Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Behöver hjälp vid val av värmepump...
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Behöver hjälp vid val av värmepump... (läst 3392 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Den novise
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Den novise
Behöver hjälp vid val av värmepump...
«
skrivet:
26 september 2014, 12:38:57 »
Citera
Hej!
Vår nuvarande värmepump, till bergvärmen, har gett upp så ska köpa en ny men skulle behöva hjälp i denna djungel...
Vi har ett 2 plans hus i Gävleborg varav vi värmer upp 376 kwm (den del vi inte värmer upp är två plan och vi bor på ca 2/3 av huset på två plan). Familjen består av två vuxna och två dagis barn.
Lite basfakta:
Vi tilläggsisolerade vinden för ett par år sedan
Har stora gamla två glasfönster, sådana man skruvar bort för att ta bort innerfönstren
Har lite högre takhöjd, 2.7 m
Huset har en timmerstomme och utanpå det är det rappat.
Har i dagsläget en CTC på 7 kW som ni förstår inte alls täcker vårt behov... Vi har två borrhål, det ena på 120 meter (tillrinning på 700 l/timme), det andra på 150 (tillrinning på 200 l/timme) och det är 10 meter ner till berg.
Har fått tre offerter enligt nedan, i offerterna ingår allt förutom Niben där inte bortforsling av den gamla ingår (det står inget om bortforsling från de med CTC så antar att det inte ingår):
Thermia diplomat Duo, 16 kW med en MBH 200 TWS beredare
Nibe F1145, 17 kW, med en ack. tank på 500 med en varmvattenberedare på 300 l
CTC Eco Part 412, 12 kW, med en Eco Zenith i250L
I Offerten har Niben och CTCn ungefär samma pris men Thermian är ca 24 000:- billigare.
Vi tänker så här, vi vill ju inte ha en för liten pump därför har vi pratat om vi behöver borra mer eller inte. De offerter vi har fått har dock inte utgått ifrån det (fast jag bett om att få båda alternativen) utan de har räknat fram det de tror vi behöver utifrån de borrhål vi har i dagsläget.
Tror jag har fått med det viktigaste, ställ gärna frågor annars
Tacksam för all input vi kan fÃ¥!! Tack pÃ¥ förhand! ☺
Loggat
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3603
Karma +1/-0
Kön:
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Behöver hjälp vid val av värmepump...
«
Svar #1 skrivet:
26 september 2014, 13:11:02 »
Citera
Vi har precis gjort ett val, vi valde Thermia 16Kw duo, 300l beredare och en UVL tank. Vi borra 2x200meter. Huset "Med hyresgäster"är mindre än ert, har förbrukat över 90000kwh/år i enbart vvb och värme, hushållselen ligger utanför.
Jag hade investerat en del av dom där 24000kr på en UVL-tank och valt Thermia, eftersom vi redan gjort det valet
Tycker precis som du att hålen kunde vara lite djupare.
Det var lite input från mig, nu får andra hjälpa till
«
Senast ändrad: 26 september 2014, 13:13:24 av Tågråttan
»
Loggat
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.
Den novise
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Den novise
SV: Behöver hjälp vid val av värmepump...
«
Svar #2 skrivet:
26 september 2014, 13:21:43 »
Citera
Hej!
Tack för ditt svar
. Inser nu att jag inte skrivit hur många kW vi gjort av med. Med vår CTC pump på 7 kW (installerad 2004) så har vi gjort av med totalt ca 30 000 kW. I detta ingår även att vi har i stallet 40 kwm med direktverkande... Inte för att vara sån, men vad har dina hyresgäster gjort för att göra av med så mkt el
Det har hela tiden lutat åt Thermia men tittar men på årsvärmefaktorn så ser den ut att vara bättre på Nibe...
Loggat
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3603
Karma +1/-0
Kön:
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Behöver hjälp vid val av värmepump...
