pÃ¥ gassidan , vad för temp har du pÃ¥ utgÃ¥ende värmebärare   ( det som ska gÃ¥ till ellementen )  Det med VV , EL-patronen är nog inkopplad via regleringen

Utloggad Artur

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1230
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2020, 20:47:41 »
Om det är framledningstempen så ca 37grader

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1230
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2020, 21:13:33 »
+ 37 c ut vid +6 C ute är normalt ,  tumregel ca + 42 C ut vid 0 ute,  hur ser det ut pÃ¥ EL-mäteren , snurrar den full fart, dÃ¥ är det patron som värmer allt och har du kolla i menyn vad VV  är  inställd pÃ¥. Att kompressorn gÃ¥r hela tiden är inte bra, du mÃ¥ste nog ta hem em en kylkille för att mäta upp kompressor och köldmedia. Om du lossar fronten och tittar pÃ¥ vänster/höger sida ( manualen sidan 14 och pos 26 )  sÃ¥ är det ett motorskydd där, tvÃ¥ knappar ,kanske en röd och en svart svart ( beroende pÃ¥ fabrikat med färg ) tryck pÃ¥ den röda  sÃ¥ stannar kompressorn. har du tur sÃ¥ kan kompressorn ha klarat sig

Utloggad Artur

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1230
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2020, 21:37:19 »
Panna inställld på vår/höst så patron är blockerad. Vv inställt på 46-53 grader men 53 grader når inte vv utan när timer går ut så skiftar den till att värma element och när den uppvärmningen avslutas så går den över för att värma vatten då det sjunkit under 46gr...Stänger jag av kompressor så får jag väl ingen värme??

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1230
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2020, 22:53:45 »
Nu är jag bättre med   :)  DEt är bergvärme-VP du har sÃ¥ inget  missförstÃ¥nd är där dÃ¥, att den inte orkar fÃ¥ upp tempen pÃ¥ VV kan vara naturligt. Det är bara 1230 som du säger men vilken storlek är det det, sen det med den höga temp ut pÃ¥ KB kan vara att givaren för det som gÃ¥r ut är felaktigt, det är ett normalt fel som är pÃ¥ NIBE , gÃ¥r fukt i dom, kan du tejpa en ute/inne tempmätare pÃ¥ KB-rör ut sÃ¥ der du, inte sÃ¥ noga pÃ¥ nÃ¥gon grad men en indikation pÃ¥ nÃ¥got kan vara fel med givare

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1230
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2020, 08:35:59 »
Hur länge har det här problemet funnits? Var ligger huset?

Vad är det för temperatur på fram- och returledning när pumpen värmer huset? Av köldbärartemperaturerna att döma verkar det som om pumpen inte tar någon värme från borrhålet och då bör det vara liten differens mellan temperaturen på fram och retur. Att köldbärargivarna skulle vara fuktskadade och visa fel så att det blir värden som är rimliga för en pump som inte fungerar är inte så sannolikt. Vanligen brukar det bli helt orimliga värden på någon av eller bägge köldbärartemperaturerna.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!