Jag har en markslinga och en brunnsslinga, i kopplet där dom går samman har jag satt dykrör på ut och in.
Jag har nu cirka 4,5grader ut och 6,5 in men så fick jag en ide att kolla omloppstiden i dom olika slingorna, det sänker ju cirka en grad när det gått ett första varv.
Jag satte en givare med isolering på varje slang innanför väggen
Det gick lätt att se att brunnslingan låg någon minut före i omloppstid som justerades så nu dyker båda samtidigt.
Men de visar 2grader mer än de som sitter i dykrören, kan det vara så stor skillnad på utvändig montering eller dykrör.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Dykrör eller utvändig tempgivare?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 21:48:19 »
Har haft problem med korrekt visning av temperatur på inkommande och utgående köldbärare på de givare jag monterat för att logga via Logger2020.
Givarna är monterade med montagepasta samt 13 mm armaflexisolering. Visade mellan 1-2 °C för mycket jämfört med originalgivarna.
Har nu gjort om montaget, men monterat givarna med hårt lindad eltejp isf buntband, samt lindat ca 10 varv aluminiumfolie runt varje givare innan isolering sattes dit. Det minskade felvisningen till mindre än 1 °C. Skall fortsätta att komplettera med ännu tjockare isolering för att utvärdera hur det påverkar mätresultatet.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult pÃ¥ stort IT-bolag.
SV: Dykrör eller utvändig tempgivare?
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 22:55:59 »
beror det inte pÃ¥ hur tajt givaren sitter i dykröret? 
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad snoopy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Varför frÃ¥ga när man kan göra fel själv.
SV: Dykrör eller utvändig tempgivare?
« Svar #3 skrivet: 11 november 2009, 23:30:40 »
Jag har kontaktpasta i dykröret innan jag stoppade in givarna.
Dom utvändiga givarna på slangen sattes fast med kontaktpasta och eltape.
Dom är isolerade med armaflextape och rörisolering.
Man blir ändå förvånad att det skiljer 2 grader.
Detta fenomen kan väl förklara varför en del här pÃ¥ forumet har rent otroliga brinetemperaturer. 
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dykrör eller utvändig tempgivare?
« Svar #4 skrivet: 11 november 2009, 23:32:44 »
Utvändig mätning på rör kan ge upp till 5 graders felvisning (beroende på temp) och ju mer isolering man har, detso mindre blir felet.
Ett dykrör, eller en påsvetsad tempficka ger mindre felvisning. Bäst är naturligvis dykrör.

Då originalgivarna är utanpåliggande gissar jag att de är kompenserade för "felvisningen" från fabrik, och att komma till samma värden som originalgivarna kan därför vara svårt.
Det är enkelt att justera eventuell felvisning i PC-programmet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad snoopy

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Varför frÃ¥ga när man kan göra fel själv.
SV: Dykrör eller utvändig tempgivare?
« Svar #5 skrivet: 11 november 2009, 23:40:09 »
Jo så är det nog Rickard.
Upptäckte detta när jag kom på att det var ju enkelt att sam-trimma slinga och brunn med loggern.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult pÃ¥ stort IT-bolag.
SV: Dykrör eller utvändig tempgivare?
« Svar #6 skrivet: 12 november 2009, 09:24:50 »

Kylpasta i förstora mängder är väl ingen "hit".. snudd på isolerande. Tanken med pastan är att den skall fylla igen lyftfickor mellan den två tytorna.
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dykrör eller utvändig tempgivare?
« Svar #7 skrivet: 12 november 2009, 09:29:27 »

Kylpasta i förstora mängder är väl ingen "hit".. snudd på isolerande. Tanken med pastan är att den skall fylla igen lyftfickor mellan den två tytorna.

Stämmer, en liten klick mellan rör och givare är tillräckligt, men i ett dykrör kan man ha mer, så att hela givaren bäddas in i pastan.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult pÃ¥ stort IT-bolag.
SV: Dykrör eller utvändig tempgivare?
« Svar #8 skrivet: 12 november 2009, 09:40:23 »

Kylpasta i förstora mängder är väl ingen "hit".. snudd på isolerande. Tanken med pastan är att den skall fylla igen lyftfickor mellan den två tytorna.

Stämmer, en liten klick mellan rör och givare är tillräckligt, men i ett dykrör kan man ha mer, så att hela givaren bäddas in i pastan.

Isolerande effekt. Trögare mätningar. Men som tidigare sagts lätt att korriegar i mjukvaran om man vet det verkliga.
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!