Skrivet av: FRJO
« skrivet: 27 oktober 2006, 13:05:45 »jag kör tills det rasar sen får det bli en ny..........
Skrivet av: FRJO« skrivet: 27 oktober 2006, 13:05:45 »jag kör tills det rasar sen får det bli en ny..........
Skrivet av: kylteknikern« skrivet: 27 oktober 2006, 13:03:14 »glömde en sak.
Du bör absolut INTE köra utan lågtrycks pressostat, detta kan bli mycket dyrt. det kan vara så jävligt lågt tryck på sugsidan att du får vakuum på förångnings sidan och därav kan luft sugas in om du har en läcka! // Thermia Support Skrivet av: kylteknikern« skrivet: 27 oktober 2006, 13:00:40 »Det skiljer inte mycket i tryck på dessa gaser, inte så mycket att det måste bytas pressostater i alla fall.
det verkar mer som att din maskin suger ner sig vid avfrostning, kan bero på felande fyrvägsventil eller gasbrist. (gäller om detta är en direkt förångad grunka) // Thermia support Skrivet av: FRJO« skrivet: 27 oktober 2006, 12:42:43 »Har problem med att lågpressostaten löser ut vi kallare än 0 ºC vid avfrostning.
arbetar den med lägre tryck? kopplade bort den och den går alldeles utmärkt min fråga är vad händer med kompressorn om gasen läcker ut? blir det kompressor haveri då? Skrivet av: kylteknikern« skrivet: 27 oktober 2006, 12:36:56 »Hej igen.
man kan säga att effekten sjunker vid konvertering till ca 10 % sämre. men å andra sidan drar kompressorn mindre ström. Men det är sant Värmepumpen kommer bli mindre (i sorlek kw) // Thermia Support Skrivet av: FRJO« skrivet: 27 oktober 2006, 12:32:54 »har koverterat min L/V från r22 til r417a tycker att effekten vid kallare väder har sjunkit en aning
Skrivet av: kylteknikern« skrivet: 26 oktober 2006, 14:44:46 »hej.
R417 A används ofta för att konvertera gamla R22 anläggningar. // Thermia Support Skrivet av: Henning« skrivet: 24 oktober 2006, 18:37:11 »Har fått tilbud på V/V varmepump av Asiatisk fabrikat med R417A. Noen som har erfaring med R417A?
|
|