Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 oktober 2011, 11:04:43 »

Sen är det ju så att det tar nån minut vid varje start innan VP'n kommer upp i 'arbetstemperatur'. Ju kortare gångtider desto större andel av tiden tar detta i anspråk...
Skrivet av: Labold
« skrivet: 06 oktober 2011, 10:33:44 »

Hei

hva reknes som god driftstid for en bergvarmepumpe ?
antall start pr døgn ? 5, 10, 20, 50 , 100 ??

Min vp er på 16 kW och jag vil unnveka mange start stopp.

hva er slitestyrkern på en scrollkompressor ?

Justera antalet starter genom att ändra integralstartvärdet (öka även hysteresen så att den aldrig får styra) eller genom att tillföra vattenvolym med en volymtank. Hur långa uppehåll du kan ha mellan värmecyklerna avgörs enbart av din upplevda komfort. Har du gamla fönster brukar det bli problem med kallras framför dessa om radiatorerna får svalna för mycket mellan körningarna. Då kan huset upplevas som kallare eftersom det blir drag mellan varmare och kallare zoner i huset. Du får testa dig fram helt enkelt.

Vad gäller slitstyrkan så har detta varit uppe till diskussion här många gånger. En siffra som brukar nämnas är 70000 drifttimmar på en scrollkompressor. Jag har dock aldrig sett någon bra uppgift på hur antal start/stopp påverkar den siffran. Tills jag ser en sådan uppgift kommer jag att utgå från det som jag tycker är logiskt, dvs att en maskin med rörliga delar slits av att stoppa och starta.
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 05 oktober 2011, 13:43:03 »

IVTs serviceavdelning tycker start/stoppantalet lät högt.
Får ringa hem installatören och konsultera han.

Citera
Jag har nu diskuterat detta med vår serviceavdelning och kommit fram till att du bör kontakta din återförsäljare som får komma ut och söka igenom pumpen. Antalet start/stopp kan variera stort beroende på installationen, värmesystemet och storlek till värmepump till ditt hus. Då ett onormalt antal start/stopp sliter mer på kompressorn så är det inte fel att kolla upp detta.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 03 oktober 2011, 00:25:09 »

Gångtiden ska ju normalt sett alltid vara den samma för en given värmepump och ett givet värmebehov. Så det är ju svårt att påverka. Däremot kan man i många fall påverka antalet starter.

Allt annat lika måste det ju vara bättre att ha färre starter, så länge det inte sker till bekostnad av inomhusmiljö.

Kan man gissa att moderna värmepumpar är gjorda för att fixa 100-200 000 starter under sin livslängd? Borde någon på forumet veta i mer detalj.
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 02 oktober 2011, 21:14:01 »

Nej jag vet inte, magkänslan säger väl att livslängden minskar.. men visst, magkänslan har ju haft fel förrut.  :)
Skrivet av: diesel_1964
« skrivet: 02 oktober 2011, 21:02:25 »

Ligger på 12836st på 1års drift, blir ett snitt på 34starter per dygn.

IVT HE E9.

Synpunkter och förslag på inställningsändringar mottages tacksamt.
Ska man höja lägstavärdet i kopplingsdiffen för att få pumpen att inte slå till lika ofta (med risk att inomhustempen hinner sjunka lite)?
Hur viktigt är det egentligen med att minimera starterna? Finns det fakta eller studier som kan beskriva eventuell förkortad livslängd?
Jag loggar själv inte antalet starter men beräknar utifrån kända data att i mitt fall borde det ligga runt 2400 starter/år. Då räknar jag med ett medelvärde på 6,5starter/dygn utifrån 3starter/dygn sommartid för VV och max noterade starter för värme och VV till 10st/dygn (det gångna året). I jämförelse med nästan 13000 starter/år så vore det intressant att få veta om det har någon bevisad betydelse för livslängd på kompressorn. 
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 oktober 2011, 13:26:09 »

Ja. När kompressorn startar så vill den värma framledningen till börvärdet + halva maxvärdet (8 grader default). Allt eftersom tiden går (tidsfaktorn) så sänker den kravet på sig själv och stopptemperaturen närmar sig börvärdet + halva minvärdet (2 grader default).

Syftet med det här är att när VPn ger hög effekt i förhållande till behovet så vill man värma till en lite högre temp innan den stannar för att inte få så korta gångtider. Men när VP'n ger ungefär samma effekt som huset behöver så vill man ändå att den skall stanna nån gång.

Detta uppnås med den variabla kopplingsdifferenssen.

