Vad är det för grejer du har?6 ºC i på värmebäraren är absolut inte katastrof.
Nu mins jag inte exakt men jag har för mig jag låg på 6 när installatören mätte upp maskinens effektivitet och det såg mycket fint ut. Att jag minskat liiite på hastigheten så att jag ofta landar på 7 är mest för att jag upplevt att jag får liiiite varmare varmvatten då. Så ska man generalisera så tror jag inte man har ett behov av att göra några större justeringar bara för man har 6 i stället för 7 i delta. Så vitt jag kan se det så under förutsättning att allt ser bra ut så borde ett högre flöde vara bättre. Men visst kommer det väl alltid en punkt då det är FÖR högt flöde. Har du anledning att tro att så är fallet?
Har du ojämn temperatur så bör du i första hand försöka trimma in grundflödena på dina radiatorer. På en del radiatorventiler (under termostaten) kan man justera grundflödet, går inte det får man ge sig på returventilen på radiatorn.Kolla till- och frånloppstemp på varje radiator (kolla då kompressorn värmer huset och har gått en liten stund).Antingen så känner man bara med fingrarna, en del kör med IR-termometer och svart tejp.Se till att ingen radiator har för varm retur utan alla radiatorer ska ha några graders tempdiff mellan till- och frånlopp.