Skrivet av: HBerntsson
« skrivet: 28 januari 2018, 18:38:51 »Tack, då förstår jag hur det fungerar!
Skrivet av: HBerntsson« skrivet: 28 januari 2018, 18:38:51 »Tack, då förstår jag hur det fungerar!
Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 januari 2018, 18:30:44 »Detta är för att elpatron stänger av.
När gradminutrarna var neråt -220 så var troligen elpatron inkopplad, den stänger en bit innan gradminutrarna har nått 0. Grejen är att kompressorn ska gå kontinuerligt innan elpatron hjälper till så den kommer inte nå 0 förrän kompressorn själv orkar utan hjälp från elpatron. Skrivet av: HBerntsson« skrivet: 28 januari 2018, 17:10:21 »I morse såg jag att framledningstempen var 33 och värdet VP:n ville ha var 30 så då jobbade den bort gradminuter tills den kom till -130. Men sedan 10 i morse har ingenting mer hänt , den står fortfarande på -130 och framledning har varit 30 grader hela dagen och VP:n vill ha 30 så nu jobbas inga minuter bort.
Trodde den skulle fortsätta att jobba ner till 0. Det är ett 3 -4 plusgrader ute så det skall inte vara några problem att få ner till 0 tycker jag. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 januari 2018, 16:29:50 »Vp strävare efter att komma till gm 0. Vad menar du med att där nöjer sig pumpen har kompressorn stoppat vid -130
Skrivet av: HBerntsson« skrivet: 28 januari 2018, 15:46:57 »Hej!
Har en NIBE Fighter 1115-10 och har en fråga kring gradminuter. Strävar pumpen efter att komma tillbaka till 0? Ser att min idag t.ex jobbat bort från -220 till -130 men där nöjer sig pumpen. VP har gått konstant sedan i julas då temperaturen sedan dess varit runt nollan men vad jag läst mig till är det helt normalt? /Henrik |
|