Hur man räknar ut den exakta stopptempen i förhållande till gångtiden framgår av den här bilden:

max = Största kopplingsdifferens
min = Minsta kopplingsdifferens
k = Tidsfaktor

Samma sak gäller när kompressorn står still. Direkt när kompressorn har stannat så är startvillkoret börvärdet - halva maxvärdet. Allt eftersom tiden går så närmar det sig börvärdet - halva minvärdet.
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 01 oktober 2011, 13:16:22 »

Vad står tidsfaktor 10 för, nån som vet på rak arm?

Ska testa att höja och lite och se.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 oktober 2011, 13:14:32 »

Nej, låt lägstavärdet vara. Höj tidsfaktorn och eventuellt högstavärdet lite.
Höjer du lägstavärdet så kommer pumpen att stå och tugga ett antal grader över börvärdet i vinter när den ligger på gränsen till att orka värma huset. Då triggas tillskottet istället för att VP'n stannar.
Skrivet av: mrNoodles
« skrivet: 01 oktober 2011, 10:18:31 »

Ligger på 12836st på 1års drift, blir ett snitt på 34starter per dygn.

IVT HE E9.

Synpunkter och förslag på inställningsändringar mottages tacksamt.
Ska man höja lägstavärdet i kopplingsdiffen för att få pumpen att inte slå till lika ofta (med risk att inomhustempen hinner sjunka lite)?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 september 2011, 10:58:38 »

Antalet starter för vv-tillverkning blir sällan mer än 3-5/dygn, och det rekommenderade spannet när det gäller antalet starter ligger på 10-30, med riktvärde 20/dygn.
Rör det en campingplats blir det naturligtvis helt andra värden.
Skrivet av: couchbob
« skrivet: 29 september 2011, 10:26:31 »

Men..räknar ni starter för att göra Varmvatten i den statistiken ? Det kan ju variera väldigt beroende på hur hushållets vanor ser ut...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 september 2011, 08:18:50 »

Men detta borde väl kraftigt bero på om man kör mot en tank, eller direkt mot husets värmesystem?

Nej egentligen inte, har man så litet system att det blir många starter kan man behöva ändra parametrarna som beskrivs i föregående inlägg, och det har som regel inga större nackdelar med sig att man gör på detta sätt.

I ett system med tank, eller stor volym får man med automatik få starter.

Värmekomforten i huset har väligt lite med antalet starter/dygn att göra, det har nästan enbart med den tillförda effekten att göra.
Att tillföra en viss effekt, med bibehållet god värmekomfort, kräver inte mer än ca 20 starter/dygn.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 22 september 2011, 15:26:51 »

Antal starter beror väl bla på effekten på den pump man har, hur mycket vatten elementkretsen innehåller och säkert också hur mycket energi huset drar.

Men man kan själv påverka rätt mycket. Min IVT var som standard inställd på att returen från elementen fick variera 5 grader upp och ner. Likaså fick varmvattnet variera 5 grader.
Detta har jag ställt upp på båda till 10 grader och jag märker inga egentliga nackdelar. Tvärs om ser jag fördelar både när det blir varmare ute och när det blir smällkallt då man teoretiskt skulle kunna förvänta sig problem.

Resultatet har blivit att antalet starter gått från 30-35 till mellan 15-20 per dygn vid "runt nollan" ute. Jag har ingen tank och säkert rätt liten vattenvolym i värmesystemet.

Per L
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 22 september 2011, 10:34:29 »

Men detta borde väl kraftigt bero på om man kör mot en tank, eller direkt mot husets värmesystem?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 september 2011, 23:26:37 »

Jag brukar tänka så här:
Hur ofta behöver man tillföra energi för att rumstempen skall vara stabil och upplevas komfortabel?

Min erfarenhet ger vid hand att man aldrig behöver tillföra energi mer än 20 ggr/dygn för att få fullgod komfort.
Mina råd brukar därför vara att riktvärdet på maximala antalet starter skall vara ca 20/dygn.
I ett värmetrögt hus räcker det med ca 10 starter/dygn.
Upp till 30 är dock OK, har man fler än så bör man kolla om det är nåt i anläggningen som inte fungerar som det ska, eller justera parametrarna i reglerdatorn.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 september 2011, 21:59:39 »

Bra fråga  Sc:,h men en bra regel är nog att den inte ska behöva starta mer än 1 gång per timme för att hålla jämn värme i huset min startar max 15 gånger dygn och jag har jämn och fin värme. Det brukar bli flest starter när det är runt nollan ute.
Skrivet av: oleandreas
« skrivet: 17 september 2011, 20:27:06 »

Hei

hva reknes som god driftstid for en bergvarmepumpe ?
antall start pr døgn ? 5, 10, 20, 50 , 100 ??

Min vp er på 16 kW och jag vil unnveka mange start stopp.

hva er slitestyrkern på en scrollkompressor ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!