«
Svar #3 skrivet:
26 september 2014, 13:43:57 »
Citera
Dom har öppna fönster och trapphusdörr nästintill året runt
"Katten måste ju komma in"
Eftersom några vet hur dom höjer värmeeffekten på pelletspannan gör dom det, den nya bergvärmepumpen förstår dom sig inte på, dom ringde och sa att pannan har stannat för den var så tyst, men det var i själva verket UVL-tanken som gör att det blir lååånga pauser mellan kompressorkörningarna.
Vi kommer att låsa det utrymmet på måndag,
Loggat
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.
Den novise
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Den novise
SV: Behöver hjälp vid val av värmepump...
«
Svar #4 skrivet:
28 september 2014, 21:59:42 »
Citera
Det är irriterade hur människor kan tänka bara för att de inte betalar (antar då att uppvärmningen ligger i hyran). Det bästa är om alla får betala för vad de förbrukar, oavsett vad det är, så är man mer rädd om saker.
Ingen annan som har ngt tips...? Tacksam för all input jag kan få...
Loggat
marive
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
marive
SV: Behöver hjälp vid val av värmepump...
«
Svar #5 skrivet:
29 september 2014, 14:36:01 »
Citera
Kan inte Nibe 1255 4-16kw vara ett bra alternativ? Enligt flera inlägg gällande Daikins inverter så är inverter gynnsamt vid "grunda" hål och det lär ju även gälla denna.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1255/
Loggat
Den novise
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Den novise
SV: Behöver hjälp vid val av värmepump...
«
Svar #6 skrivet:
29 september 2014, 15:14:58 »
Citera
Tack för ditt svar marive
. 1255 är jätteintressant men den är 180 cm hög å vi har 200 cm i takhöjd i pannrummet... Känns som det blir tajt och "välta" upp den eller vad tror du? Vi har ingen källare utan det enda vi har är ett pannrum i källaren och då tyckte de väl att de inte behövde gräva ut mer... Har faktiskt funderat på om vi skulle gräva ut lite mer. "Hur svårt kan det vara" är lite av mitt måtto
. Finns ju dock en risk att man stöter på stora stenar när man gräver och då är det ju inte bara bara längre...
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Behöver hjälp vid val av värmepump...
«
Svar #7 skrivet:
29 september 2014, 18:37:33 »
Citera
Jag har ca 2 meter i pannrummet och där får en 1245 plats utan problem och den är väl ungefär lika hög som 1255.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
marive
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
marive
SV: Behöver hjälp vid val av värmepump...
«
Svar #8 skrivet:
30 september 2014, 19:33:03 »
Citera
Jag har 2 meter med och ska stoppa in en Daikin, inga problem enligt installatören. Den är 176 om jag minns rätt. Den är dock 2,5-13kW så den kanske är lite klen för dig.
Loggat
Den novise
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Den novise
.
«
Svar #9 skrivet:
30 september 2014, 22:48:21 »
Citera
Ska kolla med dem igen vad de tycker går in på höjden
. Har dok fått in en till offert på 17kW och 1255 har 16 som max... å då blir Daikins 12 kW för liten.. ..
Loggat
marive
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
marive
SV: Behöver hjälp vid val av värmepump...
«
Svar #10 skrivet:
01 oktober 2014, 10:42:29 »
Citera
Är höjden kritisk så finns ju även F1155 4-16kW med separat beredare, den är bara 1500mm hög.
Loggat
Den novise
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Den novise
SV: Behöver hjälp vid val av värmepump...
«
Svar #11 skrivet:
13 oktober 2014, 10:04:00 »
Citera
Ville bara berätta att det blev en Thermia
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Behöver hjälp vid val av värmepump...
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 842
dolda: 0
användare: 13
Användare online
:
tipo874
Pierrelu
RaveG
perrep
rocas
Jokkmokksjokke
Tony B
dadid
RobertR
mucho
lars
Hedstrom1983
magstj
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info